Hocheffizienzpumpe förderhöhe

Diskutiere Hocheffizienzpumpe förderhöhe im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, ich würde mal gerne wissen wie wichtig die angegebene Förderhöhe bei Hocheffizienzpumpen ist. Mein Heizkreis ist von der Pumpe zum...

Luckydad

Threadstarter
Mitglied seit
05.10.2010
Beiträge
1
Hallo,

ich würde mal gerne wissen wie wichtig die angegebene Förderhöhe bei Hocheffizienzpumpen ist. Mein Heizkreis ist von der Pumpe zum obersten Heizkörper 7,40m. Nun spiele ich schon seit längeren mit dem Gedanken mir eine solche Pumpe anzuschaffen. Pumpen mit einer solchen Förderhöhe gibt es aber gar nicht. Irgentjemand sagte mir mal ich solle die kleinste nehmen weil es ja ein Kreislauf ist.

mfG Marco
 

bechris

Mitglied seit
22.10.2010
Beiträge
20
hi, wie hausdoc schon sagt 3m sollten reichen, eher weniger.



die erforderliche förderhöhe hat nix mit der höhe zum höchsten heizkörper zutun. ein denkfehler der häufig vorkommt.



wegen der rücklaufleitung ("kommunizierende röhren") muß der pumpe nur die druckverluste von leitung, thermosstat und heizkörper überwinden, nicht



den höhenunterschied...



grüsse christoph
 
Thema:

Hocheffizienzpumpe förderhöhe

Hocheffizienzpumpe förderhöhe - Ähnliche Themen

  • Wer hat seine ZSB7-22A21 auf ein Hocheffizienzpumpe umgebaut?

    Wer hat seine ZSB7-22A21 auf ein Hocheffizienzpumpe umgebaut?: Hallo ich in "Der Lola". Ich schaue hier öfter mal rein um etwas auf dem Laufenden zu bleiben. Man kann hier ne Menge lernen. Danke an alle die...
  • Pumpentausch auf Hocheffizienzpumpe, aber welche?

    Pumpentausch auf Hocheffizienzpumpe, aber welche?: Bei VSC 196-C 150 Kombitherme muss Speicherpumpe erneuert werden. Falls das schon jemand gemacht hat, welche Hocheffizienzpumpe ist dafür...
  • Habe ich im Solarmodul eine "Hocheffizienzpumpe"?

    Habe ich im Solarmodul eine "Hocheffizienzpumpe"?: Hallo an die Fachleute für die Wolf Heizungsgeräte, ich habe in unserem Solarmodul einen Drehzahlregler der Solar-Umwälzpumpe. Mir fällt immer...
  • Hocheffizienzpumpe ohne externe Regelung

    Hocheffizienzpumpe ohne externe Regelung: Ein freundliches Hallo in die Runde, zurzeit saniere ich ein Einfamilienhaus in Richtung KfW 55. Dazu gehört ebenfalls eine neue Heizungsanlage...
  • Hocheffizienzpumpe Wilo schnell defekt

    Hocheffizienzpumpe Wilo schnell defekt: Ich habe meine funktionsfähige Umwälzpumpe durch eine Hocheffizienzpumpe Wilo Pico getauscht. Bereits nach 8 Jahren war diese defekt und das...
  • Ähnliche Themen

    • Wer hat seine ZSB7-22A21 auf ein Hocheffizienzpumpe umgebaut?

      Wer hat seine ZSB7-22A21 auf ein Hocheffizienzpumpe umgebaut?: Hallo ich in "Der Lola". Ich schaue hier öfter mal rein um etwas auf dem Laufenden zu bleiben. Man kann hier ne Menge lernen. Danke an alle die...
    • Pumpentausch auf Hocheffizienzpumpe, aber welche?

      Pumpentausch auf Hocheffizienzpumpe, aber welche?: Bei VSC 196-C 150 Kombitherme muss Speicherpumpe erneuert werden. Falls das schon jemand gemacht hat, welche Hocheffizienzpumpe ist dafür...
    • Habe ich im Solarmodul eine "Hocheffizienzpumpe"?

      Habe ich im Solarmodul eine "Hocheffizienzpumpe"?: Hallo an die Fachleute für die Wolf Heizungsgeräte, ich habe in unserem Solarmodul einen Drehzahlregler der Solar-Umwälzpumpe. Mir fällt immer...
    • Hocheffizienzpumpe ohne externe Regelung

      Hocheffizienzpumpe ohne externe Regelung: Ein freundliches Hallo in die Runde, zurzeit saniere ich ein Einfamilienhaus in Richtung KfW 55. Dazu gehört ebenfalls eine neue Heizungsanlage...
    • Hocheffizienzpumpe Wilo schnell defekt

      Hocheffizienzpumpe Wilo schnell defekt: Ich habe meine funktionsfähige Umwälzpumpe durch eine Hocheffizienzpumpe Wilo Pico getauscht. Bereits nach 8 Jahren war diese defekt und das...
    Oben