Moin,
bin vor kurzem in ein Haus mit einer Brötje Heizungsanlage gezogen.
Die Anlage ist wie in den beiden Bilder zu sehen aufgebaut
Nun mein Problem:
Es wurde vor kurzem die Hauptplatine vom BGB15(LMU74) erneuert, leider ohne Einstellung der Parameter.
Habe mich nun gemäß der Betriebsanleitung durch das Menü gekämpft und alles gemäß den Vorgaben für meinen Kessel eingestellt. Allerdings kann ich die LPB-Adresse nicht auf 2 stellen… bekomme bei fast allen Kombinationen entweder den Fehler „Adresskollision“ oder „Adresse unzulässig“. Wenn ich die Segmentadresse auf „6“ und die Geräteadresse auf „2“ stelle bekomme ich keine Fehlermeldung und iw ist die Kommunikation auch teilweise gegeben wenn ich z.B. die Uhrzeit an der SSR umstelle bekommt der Kessel die mit… Betriebsart- oder Trinkwasser-Umschaltungen allerdings nicht.
Habe zum Testen mal die Trinkwasser Soll-Temp. auf 65C gestellt und den Fühler aus dem Speicher gezogen sprich Raumtemp… Kessel springt nicht an!
LPB-Adresse der ISR-SSR
Segmentadresse 0
Geräteadresse 1
Weitere Probleme die mir aufgefallen sind:
- Menüpunkt 2320, 6085 am BGB nicht vorhanden
- Menüpunkt 6200 in der SSR zwar vorhanden, lässt sich aber nicht auf „Ja“ stellen
Hoffe meine Beschreibung ist einigermaßen verständlich und einer von Euch hat eine Idee
Vielen Dank im Voraus
Gruß
Alex
Bilder:
bin vor kurzem in ein Haus mit einer Brötje Heizungsanlage gezogen.
Die Anlage ist wie in den beiden Bilder zu sehen aufgebaut
Nun mein Problem:
Es wurde vor kurzem die Hauptplatine vom BGB15(LMU74) erneuert, leider ohne Einstellung der Parameter.
Habe mich nun gemäß der Betriebsanleitung durch das Menü gekämpft und alles gemäß den Vorgaben für meinen Kessel eingestellt. Allerdings kann ich die LPB-Adresse nicht auf 2 stellen… bekomme bei fast allen Kombinationen entweder den Fehler „Adresskollision“ oder „Adresse unzulässig“. Wenn ich die Segmentadresse auf „6“ und die Geräteadresse auf „2“ stelle bekomme ich keine Fehlermeldung und iw ist die Kommunikation auch teilweise gegeben wenn ich z.B. die Uhrzeit an der SSR umstelle bekommt der Kessel die mit… Betriebsart- oder Trinkwasser-Umschaltungen allerdings nicht.
Habe zum Testen mal die Trinkwasser Soll-Temp. auf 65C gestellt und den Fühler aus dem Speicher gezogen sprich Raumtemp… Kessel springt nicht an!
LPB-Adresse der ISR-SSR
Segmentadresse 0
Geräteadresse 1
Weitere Probleme die mir aufgefallen sind:
- Menüpunkt 2320, 6085 am BGB nicht vorhanden
- Menüpunkt 6200 in der SSR zwar vorhanden, lässt sich aber nicht auf „Ja“ stellen
Hoffe meine Beschreibung ist einigermaßen verständlich und einer von Euch hat eine Idee
Vielen Dank im Voraus
Gruß
Alex