Beides siehst du zu kritisch.
a) Bypass, nur ein Fall für weitere Fehler/Komplexität. Der Brennraum ist beim KB195 sehr klein, was soll da groß auskühlen, bei dem Volumenstrom und kleinem dT zum Abgasrohr. Was die Steuerung sagt wenn der interne RL Tempsensor des KB195 nicht richtig messen kann…
B) mach dir wegen dem Stromverbrauch keine Sorgen, beim Start 90sec und dann wird er bei dir modulieren mit der Heizlast und 2Heizkreisen. Beim KB195 -15 muss kein Pumpendruck eingestellt werden, durch die integrierte Lambdasonde regelt er auch den CO2 selbst. Falsche Düse kann man auch nicht einbauen, da Einspritzventil.
a) Bypass, nur ein Fall für weitere Fehler/Komplexität. Der Brennraum ist beim KB195 sehr klein, was soll da groß auskühlen, bei dem Volumenstrom und kleinem dT zum Abgasrohr. Was die Steuerung sagt wenn der interne RL Tempsensor des KB195 nicht richtig messen kann…
B) mach dir wegen dem Stromverbrauch keine Sorgen, beim Start 90sec und dann wird er bei dir modulieren mit der Heizlast und 2Heizkreisen. Beim KB195 -15 muss kein Pumpendruck eingestellt werden, durch die integrierte Lambdasonde regelt er auch den CO2 selbst. Falsche Düse kann man auch nicht einbauen, da Einspritzventil.