Hallo,
gem. "Installations und Wartungsanleitung auroCompact" kann man den Wärmetauscher wohl entkalken.
(s. 8.4.3 Seite 62)
Danke.
gem. "Installations und Wartungsanleitung auroCompact" kann man den Wärmetauscher wohl entkalken.
(s. 8.4.3 Seite 62)
Welche Wartungshähne ? Wo soll der Kalklöser eingefüllt werden ?8.4.3 Integral-Kondensations-Wärmetauscher entkalken
• Schließen Sie die Wartungshähne.
• Entleeren Sie das Gerät.
• Füllen Sie den Kalklöser in das Gerät ein.
• Befüllen Sie das Gerät mit klarem Wasser bis zum Nenndruck.
• Stellen Sie die Pumpe auf „durchlaufend“.
• Heizen Sie das Gerät über die Schornsteinfegertaste auf.
Lassen Sie den Entkalker im Schornsteinfegerbetrieb ca. 30 Minuten einwirken.
• Spülen Sie dann das Gerät gründlich mit klarem Wasser aus.
• Stellen Sie die Pumpe wieder auf den Ausgangszustand zurück.
• Öffnen Sie die Wartungshähne und füllen Sie gegebenenfalls die Heizungsanlage auf.
Danke.