Nun dann muß eben mal ein Spezial Differenz Messgerät dort zwischen den Heizkörper Anschlüssen Montiert werden. So ein Messgeräte Koffer, haben unsere Kundendienst Techniker genau für so ein Fehler und Diagnose Fall ständig Vorgehalten.
Dann werden die beiden Differenz Druck Mess Schläuche einmal bei der Einrohr Heizung
zwischen der Drossel Stelle oben mit am Heizkörper (Hk Vorlauf & Hk Rücklauf) Angeschlossen. Und somit kann
der Erzeugte Differenz Druck (unten von der Einrohr Ringleitung) genau damit Ermittelt und mit den Vorbrechneten Verlegung Planung Unterlagen auf die Richtigkeit hin Verglichen werden.
Weiter kann dann mit dieser Differenz Druck Messung (das Ergebnis) dieses mit den Hersteller Unterlagen des Heizköper Hersteller Verglichen werden. Sollte wie zum Beispiel ein Spezial Einrohr Anschluss Ventil im ein Einstellbaren Bypass Vorhanden sein, nun dann kann mit der dortigen Einstellschraube für den Bypass dieser Errechnete Planung Wert.... damit über Eingestellt werden...
Hier auf diesen
Spezial Einrohr Thermostat Ventil Block, mit der Einstellbaren Bypass Schraube, auf auf der rechten Seite.
Und wo dieses nicht so Vorhanden ist...
Dort wird eben
(wie hier beim Kermi X2 Heizkörper) diese KV Voreinstellung mit Vorgenommen, aber wenn der vom Differenz Druck Messgerät einfach der Heizwasser Förderdruck
zu niedrig ist... nun dann geht das ganze einmal auf die gesamte Hydraulische
Einrohr Heizkörper Rohrnetz Berechnung hin. Oder in der
Vaillant Eco Tec + deren Heizung Pumpe, wie auch das Interne Vaillant Mechanische Heizung Wasser Überström Ventil haben ein Einstellung Problem..
In diesen Fall, sollte die Grund Einstellung
der Vaillant Eco Tech + Gemäß der Orginal Montage und Wartung Anleitung weiter auf deren Einstellungen hin mit Überprüft sowie
neu Angepasst werden.
Mit anderen Worten, hier ist beim Austausch wie auch bei dieser Ersatzgerät Bestimmung..... doch
einiges hinten über den Tisch gefallen...