Hilfe :( MEISTERPRÜFUNG

Diskutiere Hilfe :( MEISTERPRÜFUNG im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, habe ein grosses Problem bitte helft mir. Habe morgen weiteren Prüfungstag und hänge hier :(...
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Wo Zwickts genau?
 

hoffnung

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2014
Beiträge
13
Das ist doch nur ein Link zum Bild,will es ja gerne hier beantwortet. Sorry falls ich was falsch gemacht habe :(
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Jaa- die Fragen hab ich gelesen.

Hast du bei allen Fragen keinen Dunst?

Es fehlt auf jeden Fall die Angabe von Einzelkollektorfläche bzw Anzahl der Kollektoren. Sowie Spezifische Daten des Kollektors wie Solarfluidinhalt usw....

Bei Frage 5 fehlt auch die Angabe des Jahreswasserverbrauches.

Somit kann man nicht alle Fragen korrekt beantworten.
 

hoffnung

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2014
Beiträge
13
mehr oder weniger nein keinen Dunst,leider...Schicke noch einen Link was hier eingebunden werden soll bzw was mit der Solar abgedeckt werden soll.

Wäremerzeuger ist WP mit Ersonde :/
 

hoffnung

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2014
Beiträge
13
Wäre über jede Lösung bzw Hilfe sehr dankbar. Morgen sollt ichs wissen :eek:
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Machst du die Prüfung in Deutschland?
Dann gilt nämlich die trinkwasserverordnung und deren Vorgaben wären hier in meinen Augen anzuwenden-> Vorgehaltene Warmwassertemperatur min 60° (Vorgabe lt Frage min 45°). Dies hat Einfluß auf die Speichergröße
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
hoffnung schrieb:
Wäre über jede Lösung bzw Hilfe sehr dankbar. Morgen sollt ichs wissen :eek:
Warum kommst du damit erst 5 Minuten vor der Angst? ;)


Keine Panik. Alles einfache Physik. :p
 

hoffnung

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2014
Beiträge
13
Prüfung ist in Österreich :) Ja wärmepumpe bringt ja nur 55°C laut Angaben darum sind 60°C wohl nicht zu erreichen ohne weiteres? Nehmen wir doch mal die Angaben her wie er SIe angibt :)
 

hoffnung

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2014
Beiträge
13
Keine Panik ist gut...der Kurs davor war eine einzige Katatrophe,keine Solar aufgelegt oder gar Wärmepumpe und zur Prüfung soll mans können ;)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
C1= 2170l/Tag Warmwasser 45°
C2: 2170 l Delta T = 39 K. Bekommst du das hin?
C3: 20 Personen binnen 2 h = 10 Personen binnen 1 h x 35l = 350L /h Spitzenbedarf . Hier auch wieder Delta T 39 K = Max notwendige Leistung.
C$: Ergibt sich aus Antwort aus C3 + Nutzungszeit 8h/Tag
 

hoffnung

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2014
Beiträge
13
super hab dank, ja 2000 irgendwas liter hab ich eh rausbekommen,das gröbere Problem liegt bei solar leider. Kannst mir hier bitte helfen? :) :love:
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Bei F fehlen in der Fragestellung in meinen Augen ein paar Angaben.
Z-B. Größe des einzelnen Kollektors , Leitungslänge vom MAG bis Kollektor, usw...... ist hier in anderen Fragen was angegeben?
 

hoffnung

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2014
Beiträge
13
ja mag bekomm ich hin, 2,3m2 hat ein Kollektor kommen rund 15 Kollektor raus. Soweit hab ichs schon.

Das komplizierte für mich ist,wie man dies richtig einbindet alles Schemamässig,wenn man WP mit Erdsonde,Solar zur WW Bereitung,sowie 1x 1 Rohrheizung,1x 2Rohrheizung, 1x Heizlüfter hat. Hab hier leider noch nirgends ein passendes Schema gefunden. Idee wo ich da schauen könnte?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Ist zum Pufferspeicher was angegeben?
Die notwendige Wärmepumpenleistung hast du bereits ermittelt? (ggf EVU Sperre berücksichtigt?)
 

hoffnung

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2014
Beiträge
13
rund 27kw Heizlast kommt raus ohne Warrmwasser berücksichtigt
 

hoffnung

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2014
Beiträge
13
Keine EVu Sperre im Projekt
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Dann is einfacher.
Die Notwendige Heizleistung für den Warmwasserbereiter hast du ja.

Die ziehst du von der maximal erreichbaren Wärmeleistung der Solaranlage ab. Die Differenz muss mittels Umschaltventil in den Pufferspeicher geleitet werden um eine Stagnation der Solarnalage zu vermeiden.
Via festgelegtem Delta T am Puffer ( z.b. 50 K) kannst du die notwendige Pufferspeichergröße bestimmen . Hier drauf achten, was die Wärmepumpe selbst mindestens braucht - das muss hinzu gerechnet werden......
 

hoffnung

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2014
Beiträge
13
Ja und blöde Frage,wie bekomm ich die max Wärmeleistung der Solar? Für WP nehm ich 3l/kw als Lastausgleich an oder? Also würdest du Warmwasserspeicher mit 2000l machen und Solar in Puffer schichten lassen und von dort WW aufheizen,wenn ichs richtig verstehe? Viel im Kopf heut sorry
 
Thema:

Hilfe :( MEISTERPRÜFUNG

Hilfe :( MEISTERPRÜFUNG - Ähnliche Themen

  • Bitte um Hilfe beim Setup für einen Loft

    Bitte um Hilfe beim Setup für einen Loft: Hallo Leute, ich habe mir im Ausland ein Loft gebaut und bräuchte bitte eure Hilfe beim Setup der Heizregulierung.Da es drüben leider nicht so...
  • Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten

    Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten: Hallo. Ich soll in einem Haus eine alte Heizung einstellen.sie ist von 1996 hat wenn man ins Menü geht genau 50 Programmierpunkte. Weiss aber...
  • Alte Heizung - brauche Hilfe

    Alte Heizung - brauche Hilfe: Hallo liebe Forumgemeinde, ich wohne zur Miete in einem alten Haus. Keine Dämmung oder Isolierung. Ich verbrauche ca. 2000 bis 2300liter im Jahr...
  • Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche

    Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche: Hi zusammen, ich wohne in einer Altbauwohnung, die Heizrohre gehen quasi einmal durch alle Wohnungen im Haus. In meiner Wohnung im Schlafzimmer...
  • Hilfe Junkers Zr 18-2 Kde bekommt keinen Strom

    Hilfe Junkers Zr 18-2 Kde bekommt keinen Strom: Hallo Leute. Ich habe bei meiner Junkers Zr 18-2 Kde die Platine unten links ein und ausgebaut, wollte mir das Teil ansehen ob man Schäden sieht...
  • Ähnliche Themen

    • Bitte um Hilfe beim Setup für einen Loft

      Bitte um Hilfe beim Setup für einen Loft: Hallo Leute, ich habe mir im Ausland ein Loft gebaut und bräuchte bitte eure Hilfe beim Setup der Heizregulierung.Da es drüben leider nicht so...
    • Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten

      Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten: Hallo. Ich soll in einem Haus eine alte Heizung einstellen.sie ist von 1996 hat wenn man ins Menü geht genau 50 Programmierpunkte. Weiss aber...
    • Alte Heizung - brauche Hilfe

      Alte Heizung - brauche Hilfe: Hallo liebe Forumgemeinde, ich wohne zur Miete in einem alten Haus. Keine Dämmung oder Isolierung. Ich verbrauche ca. 2000 bis 2300liter im Jahr...
    • Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche

      Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche: Hi zusammen, ich wohne in einer Altbauwohnung, die Heizrohre gehen quasi einmal durch alle Wohnungen im Haus. In meiner Wohnung im Schlafzimmer...
    • Hilfe Junkers Zr 18-2 Kde bekommt keinen Strom

      Hilfe Junkers Zr 18-2 Kde bekommt keinen Strom: Hallo Leute. Ich habe bei meiner Junkers Zr 18-2 Kde die Platine unten links ein und ausgebaut, wollte mir das Teil ansehen ob man Schäden sieht...
    Oben