Threadstarter
- Mitglied seit
- 16.02.2020
- Beiträge
- 19
Bei uns ist eine FBH mit Schütz Heizkreisverteiler eingebaut worden, aktuell mache ich mir Gedanken wie ich den ein oder anderen Heizkreis ins Sachen Durchfluss noch nachjustieren kann und wollte das für diese Woche angekündigte kagg Wetter (Frost, trübe Tage) dafür nutzen.
Was mich jedoch stutzig macht :
laut Schütz Anleitung am Topmeter am Vorlaufbalken den entsprechenden Heizkreis absperren, und über das Rücklaufventil den Durchfluss einstellen?
Im Netz habe ich jetzt zu den Topmetern in der Anleitung gesehen das ich über diese auch auch den Durchfluss einstellen kann.
Vorteil wäre ich könnte den Durchfluss direkt am Topmeter ablesen, anders müsste ich über den Rücklauf einstellen, Vorlauf wieder aufdrehen ablesen und ggfl. das ganze nochmal bis die passende L/min angezeigt werden.
Oder ist die Variante über das Rücklaufventil genauer, (wobei die Anzeige der Topmeter ja auch nicht gerade sehr genau ist ablesen muss sich ja trotzdem an dem Ding) bzw. was gibt es für Vor-und Nachteile?
Was mich jedoch stutzig macht :
laut Schütz Anleitung am Topmeter am Vorlaufbalken den entsprechenden Heizkreis absperren, und über das Rücklaufventil den Durchfluss einstellen?
Im Netz habe ich jetzt zu den Topmetern in der Anleitung gesehen das ich über diese auch auch den Durchfluss einstellen kann.
Vorteil wäre ich könnte den Durchfluss direkt am Topmeter ablesen, anders müsste ich über den Rücklauf einstellen, Vorlauf wieder aufdrehen ablesen und ggfl. das ganze nochmal bis die passende L/min angezeigt werden.
Oder ist die Variante über das Rücklaufventil genauer, (wobei die Anzeige der Topmeter ja auch nicht gerade sehr genau ist ablesen muss sich ja trotzdem an dem Ding) bzw. was gibt es für Vor-und Nachteile?