Hallo,
unsere Vallaint VSC 126/2-C produziert in letzter Zeit leider manchmal einfach kein WW.
Habe versucht die Sensoren zu prüfen - Speicherladetemperatur (d.2) und Speicher (d.3) zeigen sinnvolle Werte an & verändern sich passend wenn er heizt.
Mir viel jedoch auf, das der Heizungsvorlauf teilweise auf über 80-87°C geht (Sollwert Vorlauf 37°C in d.9).
Dann schaltet der Brenner natürlich nach wenigen Sekunden ab.
Dachte dann die Heizungspumpe ist defekt und zirkuliert nicht, was den Hitzestau verursacht, aber der Vortex Sensor (D.29) zeigt plausibel Fluss mit 0,66-0,77 bzw 0 an wenn die Pumpe an/aus ist. Habe parallel dazu alle Heizkörper voll aufgedreht, damit er die Hitze theoretisch abbauen kann ohne Änderung.
Wenn WW verbraucht wird - Brenner springt an und schaltet gleich wieder ab nach kurzer Zeit.
Die Heizungspumpe scheint laut Sensor zu laufen aber die Hize müsste doch dann sofort hinten spürbar sein mit 70°C+++ wie am NTC!!
Gibt es da Ventil die evtl. nicht öffnen oder kann die Pumpe doch hängen und der Durchflusssensor sieht das nicht?
Fehlercode Speicher (gehen mal davon aus Nr. 1 als letztes & 10 vor längerem?
Die Heizung versucht es dann immer wieder, erst wenn man sie länger ausschaltet schein sie sich wieder zu fangen.
Was kann ich prüfen/ noch versuchen. Bitte um Nachsicht, bin neu in dem Thema aber sehr spannend!
Kann man bspw. den Fehlerspeicher nullen, das man keine uralten Fehler sieht?
unsere Vallaint VSC 126/2-C produziert in letzter Zeit leider manchmal einfach kein WW.
Habe versucht die Sensoren zu prüfen - Speicherladetemperatur (d.2) und Speicher (d.3) zeigen sinnvolle Werte an & verändern sich passend wenn er heizt.
Mir viel jedoch auf, das der Heizungsvorlauf teilweise auf über 80-87°C geht (Sollwert Vorlauf 37°C in d.9).
Dann schaltet der Brenner natürlich nach wenigen Sekunden ab.
Dachte dann die Heizungspumpe ist defekt und zirkuliert nicht, was den Hitzestau verursacht, aber der Vortex Sensor (D.29) zeigt plausibel Fluss mit 0,66-0,77 bzw 0 an wenn die Pumpe an/aus ist. Habe parallel dazu alle Heizkörper voll aufgedreht, damit er die Hitze theoretisch abbauen kann ohne Änderung.
Wenn WW verbraucht wird - Brenner springt an und schaltet gleich wieder ab nach kurzer Zeit.
- Speicherladung d.3 = 58°C
- Speicher d.4 = 33°C
- Heizungsvorlauf d.40= 86°C
- Heizungsrücklauf d.41 = 86°C
- Vorlaufsolltemperatur d.9 = 37
- Umschaltventil d.35 = 100 (WW Modus)
- Heizungpumpe d.9 =1
- Vortex Durchflusssensor d.29= 0.7
Die Heizungspumpe scheint laut Sensor zu laufen aber die Hize müsste doch dann sofort hinten spürbar sein mit 70°C+++ wie am NTC!!
Gibt es da Ventil die evtl. nicht öffnen oder kann die Pumpe doch hängen und der Durchflusssensor sieht das nicht?
Fehlercode Speicher (gehen mal davon aus Nr. 1 als letztes & 10 vor längerem?
- F-71 (Nr. 2-4) - NTC Vorlauf - zeigt komischer Weise aber sinnvolle Werte an
- F-78 (Nr.. 6-8) - ?
- F-20 (Nr.. 9) - Warum nur 1x drin , wenn es so oft passiert?
- F-75 (Nr.. 10) - Vortex zeigt sinvollen Fluss an bei Heizungspumpe an/aus.
- nnn (Pos 1,5)
Die Heizung versucht es dann immer wieder, erst wenn man sie länger ausschaltet schein sie sich wieder zu fangen.
Was kann ich prüfen/ noch versuchen. Bitte um Nachsicht, bin neu in dem Thema aber sehr spannend!
Kann man bspw. den Fehlerspeicher nullen, das man keine uralten Fehler sieht?