Hallo liebe Community, ich bin zwar neu hier aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen.
Probleme:
Zu 1 & 2 : Die Probleme 1+2 traten letzte Heizperiode nicht auf. Es stellte sich aber heraus, dass über meine Heizung (eigentlich keine Zentralheizung!) eine weitere Wohnung gänzlich beheizt wurde. Die Heizkreise wurden nun kürzlich (nicht-fachmännisch) getrennt und seitdem bestehen diese beiden Probleme. Der Amateur-"Techniker" hat wohl auch an der Heizung rumgespielt und ich habe nun noch eine weitere verdeckte Heizungsleitung (2-Rohr) gefunden, die in noch eine andere Wohnung führt, diese ist aber zumindest immer kalt.
Zu 2: D10-Heizpumpe = 1 ein; D11-Heizpumpe extern = 1 ein; D13-Zirkulationspumpe = 1 ein. Normalerweise hat sich die Pumpe mit dem Brenner eingeschaltet, ist 5min. nachgelaufen und dann war erstmal ruhe. Jetzt läuft sie 95% der Zeit. Pumpennachlauf steht auf 5min.
Zu 3: In meiner Wohnung ist kein Raumthermostat oder Regler angebracht. D90 spuckt aber Digitaler Regler = 1 erkannt aus. D9-Regler(789)-Vorlauf-Solltemperatur = 38 Grad. D5-Vorlaufsolltemperatur = 54 Grad.
Effektiv ändern kann ich die Vorlauftemperatur nur über die Heizkurve (derzeit 1,60, selber Wert wie letzte Heizperiode) und dann heizt er entsprechend der (dadurch veränderten) D9-Regler(789)-Vorlauftemp.
Ich muss die Heizkurve aber schon extrem anheben (2,4), damit die Wohnung 19-20 Grad erreicht. Vorlauftemp liegt dann bei ca. 48-50 Grad.
Ich bin für jeden Input dankbar.
-Aequaliz
Probleme:
- Wohnung zu kalt (max. 18 Grad, Heizkörperthermostate ganz auf; es ist KEIN Raumthermostat/Regler verbaut), Vorlauftemperatur gering (35-42 Grad). Heizkurve seit letzter Heizperiode unverändert auf 1,60. Gasverbrauch für diese Raum- & Außentemperaturen aber recht hoch.
- Heizungspumpe läuft nahezu dauerhaft, selbst dann wenn alle Heizkörperthermostate zu sind. Display: Keine Wärmeanforderung. Außentemp über 10 Grad.
- Ich befürchte außerhalb meiner Wohnung ist ein Raumthermostat angebracht, welches mir der Vermieter "verschweigt". Durchaus möglich, dass davon die Vorlauftemp beeinflusst wird.
Zu 1 & 2 : Die Probleme 1+2 traten letzte Heizperiode nicht auf. Es stellte sich aber heraus, dass über meine Heizung (eigentlich keine Zentralheizung!) eine weitere Wohnung gänzlich beheizt wurde. Die Heizkreise wurden nun kürzlich (nicht-fachmännisch) getrennt und seitdem bestehen diese beiden Probleme. Der Amateur-"Techniker" hat wohl auch an der Heizung rumgespielt und ich habe nun noch eine weitere verdeckte Heizungsleitung (2-Rohr) gefunden, die in noch eine andere Wohnung führt, diese ist aber zumindest immer kalt.
Zu 2: D10-Heizpumpe = 1 ein; D11-Heizpumpe extern = 1 ein; D13-Zirkulationspumpe = 1 ein. Normalerweise hat sich die Pumpe mit dem Brenner eingeschaltet, ist 5min. nachgelaufen und dann war erstmal ruhe. Jetzt läuft sie 95% der Zeit. Pumpennachlauf steht auf 5min.
Zu 3: In meiner Wohnung ist kein Raumthermostat oder Regler angebracht. D90 spuckt aber Digitaler Regler = 1 erkannt aus. D9-Regler(789)-Vorlauf-Solltemperatur = 38 Grad. D5-Vorlaufsolltemperatur = 54 Grad.
Effektiv ändern kann ich die Vorlauftemperatur nur über die Heizkurve (derzeit 1,60, selber Wert wie letzte Heizperiode) und dann heizt er entsprechend der (dadurch veränderten) D9-Regler(789)-Vorlauftemp.
Ich muss die Heizkurve aber schon extrem anheben (2,4), damit die Wohnung 19-20 Grad erreicht. Vorlauftemp liegt dann bei ca. 48-50 Grad.
Ich bin für jeden Input dankbar.