So nun zum Thema Hydraulik-Optionen und Beibehaltung bisheriger Kessel:
Vorüberlegung, es gibt mehrere Optionen den bestehenden Kessel einzubinden, alledings: Wieviel seiner Lebenszeit hat der bisherige Kessel bereits hinter sich ? Jetzt machst du ggf. Klimmzüge mit Kompromissen um in ein paar Jahren einen neuen Kessel da irgendwie anzuflanschen...
Option A) WLW196 ARB mit bivalenter Inneneinheit. Hier befindet sich in der Inneneinheit ein Mischer über diesen wird der bisherige Kessel eingebunden. Die WP Steuerung blockiert den Kessel oder gibt ihn frei. Bei modulierenden Kesseln Anbindung über 0-10V Signal. Dieses Konzept findest du auch bei anderen WP/Kesselherstellern. Von den Kosten wird es nicht preiswerter als die Kombi KB195+WLW, u.a.hast das zusätzliche Innengerät, der Kessel benötigt noch eine zusätzliche Pumpe und für die WP einen Puffer für die Abtau-Energie. Der HB hat Mehraufwand die Hydraulik herzustellen...
Bezüglich Steuerung, hier müssen beide Steuerungen in ihren Einstellungen von dir oder HB aufeinander abgestimmt sein (Heizkurve, Zeiten,..) Nicht das die WP eine Anforderung hat weil sie an ihrer Einsatzgrenze ist und der Kessel sich gerade schlafen gelegt hat ;-) Auch die Brauchwassererwärmung ist spannend...die muss einer von beiden übernehmen, flexibel geht das dann nicht. Bei dir sollte das der Öler sein, du willst ja deinen bisherigen BW-Speicher behalten, der hat einen kleinen Wärmetauscher,mit WP dauert da recht lange sonst.
Option B) Einbindung der WP im Rücklauf zur Rücklaufanhebung ohne das sich beide Wärmeerzeuger kennen. Hier musst du sicherstellen das der Kessel keine Betriebszustände generiert welche die WP nicht mag und auf Störung geht. zB. zu wenig Umlauf, zu hohe Systemtemperaturen,... Da dein Kessel nur an/aus kann, wird das in der Übergangszeit ein wildes Takten des Kessels. Die Schalthysterese deines Brenners kann man glaube ich bei deiner Steuerung nicht ändern....bin mir aber nicht sicher...da wissen andere mehr.
Option C) harte Umschaltung mit 3-Wegeventil. Damit sind Monoblock-WP eigentlich raus, diese benötigen für den Frostschutz immer minimalen Umlauf, das lässt sich nur mit Split-WP sicher betreiben. Wer trifft die Enscheidung fürs umschalten...?? ggf. einene weitere Steuerung, einfacher wird es dadurch nicht...
(OK, man könnte bei ner monoblock mit nem zustzlichen Wärmetauscher, Puffer und Solar/Frostschutz-Flüssigkeit arbeiten...der effizenz und Wartbarkeit kommt das nicht zu gute)
In Summe, ich denke die Kombi KB195-15+WLW196, mit einer integrierten Steuerung HM200, der HYC Hydrauikgruppe ein gutes Konzept ist und langfristig am besten fährt.