Hallo,
ich möchte mich beim Hausdoc ganz herzlich bedanken. Ich führe meinen Leidenskampf etwas aus, vielleicht kann ich damit jemandem helfen.
2012 wurde der Wasserschalter von einer Fachfirma (die sonst wirklich gut arbeitet) getauscht, dennoch hat die Heizung danach immer Probleme mit dem Warmwasserbezug gemacht.
Das Wasser war nur kurz warm und wurde dann schnell kalt, sobald man gemischt hat, ging die Heizung aus, usw. Auch ein zwischendurch bestellter Junkers-Techniker hat nichts gefunden. Auch bei der letzten Wartung wurde noch einmal daran herumgedoktert, ohne dass sich etwas verbessert hatte, auch denn der Techniker den richtigen Ansatz hatte "zu viel kaltes Wasser". Aber dadurch, dass er das Zulaufventil fast ganz zugedreht hatte, ging die Heizung gar nicht mehr auf Warmwasserbetrieb, was ja auch logisch ist, da der Wasserschalter einen gewissen Grunddruck braucht. Da die Therme schon über 20 Jahre alt ist, wurde auch schon ein Angebot für eine neue Therme eingeholt, wobei das mit recht großem Aufwand verbunden gewesen wäre. Zweites Abgasrohr durchs Dach usw. Und jetzt im Winter ist das nur schwer möglich.
Daher gab es nur zwei Alternativen. Ertragen oder selbst machen.
Bei Heizungsthemen habe ich mich bislang aber nie selbst rangetraut, aber ich hab mir nun ein Herz gefasst und dachte mir, beim Wasser kann nicht so viel passieren
Dank dieses Forums und den Tipps vom Hausdoc bin ich recht schnell auf den Wasserschalter gekommen und habe auch recht schnell auf die darin verbaute Venturi-Düse getippt. Zur Sicherheit habe ich dieses 10 Euro Bauteil passend zur Therme bestellt (Achtung es gibt mehrere Ausführungen für die jeweiligen Modelle, da muss man genau schauen, ist aber kein Problem) und heute den Wasserschalter ausgebaut. Und tatsächlich, die Fachfirma hatte vergessen, diese mit zu tauschen.
Hier eine Anleitung von Dummy zu Dummy (Auf eigene Verantwortung zu verwenden!!!)
Heizung ausschalten und stromlos machen!
Warmwasser - Hahn aufdrehen (weiß nicht, ob das nötig ist, aber ich dachte, dann läuft sie auf einmal leer und man weiß, ob das Ventil schließt)
Wasserzulauf - Ventil abdrehen.
Mit kleiner Zange (oder wenn man hat, einem großen Maulschlüssel) die beiden Muttern lösen.
Tuch unterlegen
Wasserschalter vorsichtig durch die Öffnung herausnehmen aber Achtung, es sind noch Stecker dran!
Kontakte abziehen (mit Schlitzschraubendreher die Lasche dabei drücken)
Schauen, ob die Venturi-Düse im Wasserausgang (zur Heizung!) drin ist und im Zweifelsfall rein machen.
In umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen (Auf Dichtungsringe achten)
Läuft!!!
Fazit!
Recht einfache Reparatur, Venturi - Düse gibts für 10 Euro, einen neuen Wasserschalter ab 100 Euro, das dumme Gesicht der Fachfirma gibts umsonst
Einer Fachfirma sollte so etwas nicht passieren, aber zu Ehrenrettung muss man sagen, dass Junkers auch nicht mehr die verbreitetsten Geräte sind, zudem können Fehler passieren. Aber ich kann die Firmen nicht verstehen, die lieber zwei Stunden rumbasteln, als dass sie Lieber noch einmal selbst so ein Forum befragen und dann in 10 Minuten durch sind. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie das auf die Rechnung schreiben, solange es danach geht.