Hydraulischer Abgleich Pflicht bei Austausch Gastherme?

Diskutiere Hydraulischer Abgleich Pflicht bei Austausch Gastherme? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, zusammen, ich will demnächst in meinem Haus (RMH, 3 Geschosse, BJ1999) die vorhandene Gastherme (Wolf GG 1E-18) gegen ein...

Zoppotrump-NEU

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2019
Beiträge
45
Hallo, zusammen,

ich will demnächst in meinem Haus (RMH, 3 Geschosse, BJ1999) die vorhandene Gastherme (Wolf GG 1E-18) gegen ein Gas-Brennwertgerät (wahrscheinlich Wolf CGS-2) austauschen. Bin jetzt gerade in der Phase, wo ich mir Angebote einhole. Bzgl hydraulischem Abgleich gehen die Meinungen stark auseinander, daher zwei Fragen:
  1. ist ein hydraulischer Abgleich Pflicht beim Tausch der Gastherme?
  2. ist ein hydraulischer Abgleich sinnvoll für mein Haus? (Anmerkung dazu: ich weiß in etwa, was ein hyd.Abgl. ist. Da die Systemtemperatur aber sowieso schon sehr niedrig ist, habe ich Zweifel, dass sich dadurch in der Praxis wirkliche Einsparungen ergeben)
Danke für Eure Antworten & Gruß!
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.595
Standort
Pinneberg
Moin

zu 1.: Ja ... LINK
zu 2.: lässt sich drüber streiten ... prinzipiell, ja. Nur wirtschaftlich für den Einzelnen???

LG ThW
 

Zoppotrump-NEU

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2019
Beiträge
45
Ja, danke.

Ich könnte ja auch diese KfW-Förderung beantragen, wobei es 10% gibt, wenn hA nach Verfahren A , und 15% wenn hA nach Verfahren B durchgeführt wurde.

In der Praxis sieht es wohl so aus, dass die Leute, die die KfW Förderung beantragen, den hA machen, da es ja Voraussetzung ist. Die auf die KfW Förderung verzichten, machen ihn i.d.R. nicht, da es in der Praxis wohl auch keine Konsequenzen hat, wenn er nicht gemacht wurde.

Tja, das ist jetzt die Frage.

- Verfahren A mit 10% Förderung?
- Verfahren B mit 15% Förderung?
- hA weglassen ohne Förderung?
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
1.242
Aber doch nicht für alte Häuser?!?

Um die 'Brennwert-Förderung' zu bekommen, muss allerdings einer gemacht werden. Hier muss geprüft werden, ob das überhaupt wirtschaftlich sinnvoll ist. Z.B. wäre zu prüfen, ob schon einstellbare Ventile verbaut sind. Wenn nicht, teuer ....
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.595
Standort
Pinneberg
Moin

Aber doch nicht für alte Häuser?!?
und wenn es ein Beduinenzelt ist ... bei Wärmeerzeugerwechsel ist ein Abgleich der einzelnen Wassermengen pro Heizkörper pflicht.

Wirtschaftlichkeit im Einzelnen wird nicht behandelt. Die optimale Ausnutzung bzw. Minimierung des Verbrauchs ist entscheidend.... nach den Regen der Technik.

Es muss vom Fachbetrieb auf die Notwendigkeit des hydraulischen Abgleich hingewiesen werden ... Eine Ausführung entscheidet der Eigentümer. ;)

LG ThW
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
1.242
Daraus geht nicht hervor, dass bei altem (edit: privaten) Bestand beim Tausch des Heizgerätes ein hydraulischer Abgleich (im Sinne Förderung, mit einstellbaren Ventilen) durchzuführen ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.595
Standort
Pinneberg
Moin

Da ist der Hinweis, worauf es sich bezieht .... VOB Teil C >>> ABSCHNITT 3 ff

LG ThW
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
1.242
Ok, wenn nach VOB angeboten und durchgeführt, käme es in Betracht. Da sich die Regelungen per se auf eine komplette Heizungsanlage beziehen, stellt sich allerdings immer noch die Frage, ob der Abgleich bei nur einem neuen Heizgerät auch vorgeschrieben ist. Das pumpt ja, wie das Teil davor, nur erwärmtes Heizungswasser durch die bereits vorhandenen Leitungen, Heizkörper und/oder FBHen. Ist aber nicht mein Problem und interessiert mich auch nicht wirklich, denn:

Die VOB ist keine Rechtsnorm und gilt im privaten Bereich nur, wenn sie bzw. Auszüge davon explizit mit dem Fachbetrieb vereinbart wurden. Schlimmstenfalls muss der OP halt noch prüfen, ob VOB-Teile für sie/ihn gelten...
 
socko

socko

Profi
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
733
Hast du Fördergelder beantragt?

Nein? Warum sollte das dann einer machen?
 
Thema:

Hydraulischer Abgleich Pflicht bei Austausch Gastherme?

Hydraulischer Abgleich Pflicht bei Austausch Gastherme? - Ähnliche Themen

  • Hydraulischer Abgleich

    Hydraulischer Abgleich: Bei uns ist eine FBH mit Schütz Heizkreisverteiler eingebaut worden, aktuell mache ich mir Gedanken wie ich den ein oder anderen Heizkreis ins...
  • hydraulischer Abgleich

    hydraulischer Abgleich: Guten Tag, ich bin neu hier und habe da auch gleich mal eine Frage. Ich habe in meinem Haus 89 eine Forsterheizung eingebaut. Wer sie kennt, die...
  • Hydraulischer Abgleich Diagramm

    Hydraulischer Abgleich Diagramm: Hallo, leider werde ich aus dem Diagramm von GIACOMINI nicht ganz schlau. Die Liter pro H habe ich berechnet für meine Heizkreise. Aber das...
  • Polytherm Heizkreisverteiler - Regulier- Abgleichventil einstellen (Hydraulischer Abgleich durchführen / Berechnen)

    Polytherm Heizkreisverteiler - Regulier- Abgleichventil einstellen (Hydraulischer Abgleich durchführen / Berechnen): Hallo, ich bin dabei einen hyd. Abgleich durchzuführen und habe erstmal über eine vereinfachte Berechnung die einzelnen Volumenströme der...
  • Hydraulischer Abgleich überhaupt noch zeitgemäß?

    Hydraulischer Abgleich überhaupt noch zeitgemäß?: Stellen wir uns ein Einfamilienhaus vor, das mit einer NT-Gaszentralheizung beheizt wird. Der Heizkessel steht im Keller, beheizt werden EG und...