Hydraulik von Pumpe zur Düse

Diskutiere Hydraulik von Pumpe zur Düse im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe einen Vissmann Kessel und einen Tempratec CP1 Pflanzenölbrenner. Die Anlage betreibe ich mit Pflanzenöl. Jetzt zu meinen Problem...

The_Maeh

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2009
Beiträge
11
Hallo,
ich habe einen Vissmann Kessel und einen Tempratec CP1 Pflanzenölbrenner. Die Anlage betreibe ich mit Pflanzenöl.
Jetzt zu meinen Problem, der Brenner zündet bei optimal eingestellten Abgaswerten nicht immer. Da dies mit einer
Störungsmeldung verbunden ist, die Quittiert werden muss damit der Brenner erneut startet ist das nicht die Lösung. :)
Wenn ich aber den Pumpendruck zum starten um ca. 1-2bar erhöhe und ihn dann wieder zurückstelle funktioniert alles .
Aufgrund dieser erkenntnis dachte ich mir dann baue ich es eben so das es genau so elektrisch oder mechanisch funktioniert.
Jetzt meine Frage: wie kann ich soetwas umsetzen von der Hydraulischen Seite?
Mein erster gedanke zwischen Pumpe und Düse eine elektrisch verstellbare Drössel einzubauen, die beim Start den vollen
Pumpendruck durchlässt und dann nach ca. 10 sek den Druck ca zwei Bar runter nimmt.
Das wäre meines erachtens die einfachste Lösung wenn es so ein Drossel gabe. ;) Leider habe ich soetwas nicht gefunden
Jetzt Idee Nr.2:
Nach der Pumpe ein T-Stück einbauen welches aus der einen Leitung zur Düse zwei macht. In die eine Leitung ein Magnetventil
das Stromlos geschlossen ist und in die andere leitung eine Drossel um die 2bar runterzuregeln das jetzt wieder vor der Düse
mit einen T-Stück zusammenführen und es sollte gehen.
Wenn der Brenner das Magnetventil an der Ölpumpe ansteuert wird mein zusätzlich eingebautes Magnetventil mit angesteuert
und gibt den eingestellten Pumpendrück frei. Nach ca. 10 sek. lasse ich die angelegte Spannung am zusätzlich eingebauten
Magnetventil wieder abfallen--> Ventil geschlossen das Öl muss "über" die Drossel und und der Druck verringert sich an der
Drossel um den eingestellten Wert.
Jetzt die Fragen: Funktioniert das so? Geht es vielleicht auch einfacher? :) Und wo könnte ich die Teile herbekommen.
lg: Andreas
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Hallo Andreas,
Warum so umständlich??

Ist denn ein Kaminzugregler verbaut??
 

The_Maeh

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2009
Beiträge
11
naja die von Viessmann Motorisch gesteuerte Abgasklappe ist verbaut.
ich bin mir nicht sicher ob das funktioniert, da der Brenner ein Druckluftzerstauber
ist denke ich mal einfach fomuliert "bläst" er die flamme aus.
obwohl sie noch nicht an ist :p
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Entferne diese motorische Klappe und mach einen konventionellen Kaminzugregler ein den du auf 5 PA einstellst.
Test ob das funktionieren würde: Öffne die untere Kaminöffnung.
Welche Düse ist denn verbaut??
 

The_Maeh

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2009
Beiträge
11
genauso wollte ich das testen. <- danke
für den brenner gibt es nur eine Düse das ist ja mein Problem. Die Leistung wird nur
über Luft und Pumpendruck eingestellt.
hier mal ein link zu dem Brenner:
http://www.tempratec.de/html/c1.html
 

The_Maeh

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2009
Beiträge
11
soll ich die untere Kaminöffnung nur ein wenig öffnen oder ganz entfernen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Die Türe erst mal nur ganz öffen......
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Vom Aufbau her ist dieser Brenner ein ganz normaler Blaubrenner.
Soweit ich der Dokumentation entnehmen kann hat dieser Brenner aber keine Zulassung für Deutschland.
Grund: Die Ölvorwärmung wird nicht thermostatisch geregelt , sondern mitels fest eingestellter Heizzeit .

Sofern du kein Abgasanalysegerät und Erfahrung mit kleinen Blaubrennern hast, dürfte dein Unterfangen aussichtslos sein.
Du brauchst einen Fachmann.

Ich könnte dich jetzt schon noch einige Tipps geben. Dadurch könnte aber ein Betriebszustand eintreten der Lebensgefährlich sein könnte (hohe CO Konzentration)

Mach erst mal den Tipp mit der Kaminöffnung... dann sehn wir weiter..
 

The_Maeh

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2009
Beiträge
11
ich habe jetzt die Kesseltür geöffnet und den Brenner in meinen Keller quallmen lassen. :)
Ist aber genau das selbe, bei optimalen Pumpendruck zündet er nicht. Selbigen muss ich erst
hochdrehen und dann geht es.
Ich habe mir den Brenner vom Fachmann einbauen lassen.... (außer vieler Arbeitsstunden kommt nicht viel dabei rum)
Erfahrung mit Blaubrennern habe ich keine aber ich kann mir ab und zu nen Abgasgerät leihen.
Ich denke mal in den Bereich der zu hohen CO Konzentration bewege ich mich schon da ich den Pumpendruck hochgedreht
habe und jetzt läuft das erstmal so. Ist für mich aber nicht zufriedenstellend da der Brenner mit den hohen Druck "kippt"
und Rußt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Du könntest auch eine andere Düse testen. D.h. selber Duchsatz nur anderer Sprühwinkel und Charakteristik.
 

The_Maeh

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2009
Beiträge
11
wiegesagt das ist mein problem es gibt für diesen Brenner keine andrer Düse...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Wer sagt das????


Welche Düse ist denn drin?? Hersteller? Typ??
 

The_Maeh

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2009
Beiträge
11
Laut Hersteller ist das eine spezialanvertigung ihrer seite...
auf der Düse steht 8 12 Cut -Off
mehr leider nicht.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
hi!

Hallo!
Erstmal geben ich "Hausdoc" recht......wirklich schwierig und kompliziert schein der Brenner nicht zu sein!
Unter http://shop.strato.de/epages/623272...jectPath=/Shops/62327250/Products/704810128-1 kannst du eine neue Düse erwerben!
Du findest auf der Homepage auch die Montageanleitung (sehr gut beschrieben, wie der Brenner eingestellt werden muss, nach meiner Ansicht)!
Hast du denn mal den Öldruck genau so eingestellt, wie in der Anleitung beschrieben?
http://www.tempratec.de/downloads/C1P.pdf
Hast du dir mal das Flammenrohr angeschaut? Ist dieses vielleicht verbrannt oder "krumm"?

Gruß,
-GR-
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Mir ist jetzt noch eingefallen wie du recht einfach dieses Kaltstartproblem beheben kannst.

Verlängere die Zünddauer.
Häng einfach in die 230V Zündtrafoleitung ein Multifunktonsrelais und verlängere die Zündzeit bis zur maximalen ED des Zündtrafos.

Sobald nämlich das Flammrohr mal warm/heiß ist reißt auch die Flamme nicht mehr ab.

Wichtig jedoch- wie schon erwähnt - ist die perfekte Brennereinstellung. Unter 13,5% CO² darf er nicht laufen. Ab 14,5 % wird er jedoch "kippen" und der CO Gehalt rasant steigen.
 

The_Maeh

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2009
Beiträge
11
@ GreenRabbit
ja den brenner haben wir richtig eingestellt was aber eben nur geht
wenn der Brenner mal warm war. Sobald der brenner kalt war, war
auch der Pumpendruck wieder zugering was das Startproblem zurfolge
hatte.
@ Hausdoc
wenn ich das mache brennen dann nicht die zündelektroden einfach nur länger?
sprich elektroden zünden, öl wird eingeblasen, flackerdetektor erkennt keine Flammenbildung
und schließt das magnetventil für die Ölzufuhr wieder aber die elektroden zündeln immernoch fleißig.?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Nein weil just in dem Moment wo die Flamme "ausgeblasen " wird, diese wieder - durch die immer noch eingeschaltete Zündung - angezündet wird.
Die Flammenunterbrechuung ist wesendlich kürzer als die Sicherheitszeit des Feuerungsautomaten.

Ich hab genau das schon mal erfolgreich an einem Blaubrenner durchgeführt.
 

The_Maeh

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2009
Beiträge
11
um wieviel länger soll ich sie brennen lassen?
ich hab noch einige solcher relais liegen werde es
am Do. einbauen und hier bericht erstatten. Hoffe nur
das das geht denn ich glaube das es wenn ich den druck
auf optimal stelle kommt es zu garkeiner flammenbildung.
 

Daniels89

Mitglied seit
12.07.2009
Beiträge
146
Hallo habe auch schon mal so einen Pflanzenölbrenner in Betrieb genommen! Was ich noch weiß war das Ding sehr laut! In der Beschreibung stand jedoch wenn ich mich nicht irre, das Die Abgaswerte nach dem Restsauersotff im Abgas eingestllt wird, O²

weiß es aber nicht mehr genau, einen CO² wert für einen Blaubrenner von 13,5.....CO² bekommt man mit dem nicht hin! habe das Teil damals so eingestellt nach dem O² und es läuft heute noch...... ;)
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
hi

hm..........
vielleicht gibt es ja ein Problem mit dem Vorwärmer..........bei diesem Brenner wird der Vorwärmer ja nicht thermostatisch sondern nach einer festen Zeit gesteuert! Sollte dieser nun nicht mehr erhitzen, hast du natürlich beim Starten eine höhere Viskosität des Öles und dadurch auch einen geringeren Öldruck! Schau doch mal nach, ob der Vorwärmer heiss wird......also einfach mal Magnetventilstecker abziehen, und am Vorwärmer fühlen.......würde mich auch persönlich mal interessieren!

Gruß,
-GR-
 
Thema:

Hydraulik von Pumpe zur Düse

Hydraulik von Pumpe zur Düse - Ähnliche Themen

  • Preise für Heizlasberechnung und Hydraulischer Abgl.

    Preise für Heizlasberechnung und Hydraulischer Abgl.: Hallo in die Runde, ich bin seit kurzem Energieberater und habe eine Kooperationsanfrage von einem Heizungsinstallateur, der den Förderservice...
  • Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung

    Hydraulischer Abgleich über RLT-Optimierung an Fußbodenheizung: Moin, habe, wie beim Bund der Energieverbraucher im Dokument "Anleitung Hydraulischer Abgleich (RLT-Optimierung)" beschrieben, seit etwa einer...
  • Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular

    Hydraulischer Abgleich Typ B VDZ Formular: Werte Foristi, was würde ein Hydraulischer Abgleich für ein EFH ungefähr kosten ? 9 HK plus Fußbodentemperierung im Bad, Ölheizung, Kamin, E...
  • Hydraulische Weiche und Differenzdruck geregelte Pumpe

    Hydraulische Weiche und Differenzdruck geregelte Pumpe: Hallo, ich habe mal eine Frage bezüglich einer Hydraulischen Weiche. Ist diese nicht als "Kurzschluss" zwischen Vor- und Rücklaufstrang zu...
  • Hydraulischer Abglich falsch wegen Pumpe`?

    Hydraulischer Abglich falsch wegen Pumpe`?: Hallo. Mal eine Frage. hab letztes Jahr meinen Hydraulischen Abgleich selber gemacht. Letztes Jahr lief es sehr gut. Alle Heizkörper wurden super...
  • Ähnliche Themen

    Oben