Also mit dieser Einstellung war die Heizung Knall heiß und die Wassertemperatur im Kessel hatte fast 90grad und das Wasser aus dem Hahn nur lauwarm
ääääh, JA klar, aber DAS war doch von Anfang an klar und an DEM Problem arbeiten wir doch....Also ist das Problem das in dem Behälter für mein warmes Wasser das Wasser nicht aufgeheizt ist , denke ich .
Also ich habe es so,wie du es erklärt hast , es waren 50,eingestellt ,ich hab auf 65 gestellt .Jo, jetzt aber Nägel mit Köpfen.
Drück die blaue Taste 5 sekunden lang.
Dann erscheint ein Parameter ( z.b. 1: 1.40)
drück dann sooft die Gelbe Taste bis du bei Parameterpunkt 3 angelangt bist ( z.b. 3:45)
Das ist die eingestellte Warmwassertemperartur. Um diesen Wert du Ändern die blaue Taste Drücken bis zur gewünschten Einstellung.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Warmwasserfühler lügt und du z.b. 65 einstellen musst um behagliche Temperatur zu erreichen
Ok,ok ......ääääh, JA klar, aber DAS war doch von Anfang an klar und an DEM Problem arbeiten wir doch....
Passt erst mal.......danach kam 4 off ,ist das soweit ?
Wird nach 2 Stunden nicht wärmerPasst erst mal.......
Beobachte ob die Warmwassertemperatur nun tatsächlich etwas wärmer wird.
Wird nach 2 Stunden nicht wärmer
Hab ich gemacht , Wasser wird eher kälter , aber es ist heute Ansicht schon sehr lau. Schicke noch n Foto von dem Warmwasserbereiter oder was das ist .Nur zur Sicherheit:
Da ist diese grüne Zirkulationspumpe . Oben und unten befindet sich je eine Absperrung mit rotem Griff. Dreh da mal einen dieser Absperrungen zu.
Ändert sich da was an der Wassertemperatur ( Wasser 5 Minuten lang laufen lassen)
So kommen wir nicht weiter.Hab ich gemacht , Wasser wird eher kälter , aber es ist heute Ansicht schon sehr lau.
Bei Sigmaringen, Süd Baden-WürttembergSo kommen wir nicht weiter.
Du brauchst einen Fachmann vor Ort. Rein aus dem Bauch raus wird das eine neue Regelung.
Ich welcher Gegend wohnt denn dein Haus?
Etwas zu weit für mich....Bei Sigmaringen, Süd Baden-Württemberg