fmnpo
Threadstarter
- Mitglied seit
- 29.09.2019
- Beiträge
- 2
Hallo Zusammen,
leider habe ich einen Heizungsinstallateur erwischt, der nach der Installation verschwunden ist, ohne die Einstellungen an meiner Anlage vorzunehmen.
Zunächst zu meiner Immobilie:
98 m² Eckhaus, Bj. 1954 ungedämmt, verklinkert,
EG: 50 m² Füßbodenheizung, ein Heizkörper für einen Raum mit 12 m²
Obergeschoss: 3 Heizkörper, zu beheizende Fläche ca 38 m²
Zu meiner Anlage:
Einbau: 2014
Typ: CGB-2-20
Befeuerungsart: Gas
Warmwasserspeicher: 150l
Dass meine Anlage zu überdimensioniert ist, habe ich inzwischen verstanden.
Nun zu meinen Problemen:
1. Die Vorlauftemparatur der Fußbodenheizung steigt auf über 50 Grad, obwohl die Solltemparatur kaum über 35 Grad anzeigt.
2. Da ich die Heizanlage optimieren wollte, habe ich sehr viele Einstellungen verändert und habe kein gutes Gefühl mehr bei dem Betrieb, ohne Profis darüber schauen zu lassen.
Ich wäre wirklich äußerst dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Meine Einstellungen:
leider habe ich einen Heizungsinstallateur erwischt, der nach der Installation verschwunden ist, ohne die Einstellungen an meiner Anlage vorzunehmen.
Zunächst zu meiner Immobilie:
98 m² Eckhaus, Bj. 1954 ungedämmt, verklinkert,
EG: 50 m² Füßbodenheizung, ein Heizkörper für einen Raum mit 12 m²
Obergeschoss: 3 Heizkörper, zu beheizende Fläche ca 38 m²
Zu meiner Anlage:
Einbau: 2014
Typ: CGB-2-20
Befeuerungsart: Gas
Warmwasserspeicher: 150l
Dass meine Anlage zu überdimensioniert ist, habe ich inzwischen verstanden.
Nun zu meinen Problemen:
1. Die Vorlauftemparatur der Fußbodenheizung steigt auf über 50 Grad, obwohl die Solltemparatur kaum über 35 Grad anzeigt.
2. Da ich die Heizanlage optimieren wollte, habe ich sehr viele Einstellungen verändert und habe kein gutes Gefühl mehr bei dem Betrieb, ohne Profis darüber schauen zu lassen.
Ich wäre wirklich äußerst dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Meine Einstellungen:
Fachmannebene - Anlage | |||
Nr | Name | Wert-Ist | Wert-Soll |
A00 | Raumeinflussfaktor | 2 |
|
A04 | Außenfühler gemittelt | 3 |
|
A07 | Antilegionellenfunktion | AUS | |
A09 | Frostschutzgrenze | 15°C | |
A10 | Freigabe Parallelb. | AUS | |
A11 | Raumt. Abschaltung | AUS | |
A13 | Warmwasserminimaltemparatur | 38,0°C | |
A17 | P-Anteil | 30000 |
|
A18 | I-Anteil | 50 |
|
A23 | Startzeit ALF | 16 |
|
Fachmannebene - Heizgerät | |||
HG01 | Hysterese Brenner | 30°C | |
HG02 | untere Brennerlstg. | 24% |
|
HG03 | obere Brennerlstg. WW | 60% |
|
HG04 | obere Brennerltsg. HZ | 33% |
|
HG07/MI06 | Nachlauf HK Pum. | 5 min. | |
HG08/KM04 | Maxbegr. VL | 75,0 °C | |
HG09 | Brennertaktsperre | 10 min. | |
HG10 | eBus Adresse | 1 |
|
HG12 | Gasart | Nat. gas | |
HG13 | Funktion E1 | keine | |
HG14 | Funktion A1 | keine | |
HG15 | Speicherhysterese | 20,0 °C | |
HG16 | Pumplstg. HK min. | 25% |
|
HG17 | Pumplstg. HK max. | 50% |
|
HG19/MI13 | Nachlaufzeit WW | 5 min. | |
HG20/MI09 | max. WW-Ladezeit | 90 min | |
HG21 | Min. Kesseltemparatur | 20 °C | |
HG22 | Max. Kesseltemparatur | 80 °C | |
HG33 | Hysteresezeit | 22 min | |
HG34 | eBus Sp. | Auto | |
HG37 | Typ Pumpenregelung | Linear | |
HG38 | Pumpenreg. Spreizung | 20 °C | |
HG39 | Zeit Softstart | 10 min. | |
HG40 | Anlagenkonfiguration | 01 | |
HG41 | Pumpenlstg. WW | 60% |
|
HG42 | Hysterese Sammler | 20 °C | |
HG43 | Absenkung IO BASIS | 0 |
|
HG44 | Offset GPV Kennl. | 28,70% |
|
HG45 | Abgaslängenanpassung | 0% |
|
HG46 | Übertemp. Sammler | 6 °C | |
Fachmannebene - Mischer | |||
MI01 | Min. MK Temp. | 27 °C | |
MI02 | Max. MK Temp. | 40 °C | |
MI03 | Heizkurvenabstand | 3 °C | |
MI05 | Konfiguration | 8 |
|
HG07/MI06 | Nachlauf HK Pum. | 3 min | |
MI08 | RL Solltemp. | 32,5 °C | |
HG20/MI09 | max WW-Ladezeit | 2Std | |
MI11 | Hysterese Bypass | 3 °C | |
MI12 | Ladepumpensperre | Aus | |
HG19/MI13 | Nachlaufzeit WW | 3 min | |
MI14 | Konstanttemparatur | 50 °C | |
MI15 | dT Aus | 5 °C | |
MI16 | dT Ein | 13 °C | |
HG25/MI17 | Kesselübert. WW | 15 °C | |
MI18/Sol18 | Brennersperr. | 0s |
Anhänge
-
290,4 KB Aufrufe: 881
-
271,7 KB Aufrufe: 770
-
352,3 KB Aufrufe: 704
-
309,8 KB Aufrufe: 684