dustbox
Threadstarter
- Mitglied seit
- 19.09.2020
- Beiträge
- 11
Hallo,
Ich habe vor gut einen Jahr meine Heizung erneuern lassen, hier mal ein paar Spezifikationen:
Jetzt zu meinen Problem:
Wie sinnvoll der Mischerkreis ist möchte ich garnicht erst reden aber mein größtes Problem ist die hydraulische Weiche. In meinen Augen ist diese völlig sinnlos da er meinen Wirkungsgrad der Anlage reduziert und ich noch eine zweite Pumpe laufen lassen muss.
Der Wirkungsgrad sollte ja unter 100% gehen da durch die hydraulische Weiche die Rücklauftemperatur sich nur gering zu der Vorlauftemperatur ändert.
Ein Brennwertsystem benötigt doch aber eine niedrige Rücklauftemperatur!
Denn Heizungsbauer drauf angesprochen bekomme ich folgende Aussage:
Die hydraulische Weiche ist notwendig da sonst die Anlage ständig taktet um die Vorlauftemperatur zu halten, somit wird die Anlage entlastet.
Und durch die hydraulische Weiche kommen keine Wirkungsgradverluste zustande, warum nicht konnte er mir aber auch nicht beantworten.
Unzufrieden mit dieser Aussage habe ich jetzt noch einen zweiten Viessmann Fachbetrieb befragt und habe genau die gleiche Antwort bekommen.
Aber ich verstehe das nicht das die Anlage ständig Takten soll, es handelt sich doch hier um eine moderne Anlage welche nicht mehr wie die alten Anlagen nur AN/AUS kann sondern die Leistung moduliert (1,9-19kW).
Was soll da also Takten?
Verstehe ich etwas falsch oder wissen die befragten Fachbetriebe einfach nicht wie ein Brennwertsystem arbeitet?
Ich möchte es ja einfach nur verstehen, dass ich gegebenenfalls die Weiche aus meinen System entfernen lassen kann um kosten zu sparen!
Gruß,
Daniel
Ich habe vor gut einen Jahr meine Heizung erneuern lassen, hier mal ein paar Spezifikationen:
- Brennwertsystem: Viessmann Vitodens 333-F
- Hydraulische Weiche
- Mischerkreis mit Umwälzpumpe
- Versorgt werden ein Fussbodenheizungskreis im Untergeschoss und ein Wandheizungssystem im Obergeschoss, also alles nieder Temperatur
Jetzt zu meinen Problem:
Wie sinnvoll der Mischerkreis ist möchte ich garnicht erst reden aber mein größtes Problem ist die hydraulische Weiche. In meinen Augen ist diese völlig sinnlos da er meinen Wirkungsgrad der Anlage reduziert und ich noch eine zweite Pumpe laufen lassen muss.
Der Wirkungsgrad sollte ja unter 100% gehen da durch die hydraulische Weiche die Rücklauftemperatur sich nur gering zu der Vorlauftemperatur ändert.
Ein Brennwertsystem benötigt doch aber eine niedrige Rücklauftemperatur!
Denn Heizungsbauer drauf angesprochen bekomme ich folgende Aussage:
Die hydraulische Weiche ist notwendig da sonst die Anlage ständig taktet um die Vorlauftemperatur zu halten, somit wird die Anlage entlastet.
Und durch die hydraulische Weiche kommen keine Wirkungsgradverluste zustande, warum nicht konnte er mir aber auch nicht beantworten.
Unzufrieden mit dieser Aussage habe ich jetzt noch einen zweiten Viessmann Fachbetrieb befragt und habe genau die gleiche Antwort bekommen.
Aber ich verstehe das nicht das die Anlage ständig Takten soll, es handelt sich doch hier um eine moderne Anlage welche nicht mehr wie die alten Anlagen nur AN/AUS kann sondern die Leistung moduliert (1,9-19kW).
Was soll da also Takten?
Verstehe ich etwas falsch oder wissen die befragten Fachbetriebe einfach nicht wie ein Brennwertsystem arbeitet?
Ich möchte es ja einfach nur verstehen, dass ich gegebenenfalls die Weiche aus meinen System entfernen lassen kann um kosten zu sparen!
Gruß,
Daniel
Anhänge
-
322,7 KB Aufrufe: 2.129