Moin zusammen,
da @mops14 in einem anderen Thread auf die Funktion der internen Gasenergiezählung hingewiesen hatte und diese vielleicht nicht jedem Nutzer bekannt ist, hier mal ein paar Hinweise/Tipps bzgl etwaiger Aktivierung und Anpassung.
Vorweg: Diese Funktion ist nicht bei allen Gasgeräten von Brötje verfügbar, sondern nur bei den 'neueren' Baureihen, die einen LMS1x-Regler verbaut haben (iirc ab Serie E).
Die Funktion "interne Gasenergiezählung", Parameter 2550 (Fachmannebene), ermöglicht die Messung des Gasverbrauchs, die Werte können dann bei den Parametern 8378-8383 abgerufen werden. Diese Funktion ist allerdings ab Werk i.d.R. deaktiviert. Wenn man sie aktiviert, wird man schnell feststellen, dass der angezeigte Verbrauch höchstwahrscheinlich von dem des Gaszählers abweicht.
Die interne Gasenergiezählung kann man daher mit einem Korrekturfaktor an die Messung des Gaszählers anpassen, das ist Parameter 2551 (Fachmannebene). Die Werkseinstellung ist hier (iirc) 1,0.
Im Folgenden zwei Beispiele für die Berechnung des Korrekturfaktors (2551):
- Angezeigter Verbrauch des internen Zählers zu hoch:
Angezeigter Verbrauch des Gaszählers (a): 5000kWh
Angezeigter Verbrauch der internen Zählung (b): 5500kWh
Berechnung: `a/b = Korrekturfaktor`
Diesem Beispiel folgend: 5000kWh/5500kWh=0,90909. Einzustellen ist also 0,9 oder 0,91.
- Angezeigter Verbrauch des internen Zählers zu niedrig
Angezeigter Verbrauch des Gaszählers (a): 1300kWh
Angezeigter Verbrauch der internen Zählung (b): 1000kWh
Berechnung: `b/a = Korrekturfaktor`
Diesem Beispiel folgend: 1300kWh/1000kWh=1,3. Einzustellen ist also 1,3.
Der Verbrauch des Gaszählers wird üblicherweise in Kubikmetern (m³) angezeigt, nicht in Kilowattstunden (kWh). Zur Berechnung der kWh aus den verbrauchten m³ muss folgende Formel angewendet werden:
kWh = m³ x Brennwert x Zustandszahl
Die m³ werden vom Gaszähler abgelesen, der Brennwert sowie die Zustandszahl sind i.d.R. auf der Gasrechnung vermerkt oder beim Energieversorger zu erfragen.
Evtl beachtenswert:
- Bei der internen Gasenergiezählung handelt es sich um eine überschlägige Berechnung, sie ist also nicht so genau wie der angezeigte Verbrauch auf dem Gaszähler. Für einen Vergleich der beiden Verbrauchswerte und die daraus resultierende Einstellung des Korrekturfaktors sollte der Messzeitraum mindestens vier Wochen betragen. Auch danach sollten die Werte immer mal wieder verglichen und der Korrekturfaktor ggf. angepasst werden.
- Im Zuge der Aktivierung von 2550 könnte/sollte der Parameter 1630 "TWW-Ladevorrang" für eine genauere/aussagekräftigere TWW-Gasverbrauchsanzeige auf 'absolut' eingestellt werden, da ansonsten bei einer TWW-Ladung mit gleichzeitiger Heizbetriebsanforderung der Verbrauch nur für den Zähler des Heizbetriebs berücksichtigt wird.
Gruß
da @mops14 in einem anderen Thread auf die Funktion der internen Gasenergiezählung hingewiesen hatte und diese vielleicht nicht jedem Nutzer bekannt ist, hier mal ein paar Hinweise/Tipps bzgl etwaiger Aktivierung und Anpassung.
Vorweg: Diese Funktion ist nicht bei allen Gasgeräten von Brötje verfügbar, sondern nur bei den 'neueren' Baureihen, die einen LMS1x-Regler verbaut haben (iirc ab Serie E).
Die Funktion "interne Gasenergiezählung", Parameter 2550 (Fachmannebene), ermöglicht die Messung des Gasverbrauchs, die Werte können dann bei den Parametern 8378-8383 abgerufen werden. Diese Funktion ist allerdings ab Werk i.d.R. deaktiviert. Wenn man sie aktiviert, wird man schnell feststellen, dass der angezeigte Verbrauch höchstwahrscheinlich von dem des Gaszählers abweicht.
Die interne Gasenergiezählung kann man daher mit einem Korrekturfaktor an die Messung des Gaszählers anpassen, das ist Parameter 2551 (Fachmannebene). Die Werkseinstellung ist hier (iirc) 1,0.
Im Folgenden zwei Beispiele für die Berechnung des Korrekturfaktors (2551):
- Angezeigter Verbrauch des internen Zählers zu hoch:
Angezeigter Verbrauch des Gaszählers (a): 5000kWh
Angezeigter Verbrauch der internen Zählung (b): 5500kWh
Berechnung: `a/b = Korrekturfaktor`
Diesem Beispiel folgend: 5000kWh/5500kWh=0,90909. Einzustellen ist also 0,9 oder 0,91.
- Angezeigter Verbrauch des internen Zählers zu niedrig
Angezeigter Verbrauch des Gaszählers (a): 1300kWh
Angezeigter Verbrauch der internen Zählung (b): 1000kWh
Berechnung: `b/a = Korrekturfaktor`
Diesem Beispiel folgend: 1300kWh/1000kWh=1,3. Einzustellen ist also 1,3.
Der Verbrauch des Gaszählers wird üblicherweise in Kubikmetern (m³) angezeigt, nicht in Kilowattstunden (kWh). Zur Berechnung der kWh aus den verbrauchten m³ muss folgende Formel angewendet werden:
kWh = m³ x Brennwert x Zustandszahl
Die m³ werden vom Gaszähler abgelesen, der Brennwert sowie die Zustandszahl sind i.d.R. auf der Gasrechnung vermerkt oder beim Energieversorger zu erfragen.
Evtl beachtenswert:
- Bei der internen Gasenergiezählung handelt es sich um eine überschlägige Berechnung, sie ist also nicht so genau wie der angezeigte Verbrauch auf dem Gaszähler. Für einen Vergleich der beiden Verbrauchswerte und die daraus resultierende Einstellung des Korrekturfaktors sollte der Messzeitraum mindestens vier Wochen betragen. Auch danach sollten die Werte immer mal wieder verglichen und der Korrekturfaktor ggf. angepasst werden.
- Im Zuge der Aktivierung von 2550 könnte/sollte der Parameter 1630 "TWW-Ladevorrang" für eine genauere/aussagekräftigere TWW-Gasverbrauchsanzeige auf 'absolut' eingestellt werden, da ansonsten bei einer TWW-Ladung mit gleichzeitiger Heizbetriebsanforderung der Verbrauch nur für den Zähler des Heizbetriebs berücksichtigt wird.
Gruß