Junker ZSR 11 3 AE 21 spricht nach der Sommerpause nicht auf Zeitschaltuhr mit Nachtbetrieb um

Diskutiere Junker ZSR 11 3 AE 21 spricht nach der Sommerpause nicht auf Zeitschaltuhr mit Nachtbetrieb um im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Meine Heizung läuft nur auf dem Zeichen "Schornsteinfeger" .VMK Honeywell TA 213 (reagiert)+ Kompaktmischer (reagiert)inkl. Thermostate an den...

KlausSchueler

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2020
Beiträge
5
Meine Heizung läuft nur auf dem Zeichen "Schornsteinfeger" .VMK Honeywell TA 213 (reagiert)+ Kompaktmischer (reagiert)inkl. Thermostate an den Leitungen sind erneuert. Startet jedoch nur im Schornsteinfegermodus um die Fussböden bzw. die Heizkörper zu erwähmen. Warmwasserzubereitung ohne Probleme.
Wo kann da Problem liegen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Dazu müssten wir wissen was an Regeltechnik verbaut ist. Die ZSR kann ja keinen Mischer ansteuern
 

KlausSchueler

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2020
Beiträge
5
Das Gerät Gastherme ist eine ZSR 11 3 AE 21 ; Junkers TA213 A Regler 7719000754 mit Digitaluhr ; elektrische Mischer VMK10-3
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Da dürfte der TA213 defekt sein.

Da die Anlage deutlich über 20 Jahre alt ist, wird das eine Neuanlage.

Übergangsweise kann der TA 213 entfernt werden. Der Mischer wird dann manuell auf einen Festwert eingestellt und die externe Pumpe mit einem Verlängerungskabel mit Strom versorgt.
Die gewünschte Vorlauftemperatur wird am Heizgerät eingestellt.
In dieser Betriebsweise hast du etwas Zeit um dich um Anlagenerneuerung zu bemühen
 

KlausSchueler

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2020
Beiträge
5
Eine Erneuerung wollte ich vermeiden, da fast alle Teile neu sind. Wo sollte ich den Fehler suchen?
 

KlausSchueler

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2020
Beiträge
5
Zur Zeit steht der Schalter auf Schornsteinfeger. Auf der Zeituhr mit Sonne oder dem Frostzeichen arbeitet nur die Wassererwärmung. Die Heizung bleibt kalt. Beim Schalter der TA höre ich wie die TA arbeitet. Uhrzeitzeit stimmt - Tageseinstellung ist 1.2.3.4...... ohne Datum. Heizperiode ist von 6.00 bis 22.00 Uhr für alle Tage . Steht heute auf Tag 3. TA ist korrket in den Phasen eingestellt.
 

KlausSchueler

Threadstarter
Mitglied seit
28.10.2020
Beiträge
5
Der TA 213 wurde mir als neuwertig-mit Uhr - erneuert vor 3 Wochen verkauft-Anlieferung im Original Karton
Dann wird es wohl eine neue Heizung werden. Danke für die Beratung.
 
Thema:

Junker ZSR 11 3 AE 21 spricht nach der Sommerpause nicht auf Zeitschaltuhr mit Nachtbetrieb um

Junker ZSR 11 3 AE 21 spricht nach der Sommerpause nicht auf Zeitschaltuhr mit Nachtbetrieb um - Ähnliche Themen

  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders

    Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders: Hallo und guten Tag, ich bin hier in Portugal und habe eine Junkers Euroline Therme, 23 KW. An dieser wurde vor 2 Wochen eine neue Leiterplatte...
  • Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?

    Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?: Hallo, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und wir haben alle die gleiche Gastherme von Junkers. Meine befindet sich bei mir im Bad, aber die...
  • Ähnliche Themen

    Oben