Hydraulischer Abgleich Pflicht bei Austausch Gastherme?

Diskutiere Hydraulischer Abgleich Pflicht bei Austausch Gastherme? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, zusammen, ich will demnächst in meinem Haus (RMH, 3 Geschosse, BJ1999) die vorhandene Gastherme (Wolf GG 1E-18) gegen ein...

Zoppotrump-NEU

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2019
Beiträge
74
Hallo, zusammen,

ich will demnächst in meinem Haus (RMH, 3 Geschosse, BJ1999) die vorhandene Gastherme (Wolf GG 1E-18) gegen ein Gas-Brennwertgerät (wahrscheinlich Wolf CGS-2) austauschen. Bin jetzt gerade in der Phase, wo ich mir Angebote einhole. Bzgl hydraulischem Abgleich gehen die Meinungen stark auseinander, daher zwei Fragen:
  1. ist ein hydraulischer Abgleich Pflicht beim Tausch der Gastherme?
  2. ist ein hydraulischer Abgleich sinnvoll für mein Haus? (Anmerkung dazu: ich weiß in etwa, was ein hyd.Abgl. ist. Da die Systemtemperatur aber sowieso schon sehr niedrig ist, habe ich Zweifel, dass sich dadurch in der Praxis wirkliche Einsparungen ergeben)
Danke für Eure Antworten & Gruß!
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.714
Standort
Pinneberg
Moin

zu 1.: Ja ... LINK
zu 2.: lässt sich drüber streiten ... prinzipiell, ja. Nur wirtschaftlich für den Einzelnen???

LG ThW
 

Zoppotrump-NEU

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2019
Beiträge
74
Ja, danke.

Ich könnte ja auch diese KfW-Förderung beantragen, wobei es 10% gibt, wenn hA nach Verfahren A , und 15% wenn hA nach Verfahren B durchgeführt wurde.

In der Praxis sieht es wohl so aus, dass die Leute, die die KfW Förderung beantragen, den hA machen, da es ja Voraussetzung ist. Die auf die KfW Förderung verzichten, machen ihn i.d.R. nicht, da es in der Praxis wohl auch keine Konsequenzen hat, wenn er nicht gemacht wurde.

Tja, das ist jetzt die Frage.

- Verfahren A mit 10% Förderung?
- Verfahren B mit 15% Förderung?
- hA weglassen ohne Förderung?
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.098
Aber doch nicht für alte Häuser?!?

Um die 'Brennwert-Förderung' zu bekommen, muss allerdings einer gemacht werden. Hier muss geprüft werden, ob das überhaupt wirtschaftlich sinnvoll ist. Z.B. wäre zu prüfen, ob schon einstellbare Ventile verbaut sind. Wenn nicht, teuer ....
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.714
Standort
Pinneberg
Moin

Aber doch nicht für alte Häuser?!?
und wenn es ein Beduinenzelt ist ... bei Wärmeerzeugerwechsel ist ein Abgleich der einzelnen Wassermengen pro Heizkörper pflicht.

Wirtschaftlichkeit im Einzelnen wird nicht behandelt. Die optimale Ausnutzung bzw. Minimierung des Verbrauchs ist entscheidend.... nach den Regen der Technik.

Es muss vom Fachbetrieb auf die Notwendigkeit des hydraulischen Abgleich hingewiesen werden ... Eine Ausführung entscheidet der Eigentümer. ;)

LG ThW
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.098
Daraus geht nicht hervor, dass bei altem (edit: privaten) Bestand beim Tausch des Heizgerätes ein hydraulischer Abgleich (im Sinne Förderung, mit einstellbaren Ventilen) durchzuführen ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.714
Standort
Pinneberg
Moin

Da ist der Hinweis, worauf es sich bezieht .... VOB Teil C >>> ABSCHNITT 3 ff

LG ThW
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.098
Ok, wenn nach VOB angeboten und durchgeführt, käme es in Betracht. Da sich die Regelungen per se auf eine komplette Heizungsanlage beziehen, stellt sich allerdings immer noch die Frage, ob der Abgleich bei nur einem neuen Heizgerät auch vorgeschrieben ist. Das pumpt ja, wie das Teil davor, nur erwärmtes Heizungswasser durch die bereits vorhandenen Leitungen, Heizkörper und/oder FBHen. Ist aber nicht mein Problem und interessiert mich auch nicht wirklich, denn:

Die VOB ist keine Rechtsnorm und gilt im privaten Bereich nur, wenn sie bzw. Auszüge davon explizit mit dem Fachbetrieb vereinbart wurden. Schlimmstenfalls muss der OP halt noch prüfen, ob VOB-Teile für sie/ihn gelten...
 
Thema:

Hydraulischer Abgleich Pflicht bei Austausch Gastherme?

Hydraulischer Abgleich Pflicht bei Austausch Gastherme? - Ähnliche Themen

  • Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung

    Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung: Moin, habe, wie beim Bund der Energieverbraucher im Dokument "Anleitung Hydraulischer Abgleich (RLT-Optimierung)" beschrieben, seit etwa einer...
  • Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular

    Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular: Werte Foristi, was würde ein Hydraulischer Abgleich für ein EFH ungefähr kosten ? 9 HK plus Fußbodentemperierung im Bad, Ölheizung, Kamin, E...
  • Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?

    Hydraulischer Abgleich nicht möglich - was tun ?: Hallo. Jemand hier schrieb, dass dieser Abgleich für eine BW Heizung ein Muss sei. Doch was ist, wenn das nicht möglich ist ? Der Installateur...
  • Pflicht zum Hydraulischen Abgleich Gaszentralheizung Mehrfamilienhaus 50 Wohnungen / Kosten

    Pflicht zum Hydraulischen Abgleich Gaszentralheizung Mehrfamilienhaus 50 Wohnungen / Kosten: Hallo, lt. geltender EnSimiMaV sind WEG´s mit mehr als zehn Wohneinheiten bis 30.09.23 zum hydraulischen Abgleich verpflichtet. Eine...
  • Hydraulischer Abgleich in Mehrfamilienhäusern jetzt Pflicht

    Hydraulischer Abgleich in Mehrfamilienhäusern jetzt Pflicht: Durch die seit dem 1. Oktober geltende "Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen" wird für...