Punisher190483
Threadstarter
- Mitglied seit
- 21.02.2016
- Beiträge
- 15
20kw für 170m2mad-mike schrieb:Das laß mal lieber sein...Punisher190483 schrieb:ich würde Den Fachunternehmer hier gerne nennen
Ja, Es müssen nur ein paar Anschlüsse am Puffer getauscht werden.Punisher190483 schrieb:und hoffe nun dass ich ohne größere umbauten eine energieeffiziente heizung realisieren kann.
Punisher190483 schrieb:was denkt ihr müsste geändert werden und aus welchem grund.
- Einbindung Ofen -> Pufferspeicher = RL Ganz unten VL Ganz oben
- Abnahme Heizkreis -> Würde ich etwas tiefer abnehmen...
- Einbindung Heizgerät -> Würde ich trennen zwischen WW und HZ ladung / HZ entsprechend tiefer einbinden.
- Zirkulation muss mit Lanze ausgeführt werden...
- Temp. Fühler kontrollieren.
- Erst dann würde ich mich um die regelung kümmern...
Punisher190483 schrieb:warum startet das HG so oft?Hausdoc schrieb:Was aber mit Sicherheit suboptimaler Hydraulik geschuldet ist.....mad-mike schrieb:17000 Startś zu 2800 Std... Da besteht definitiv noch optimierungs- bedarf...
Wie viel kw hat dein Heizgerät für wie viel beheizte fläche??