Holzverbrauch DE Dietrich Kessel

Diskutiere Holzverbrauch DE Dietrich Kessel im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Abend alle zusammen. Habe mich heute hier angemeldet da ich andere Meinungen hören will, und gute Ratschläge. Habe selbst einen wassergef...

peter 0044

Threadstarter
Mitglied seit
04.12.2010
Beiträge
4
Guten Abend alle zusammen.
Habe mich heute hier angemeldet da ich andere Meinungen hören will, und gute Ratschläge.
Habe selbst einen wassergef. Kamineinsatz 7KW luft 22Kw Wasser.
Heize damit 2 Wohnungen mit je 80m2 Habe 1700Liter Puffer am Ofen.
Benötige ca 15m3 Holz bei strengem Winter bis 20m3.
Nun meine Frage. Mein Arbeitskollege hat einen älteren De Dietrich Kessel ( 32KW ) auch mit
1700L Puffer , benötigt aber 30- 40 m Holz. Woran liegt das???
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
32.756
Da gibts mehrere Faktoren.
Zunächst sind aber 1700l bei 32 KW - sagen wir mal - sehr knapp bemessen.
Dann: Welches Holz wird verwendet??
Wie hoch sind die Abgastemperaturen?
Wie wird der Kesselschutz (Rücklaufanhebung) realisiert
Spricht gelegentlich die thermische Ablaufsicherung an??
Hat der Kessel eine vernünftige Verbrennungsluftregelung?? Oder nur ein Thermostat das viy Kette die Luftklappe öffnet.
 

peter 0044

Threadstarter
Mitglied seit
04.12.2010
Beiträge
4
Es wird Eiche und Buche gefeuert. Rücklaufanheb. über Ladomat. ( 61C ) konstant. Abgast.??? nicht bekannt.
Der Kessel hat keine Reglung.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
32.756
Die Holzmenge würde ca 8000l Öl entsprechen.
Für 32 KW - oder die entsprechende beheizte Wohnfläche - ist das eindeutig zu viel.

Hier ist die einzige mögliche Ursache, daß mindestens die Hälfte der Heizenergie ungenutzt aus dem Kamin entweicht.

Daher meine Frage nach der Abgastemperatur.
Wenn das zwischen 400-500°(oder evtl sogar höher) liegt , haben wir die Fehlerquelle gefunden
 

peter 0044

Threadstarter
Mitglied seit
04.12.2010
Beiträge
4
Werde das messen und dann wieder schreiben. Vorab vielen Dank. Peter
 
Thema:

Holzverbrauch DE Dietrich Kessel

Holzverbrauch DE Dietrich Kessel - Ähnliche Themen

  • Betriebsanleitungen/ Unterlagen gesucht für De Dietrich DTG-111 NEZ, SV-matic 321DB, Speicher B300/2 +Bonusfrage

    Betriebsanleitungen/ Unterlagen gesucht für De Dietrich DTG-111 NEZ, SV-matic 321DB, Speicher B300/2 +Bonusfrage: Hallo und Guten Tag, ich suche für die oben genannten Geräte alle Anleitungen die es gibt. für DTG-111-NEZ habe ich zwar was gefunden, aber...
  • Steuerung De Dietrich SR

    Steuerung De Dietrich SR: Suche ganz dringend diese Steuerung
  • De Dietrich Diematic

    De Dietrich Diematic: Nach Einbau einer neuer Platine, steht im Display: keine Konif..... Was muss ich jetzt tun???? Weiß jemand hier Rat???
  • De Dietrich DGT 120 „Brenner defekt“

    De Dietrich DGT 120 „Brenner defekt“: Hallo, wir wohnen zur Miete und seit ein paar Tagen kommt es immer wieder zu Ausfällen unserer Heizung De Dietrich DGT 120 NEZ DIEMATIC. Dies...
  • De Dietrich CF/CFM 243 // Niedertemperaturkessel ?

    De Dietrich CF/CFM 243 // Niedertemperaturkessel ?: Hallo zusammen, ich bin seit diesem Jahr Eigentümer eines Hauses Baujahr 1989. Dort ist nachfolgende Heizanlage verbaut. Ölheizung: De Dietrich...
  • Ähnliche Themen

    Oben