Hallo,
hier nun mal ein eigenes Problem.
Die Steuerung HS 3220 hat bei mir keine Möglichkeit der Nachtabsenkung.
Jetzt habe ich mir das Modul 135 gekauft, habe es aber noch nicht.
Ist es dann damit getan?? Oder benötige ich noch andere Teile?

Grüße
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.292
Hallo,

Wieso ein extra Modul???
Wenn da eine Schaltuhr integriert ist, hast du auch eine Nachtabsenkung.
Wie weit man da absenkt, stellt man auf einem Poti ein.
 

rayriese

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2010
Beiträge
8
Danke,

steht aber nirgends drin. Kann dies nur der Fachmann?
Mit den Schaltpunkten geht nur an/aus.
Wo befindet sich das Potentiometer?

Grüße
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.292
Werkseitig wird da auf "15° Raumsoll " abgesenkt.
Auswendig weiß ich es jetzt nicht.. In der Werkstat hab ich eine 4000er Regelung zum nachsehen...
 

rayriese

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2010
Beiträge
8
Hallo,
wie soll mein Kessel im Keller wissen, wann ich 15° in der Wohnung habe?
Ein Raumthermostat gibt es nicht.

Grüße
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.292
Das ist ein viritueller Wert.

Anhand der Heizkurve und der Sollraumtemperatureistellung "glaubt " die Regelung den Eingestellten Wert zu erreichen.

Jedes Grad das man höher stellt erhöht die Kesseltemperatur ca um 3°

Somit wird bei einer Einstellung 20° Tag/ 15° Nacht die Kesseltemperatur theoretisch um 15 ° abgesenkt. - Die Heizung ist also aus.
 

rayriese

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2010
Beiträge
8
OK, besten Dank, ich werde es probieren!!

Grüße
 
Thema:

HS 3220 Nachtabsenkung

HS 3220 Nachtabsenkung - Ähnliche Themen

  • Buderus Ecomatic-m HS 3220 - 2 Mischer ansteuern oder autarker "Handmischer"?

    Buderus Ecomatic-m HS 3220 - 2 Mischer ansteuern oder autarker "Handmischer"?: Hallo zusammen, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an meinen Thread zum Thema "Einrohrheizung - Heizkörper nur oben warm - Wie...
  • Buderus Regelung 3220

    Buderus Regelung 3220: Frage: welchen Mischer? 3 oder 4 Wege Mischer, 240 Volt oder 24Volt?
  • G124X / HS 3220 Umwälzpumpe wird nicht eingeschaltet und der Überhitzungsschutz wird ausgelöst

    G124X / HS 3220 Umwälzpumpe wird nicht eingeschaltet und der Überhitzungsschutz wird ausgelöst: Hallo, gleich vorweg, die Heizung wird im Frühjahr ausgetauscht. Aber bis dahin sollte sie uns noch über den Winter bringen ;-) Es handelt sich...
  • Brummen bei S315T / HS 3220

    Brummen bei S315T / HS 3220: Hallo, bei unserer Heizungsanlage ist jetzt zwei Tage in Folge oben in der Nähe des Steuerungmoduls ein mehr oder weniger lautes Brummen zu...
  • Buderus Ecomatic HS 3220 - keine Nachtabsenkung über Zeitschaltuhr möglich, Brenner läuft weiter

    Buderus Ecomatic HS 3220 - keine Nachtabsenkung über Zeitschaltuhr möglich, Brenner läuft weiter: Hallo, verbaut ist folgende Konfiguration der HS 3220: M004 Kesselkreisregelung M006 Brachwassertemepraturregelung M171 Schaltuhr M126...
  • Ähnliche Themen

    Oben