Hallo Leute ich brauch mal Hilfe und bin dankbar dieses Forum gefunden zu haben.
Ich habe am Wochenende bei mir eine ISR SSR C und einen SOB 22C gebraucht gekauft eingebaut leider bin ich schon 30 Jahre aus dem Beruf raus.
Es läuft im Heizbetrieb alles wunderbar nur wenn die Außentemperatur steigt und die Heizung sich ausstellt habe ich auch kein Warmwasser mehr. ;(
Ich habe Die ISR SSR C heute mal auf die Werkseinstellung zurück gesetzt und neu programmiert und bin im Buch bei "Kessel" auf ProgNr 2205 gestoßen ich denke da liegt mein Problem weil es vom Werk auf "Aus" eingestellt ist.
Beim besten willen finde ich aber 2205 nicht um das umzustellen. Am Kessel selber geht es erst bei 2010 los und in der Programierung der ISR SSR C finde ich die Adresse gar nicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen ?
Handbetrieb läuft. Ach so ich habe eine Kombispeicher dran mit Warmwasser im Durchlauferhitzer Prinzip und keine eigene Trinkwasserladepumpe.
Schon mal Danke für Hilfe
Gruß Rainer
Ich habe am Wochenende bei mir eine ISR SSR C und einen SOB 22C gebraucht gekauft eingebaut leider bin ich schon 30 Jahre aus dem Beruf raus.
Es läuft im Heizbetrieb alles wunderbar nur wenn die Außentemperatur steigt und die Heizung sich ausstellt habe ich auch kein Warmwasser mehr. ;(
Ich habe Die ISR SSR C heute mal auf die Werkseinstellung zurück gesetzt und neu programmiert und bin im Buch bei "Kessel" auf ProgNr 2205 gestoßen ich denke da liegt mein Problem weil es vom Werk auf "Aus" eingestellt ist.
Beim besten willen finde ich aber 2205 nicht um das umzustellen. Am Kessel selber geht es erst bei 2010 los und in der Programierung der ISR SSR C finde ich die Adresse gar nicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen ?
Handbetrieb läuft. Ach so ich habe eine Kombispeicher dran mit Warmwasser im Durchlauferhitzer Prinzip und keine eigene Trinkwasserladepumpe.
Schon mal Danke für Hilfe
Gruß Rainer