Holzverbrauch DE Dietrich Kessel

Diskutiere Holzverbrauch DE Dietrich Kessel im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Abend alle zusammen. Habe mich heute hier angemeldet da ich andere Meinungen hören will, und gute Ratschläge. Habe selbst einen wassergef...

peter 0044

Threadstarter
Mitglied seit
04.12.2010
Beiträge
4
Guten Abend alle zusammen.
Habe mich heute hier angemeldet da ich andere Meinungen hören will, und gute Ratschläge.
Habe selbst einen wassergef. Kamineinsatz 7KW luft 22Kw Wasser.
Heize damit 2 Wohnungen mit je 80m2 Habe 1700Liter Puffer am Ofen.
Benötige ca 15m3 Holz bei strengem Winter bis 20m3.
Nun meine Frage. Mein Arbeitskollege hat einen älteren De Dietrich Kessel ( 32KW ) auch mit
1700L Puffer , benötigt aber 30- 40 m Holz. Woran liegt das???
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
30.511
Da gibts mehrere Faktoren.
Zunächst sind aber 1700l bei 32 KW - sagen wir mal - sehr knapp bemessen.
Dann: Welches Holz wird verwendet??
Wie hoch sind die Abgastemperaturen?
Wie wird der Kesselschutz (Rücklaufanhebung) realisiert
Spricht gelegentlich die thermische Ablaufsicherung an??
Hat der Kessel eine vernünftige Verbrennungsluftregelung?? Oder nur ein Thermostat das viy Kette die Luftklappe öffnet.
 

peter 0044

Threadstarter
Mitglied seit
04.12.2010
Beiträge
4
Es wird Eiche und Buche gefeuert. Rücklaufanheb. über Ladomat. ( 61C ) konstant. Abgast.??? nicht bekannt.
Der Kessel hat keine Reglung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
30.511
Die Holzmenge würde ca 8000l Öl entsprechen.
Für 32 KW - oder die entsprechende beheizte Wohnfläche - ist das eindeutig zu viel.

Hier ist die einzige mögliche Ursache, daß mindestens die Hälfte der Heizenergie ungenutzt aus dem Kamin entweicht.

Daher meine Frage nach der Abgastemperatur.
Wenn das zwischen 400-500°(oder evtl sogar höher) liegt , haben wir die Fehlerquelle gefunden
 

peter 0044

Threadstarter
Mitglied seit
04.12.2010
Beiträge
4
Werde das messen und dann wieder schreiben. Vorab vielen Dank. Peter
 
Thema:

Holzverbrauch DE Dietrich Kessel

Holzverbrauch DE Dietrich Kessel - Ähnliche Themen

  • De Dietrich DGT 120 „Brenner defekt“

    De Dietrich DGT 120 „Brenner defekt“: Hallo, wir wohnen zur Miete und seit ein paar Tagen kommt es immer wieder zu Ausfällen unserer Heizung De Dietrich DGT 120 NEZ DIEMATIC. Dies...
  • De Dietrich CF/CFM 243 // Niedertemperaturkessel ?

    De Dietrich CF/CFM 243 // Niedertemperaturkessel ?: Hallo zusammen, ich bin seit diesem Jahr Eigentümer eines Hauses Baujahr 1989. Dort ist nachfolgende Heizanlage verbaut. Ölheizung: De Dietrich...
  • Gasheizung De Dietrich

    Gasheizung De Dietrich: Hallo, ich bin neu hier und komme direkt mit einem Problem. Ich habe eine Gasheizung von Firma De Dietrich DTG135 und ich habe folgendes Problem...
  • De Dietrich misst keine Aussentemperatur

    De Dietrich misst keine Aussentemperatur: Hallo zusammen, ich bin Besitzer einer De Dietrich DTG S 110 NEZ DIEMATIC die seit ein paar Tagen herumzickt. Genau genommen kommt es immer...
  • DE DIETRICH S-MATIC 321 DB

    DE DIETRICH S-MATIC 321 DB: Hallo, Ich habe eine Frage zur heizungssteuerung von De Dietrich SV Matic 321 DB. Unzwar geht es um die Uhrzeit. Ich habe im Sommer immer eine...
  • Ähnliche Themen

    • De Dietrich DGT 120 „Brenner defekt“

      De Dietrich DGT 120 „Brenner defekt“: Hallo, wir wohnen zur Miete und seit ein paar Tagen kommt es immer wieder zu Ausfällen unserer Heizung De Dietrich DGT 120 NEZ DIEMATIC. Dies...
    • De Dietrich CF/CFM 243 // Niedertemperaturkessel ?

      De Dietrich CF/CFM 243 // Niedertemperaturkessel ?: Hallo zusammen, ich bin seit diesem Jahr Eigentümer eines Hauses Baujahr 1989. Dort ist nachfolgende Heizanlage verbaut. Ölheizung: De Dietrich...
    • Gasheizung De Dietrich

      Gasheizung De Dietrich: Hallo, ich bin neu hier und komme direkt mit einem Problem. Ich habe eine Gasheizung von Firma De Dietrich DTG135 und ich habe folgendes Problem...
    • De Dietrich misst keine Aussentemperatur

      De Dietrich misst keine Aussentemperatur: Hallo zusammen, ich bin Besitzer einer De Dietrich DTG S 110 NEZ DIEMATIC die seit ein paar Tagen herumzickt. Genau genommen kommt es immer...
    • DE DIETRICH S-MATIC 321 DB

      DE DIETRICH S-MATIC 321 DB: Hallo, Ich habe eine Frage zur heizungssteuerung von De Dietrich SV Matic 321 DB. Unzwar geht es um die Uhrzeit. Ich habe im Sommer immer eine...
    Oben