Instabiler Betrieb, Gasheizung NG-2P 17

Diskutiere Instabiler Betrieb, Gasheizung NG-2P 17 im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Problem: Instabiler Betrieb der Gasheizung Gibt es Unterschiede bei Thermoelemente für die Flammüberwachung bezüglich der abgegeben...

khd.intrac

Threadstarter
Mitglied seit
16.06.2014
Beiträge
4
Hallo,

Problem:
Instabiler Betrieb der Gasheizung


Gibt es Unterschiede bei Thermoelemente für die Flammüberwachung bezüglich der abgegeben Spannung?
Es gibt Universal - Thermoelemente und Thermoelemente von Fa.Wolf.
Bei meiner Gasheizung geht des öfteren die Zündflamme aus.
Nun habe ich die Spannung unter Last am Gasregelventil gemessen und das Thermoelement so weit verschoben bis sich eine Spannung zwischen 2 bis 3 mV einstellt.
Nach dem Einschalten des Brenners sinkt die Thermospannung und es muss schnell das Thermoelement weiter in den Brennraum hineingeschoben werden damit das Gasregelventil nicht abschaltet.
Die Spitze des Thermoelements nimmt eine dunkelrote Farbe an, ist dies so OK?
Liegt diese Verhalten an dem Universal Thermoelement (es ist neu) oder ist dieses Verhalten auf eine Verschmutzung zurückzuführen?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.319
Standort
Pinneberg
Moin

Es muss nicht "Wolf" auf dem Tütchen stehen, es ist auch ein vergleichbares Uni-Thermoelement möglich.
Aber eine Erneuerung des Thermoelement ist nicht alein für ein stabielen Thermostrom verantwortlich. Erste Störquelle ist da u.a. auch die Zündflamme.
Der kleine Zündgasbrenner hat eine Venturidüse, die ggf. gereinigt werden muss.

Hinweis: Das ist der Gasweg. Wenn kein Fachmann...FINGER WEG!

LG ThW
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.763
Wie bereits genannt, Als Laie lieber Finger weg von der Zündsicherung.
2-3mV sind zudem generell zu wenig.
Ich weiß es nicht mehr auswendig- aber da gibts doch auch noch den Millivoltbegrenzer? Oft ist hier die Ursache (zu hoher Spannungsabfall)

Das Thermoelement passt, wenn die Sicherheitszeit min 15-20 Sekunden beträgt. Dabei beträgt die Thermoelementspannung an der Gasarmatur um die 10 mV
 

khd.intrac

Threadstarter
Mitglied seit
16.06.2014
Beiträge
4
Das Thermoelement liefert ca 20 mV wenn die Zündflamme brennt und das Gasventil elektrisch am STB abgesteckt ist. Bei angestecktem Gasventil fallen über dem STB ca. 1mV ab. Habe die Steckkontakte einigemale gesteck und wieder abgezogen, der Spannungsabfall beträgt noch ca.0,4 mV.

Am Gasweg werde ich nichts machen nur auf der elektrischen Seite.

Was ist gemeint mit Sicherheitszeit?
Ein Thermolement kann keine Sicherheitzeit haben eher das Gasregelventil.
Beim Gasregelventil handelt es sich um ein SIT-820.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.763
khd.intrac schrieb:
Was ist gemeint mit Sicherheitszeit?
Zündflamme entzünden und ein paar Minuten brennen lassen.
Nun die Zündflamme auspusten und die Sekunden zählen (messen) bis der Haltemagnet in der Gasarmatur abfällt (Klack) .
Diese Zeitspanne nennt man Sicherheitszeit.

Das Thermoelement wird immer von der Flamme des Zündbrenners umspült - nie von der Flamme des Hauptbrenners. Somit ist rein + rausschlieben unsinnig.

Wann hat der Kessel das letze mal eine gründliche Wartung erlebt?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
6.183
khd.intrac schrieb:
Das Thermoelement liefert ca 20 mV wenn die Zündflamme brennt und das Gasventil elektrisch am STB abgesteckt ist. Bei angestecktem Gasventil fallen über dem STB ca. 1mV ab. Habe die Steckkontakte einigemale gesteck und wieder abgezogen, der…
Nimm eine Stoppuhr und puste die Zündflamme aus. Der Zeitraum bis das Zündgasventil schließen muss, ist die Sicherheitszeit. Wenn nicht anders vom Hersteller angegeben sollte es nach maximal dreißig Sekunden geschlossen haben. Kannst du die Kabel zwischen Thermoelement und Millivolt-STB noch kürzen ? Weniger Leitung = weniger Widerstand = höherer Millivoltstrom !
 

khd.intrac

Threadstarter
Mitglied seit
16.06.2014
Beiträge
4
Nach erlöschen der Zündflamme fällt der Haltemagnet im Gasregelventil sofort ab.
Was ist die Ursache hierfür?

Eine Reinigung möchte ich demnächst durchführen lassen,
Wie Hoch ca. sind die Kosten für eine Reinigung/Wartung?

LG khd.intrac
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.763
khd.intrac schrieb:
Eine Reinigung möchte ich demnächst durchführen lassen,
Das hat mits mit "nur Reinigung " zu tun.....



Besorg dir einen Fachmann , der sich auch noch bei Halbautomaten gut auskennt ( einige jüngere Kollegen sind da auch schon mal etwas hilflos)

Du bist eigentlich verpflichtet diese Wartung mindestens 1 x jählich durch eine Fachfirma ausführen zu lassen. Diese Verpflichtung ist Bestandteil des Gasliefervertrages.

So eine Wartung dauert ca 1 - 1,5 h ( reine Arbeitszeit) Dabei wird auch das MAG geprüft und die restliche Periphärie überprüft.

Somit kostet das ca 200€, sofern keine Ersatzteile gebraucht werden.
 

khd.intrac

Threadstarter
Mitglied seit
16.06.2014
Beiträge
4
Vielen Dank für den TIPP mit dem Fachmann für Halbautomaten!

Habe soeben nochmals die Abschaltzeit für das Abschalten des Haltemagneten nach dem erlöschen der Zündflamme gemessen, sie liegt bei 3 Sekunden, ist relativ kurz.

@tricotrac die Leitungen sind schon relativ kurz, man könnte noch 3 cm kürzen, das wird den Leitungswiderstand nicht signifikant reduzieren.

LG khd.intrac
 
Thema:

Instabiler Betrieb, Gasheizung NG-2P 17

Instabiler Betrieb, Gasheizung NG-2P 17 - Ähnliche Themen

  • ZWR18-4 Flamme geht bei Heizbetrieb im kalten Zustand verzögert an

    ZWR18-4 Flamme geht bei Heizbetrieb im kalten Zustand verzögert an: Nachdem der CO Wert vom Junkers Fachmann 1 Stunde an der gleichen Schraube eingestellt wurde, stimmt jetzt der CO Wert. Zuerst hat er den Druck so...
  • Druck bei Heizbetrieb über 3 Bar

    Druck bei Heizbetrieb über 3 Bar: Hi, liebe Community, heute erst habe ich meine Vaillant atmoTEC classic warten und reinigen lassen. Sie liefert mir Warmwasser und das Wasser für...
  • Heizungsaufbau /Tipps /BHKW /Inselbetrieb

    Heizungsaufbau /Tipps /BHKW /Inselbetrieb: Hallo alle zusammen. Ich habe mich hier angemeldet um villeicht den ein oder anderen Tipp zu Bekommen... Ich bin vor einem Jahr in ein Haus...
  • Junkers-Bosch Junkers ZSR 18-5 AE 21 Heizbetrieb funktioniert nicht, Warmwasser geht.

    Junkers-Bosch Junkers ZSR 18-5 AE 21 Heizbetrieb funktioniert nicht, Warmwasser geht.: Moin, habe ein ähnlches Problen. Warmwasser i. O.,Heizung geht nicht.Wenn ich allerdings die Schornsteinfgertaste benutze, werden die Heizkörper...
  • Suche Betriebsanleitung/ Bedienungsanleitung für Brötje Eurocontrol KMO Logobloc Unit

    Suche Betriebsanleitung/ Bedienungsanleitung für Brötje Eurocontrol KMO Logobloc Unit: Hallo Forum, ich komme gleich mal zur Sache..... im Haus einer nahen Verwandten steht eine Brötje Eurocontrol KMO Logobloc Unit / Kesseltyp L25 /...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben