Herausforderung Brötje Heizung

Diskutiere Herausforderung Brötje Heizung im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, nach unzähligen Besuchen unserer Heizungsfachfirma und dem Brötje-Kundendienst macht sich langsam Verzweiflung bei mir breit... Vielleicht...

oldie78

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2018
Beiträge
42
Hallo,

nach unzähligen Besuchen unserer Heizungsfachfirma und dem Brötje-Kundendienst macht sich langsam Verzweiflung bei mir breit... Vielleicht könnt Ihr mir helfen, wäre großartig!

Wir haben in unserem Haus eine Brötje Heizungsanlage bestehend aus einer WGB Evo 15H, einem Solar-Pufferspeicher SPZ HydroComfort 800/35 C mit Frischwasserstation und Solartherme installiert.

Leider gibt es seit Inbetriebnahme immer wieder Fragen und ungelöste Probleme.

1. Laut Betriebsstundenzähler und Gasverbrauchszähler verbrauchen wir über 90% des verbrauchten Erdgas für die Trinkwassererwärmung, was vom Verhältnis nicht stimmen kann. Wenn die Heizung läuft, kühlt der Trinkwasserteil im Speicher (ganz oben) überproportional ab und es wird nachgeheizt. Woran kann das liegen?

2. Laut Hydraulik sollte das Heizungs-MAG im Vorlauf zum oberen Dreiwegeventil des Speichers installiert sein. Bei uns wurde das MAG allerdings im Rücklauf vom Speicher zum Kessel installiert. Kann das zu Problemen, z. B. vorzeitigem Verschleiß führen oder andere Probleme verursachen?

3. Welche folgen hat es, wenn die Schwerkraftbremse hinter der Kesselpumpe offen ist?

4. Wie kann man die Puffersolltemperatur und die Hysterese einstellen, um weniger Starts zu haben? Wenn ich in der Regelung die Schaltdifferenz (#2454-2462) anpasse, ändert sich nichts.

Vielen Dank schon mal im Voraus!
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hallo!
1. Laut Betriebsstundenzähler und Gasverbrauchszähler verbrauchen wir über 90% des verbrauchten Erdgas für die Trinkwassererwärmung, was vom Verhältnis nicht stimmen kann. Wenn die Heizung läuft, kühlt der Trinkwasserteil im Speicher (ganz oben) überproportional ab und es wird nachgeheizt. Woran kann das liegen?
.....zum einen hatten wir natürlich nun einen langen Sommer.......da wird heizungstechnisch nicht viel gelaufen sein!
Wichtig bei deinem System ist eine deaktivierte Legionellenfunktion......du hast ja eine Frischwasserstation.
Sollte die Legionellenfunktion aktiviert sein, wird die Regelung versuchen, den kpl. Speicher auf über 65°C durchzuladen.

2. Laut Hydraulik sollte das Heizungs-MAG im Vorlauf zum oberen Dreiwegeventil des Speichers installiert sein. Bei uns wurde das MAG allerdings im Rücklauf vom Speicher zum Kessel installiert. Kann das zu Problemen, z. B. vorzeitigem Verschleiß führen oder andere Probleme verursachen?
Ja! Sollte im Vorlauf sein!

3. Welche folgen hat es, wenn die Schwerkraftbremse hinter der Kesselpumpe offen ist?
hat bei deinem System keinen Einfluss

4. Wie kann man die Puffersolltemperatur und die Hysterese einstellen, um weniger Starts zu haben? Wenn ich in der Regelung die Schaltdifferenz (#2454-2462) anpasse, ändert sich nichts.
Die Puffertemperatur richtet sich nach der Anforderung für die Heizkreise..........Heizkurve anpassen bewirkt manchmal schon Wunder!

Wichtig ist, dass die beiden 3 Wege Ventile SICHTBAR arbeiten! Oftmals werden diese falsch verdrahtet und arbeiten gar nicht!

Wenn die Heizung läuft, kühlt der Trinkwasserteil im Speicher (ganz oben) überproportional ab und es wird nachgeheizt. Woran kann das liegen?
Würde tippen, dass eine zu hoch eingestellte Pumpenleistung die Schichtung "durcheinander" wirbelt!
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.573
Moin. Gibt es einen Hydraulik plan wie es angeschlossen ist?
 

oldie78

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2018
Beiträge
42
Moin, erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!

Dass praktisch nur TWW erwärmt wird, bezieht sich auf die letzte Heizsaison. 90% Gasverbrauch für TWW bei ca. 10.000 kWh Gesamtverbrauch. Werte gerundet...

Laut Brötje ist es kein Problem, wenn das Heizungs-MAG auf der kalten Seite installiert ist. Da bisher aber schon viele fehlerhafte Aussagen getätigt wurden, frage ich mich, ob diese Aussage stimmt.

HK ist bei 0,2 mit 2 Grad Verschiebung. Max. VL Temp ist 35°.

Wie kann ich prüfen, ob die 3-Wege-Ventile korrekt angeschlossen sind?

Welche Pumpenleistung meinst du?

Hydraulik muss ich suchen, ist aber die Standardhydraulik, wie von Brötje vorgegeben. Finde das PDF gerade nicht.

Danke schon mal.

Alle wesentlichen Parameter sind Brötje-Standard. Abgesehen davon, dass ich die HK deutlich gesenkt habe, bei der Solarthermie die Kollektorstartfunktion gesetzt habe und die Rückkühlung aktiviert ist. Aber ST ist noch ein anderes Thema.
 
Zuletzt bearbeitet:
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Alle wesentlichen Parameter sind Brötje-Standard.
Standard wäre auch eine aktivierte Legionellenfunktion. Diese MUSS bei dem Speicher deaktiviert werden!

Die 3-Wege-Ventile müssen erstmal bei der TWW Ladung deutlich hörbar und auch sehbar arbeiten! Der Hebel an den Ventilen muss sich bewegen!
 

oldie78

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2018
Beiträge
42
Muss ich mir gleich mal anschauen.

Legionellenfkt. und Anlagefrostschutz sind deaktiviert. Stand so auch in der Hydraulik. Das meinte ich mit Standard.
 

oldie78

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2018
Beiträge
42
Lade gerade Trinkwasser. Das obere 3WV ist komplett nach links gefahren. Das untere 3WV war bereits ganz links.

Außerdem ist mir aufgefallen, dass anscheinend die Kesselpumpe unschöne Geräusche macht, so eine Mischung aus knarren und schaben. Weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll.

Nach der Trinkwasserladung stehen beide 3WV auf ganz rechts.
 
Zuletzt bearbeitet:
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!
Die Drei Wege Ventile müssen immer parallel arbeiten!
 

oldie78

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2018
Beiträge
42
Beide 3WV sind in der gleichen Position, Stellung in Richtung Label. Allerdings sind die beiden um 180 Grad gedreht zueinander eingebaut.

Gehört das so?

Edit: Anscheinend ist das kein Problem. Beide 3WV arbeiten auch parallel.



Welche Auswirkung kann es denn haben, wenn das MAG nicht im VL installiert ist?
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Welche Auswirkung kann es denn haben, wenn das MAG nicht im VL installiert ist?
Bei offener Schwerkraftsperre und bei deinem System eigentlich keine relevanten Auswirkungen....

Die Pumpe in deinem WGB sollte als Kesselpumpe konfiguriert sein (Prg. 6085 auf Kesselpumpe Q1).....
Dann kannst du über den Menuepunkt "Kessel" die min- und max. Leistung der Pumpe einstellen!
Wichtig ist, dass der Modulationsstecker der Pumpe auch an dem Anschluss P1 an der Regelung angeschlossen ist!

Das häufige TWW Nachladen kann eigentlich nur durch eine nicht korrekte Einschichtung zustande kommen!
 

oldie78

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2018
Beiträge
42
Nochmals vielen Dank!
6085 ist als Kesselpumpe konfiguriert. Pumpe moduliert auch zw. 10-60%. Ab ca. 50% fängt sie an Geräusche zu machen. Kann ich die Max. Drehzahl von 60 auf 50% reduzieren?

Die 3WV arbeiten parallel.

Bzgl. Der häufigen TWW Ladung ist mir aufgefallen, dass nach einer TWW Ladung die Pumpe noch eine Zeit lang nachläuft und den Pufferteil lädt. Da wir sehr geringe VL-Temperaturen haben, reicht die Restwärme von der TWW-Ladung für die Pufferladung.

Allerdings ist es ja so, das der RL der Heizung und der der Frischeasserstation ganz unten im Speicher eingeschichtet wird.

Es fällt auch auf, dass wenn die Zirkulationspumpe startet, die TWW Temp schnell um 10 Grad sinkt und fast parallel die Temperatur im unteren Bereich um das 10 Grad ansteigt. Was wiederum dem Pufferbereich zu Gute kommt. Es findet immer eine Wärmeverschiebung in Richtung Puffer statt.

Bin mittlerweile wirklich ratlos.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!
Ich würde die Drehzahl der Kesselpumpe soweit reduzieren, bis die Schichtung stabil bleibt! Dabei kannst du ruhig bis 20 % runter gehen!

Ist die Zirkulationspumpe in dem Durchlaufwassermodul integriert oder extern?
Prinzipiel sind Zirkulationspumpen reine Energiefresser!
 

oldie78

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2018
Beiträge
42
Die Zirkulationspumpe ist am Durchlaufwassermodul integriert.

Würde auch gerne auf die Zirkulation verzichten. Aufgrund der Leitungslängen dauert es an manchen Zapfstellen aber sehr lange, bis warmes Wasser kommt. Aktuell läuft die Zirkulation morgens und abends jeweils für 2h.

Werde das mit der Kesselpumpe ausprobieren.

Hast Du auch noch eine Idee, warum der Kessel die Schaltpunkte ignoriert?

Bespiel:

TWW Soll: 55°
Schaltpunkt ein: 5°
Schaltpunkt aus min: 7°
Schaltpunkt aus min: 9°

Nach meinem Verständnis, müsste die WW-Bereitung bei 50° starten und dann bis mindestens 57 und maximal 59° gehen. Die WW-Bereitung endet aber immer bei 55° also beim TWW-Soll.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.356
Prinzipiel sind Zirkulationspumpen reine Energiefresser!
Aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen (Legionellenschutz) sollte eine Zirkulationspumpe maximal acht Stunden am Stück außer Betrieb sein, mehr nicht. Und das betrifft nur das Einfamilienhaus !
In Mehrfamilienhäusern gilt die Betriebsart 24 Stunden und sieben Tage die Woche.
Es soll schon Menschen gegeben haben, die sich totgespart haben.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen (Legionellenschutz) sollte eine Zirkulationspumpe maximal acht Stunden am Stück außer Betrieb sein, mehr nicht. Und das betrifft nur das Einfamilienhaus !
Wir reden hier von einer Anlage mit WW-Bereitung über einen Plattenwärmetauscher! Demnach sehe ich hier die Gefahr als sehr gering an!

Hast Du auch noch eine Idee, warum der Kessel die Schaltpunkte ignoriert?

Bespiel:

TWW Soll: 55°
Schaltpunkt ein: 5°
Schaltpunkt aus min: 7°
Schaltpunkt aus min: 9°

Nach meinem Verständnis, müsste die WW-Bereitung bei 50° starten und dann bis mindestens 57 und maximal 59° gehen. Die WW-Bereitung endet aber immer bei 55° also beim TWW-Soll.
Habe jetzt die Differenzen nicht wirklich zur Hand! Die von dir beschriebenen beziehen sich aber auf eine Überhöhung der Kesseltemperatur und nicht der Speichertemperatur!

Dein Problem wird hier, nach meiner persönlichen Erfahrung, lediglich das Durchmischen des Speichers sein!
Hier wirst du mit Anpassung der Pumpendrehzahl Erfolg haben! Versuche die Drehzahl auf eine Temperaturdifferenz von 10K einzustellen!
Dann wird alles gut sein!
 

oldie78

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2018
Beiträge
42
Dann werde ich jetzt die max. Drehzahl der Kesselpumpe in 10% Schritten senken.

Werde berichten. Am WE soll es kalt werden...
 

oldie78

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2018
Beiträge
42
Kannst Du mir noch kurz sagen, welche Temperaturdifferenz von 10K du meinst?

Danke.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!
Die Spreizung zwischen Gerätevor- zur Rücklauftemperatur!
 

oldie78

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2018
Beiträge
42
Ich reduziere die maximale Drehzahl der Kesselpumpe (2323) von 60% auf 50% richtig?

Oder soll ich die Pumpendrehzahl Maximum Trinkwasser (5102) von 60% auf 50% reduzieren?

Der Gerätevorlauf ist der Kesseltemperatur-Istwert (8310) und der Rücklauf ist der Rücklauftemperatur-Istwert (8314), richtig?

Hab auch noch eine Schienenvorlauftemperatur-Istwert (8930) und Schienenrückluftemperatur (8952) anzubieten...

Warum muss das eigentlich so kompliziert sein? :kopfnuss:

Hab ich schon DANKE gesagt?

Edit:
Ist es normal, dass die Kesselpumpe ständig auf höchster Stufe läuft, auch wenn der letzte Brennerspart mehrere Stunden her ist?
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Herausforderung Brötje Heizung

Herausforderung Brötje Heizung - Ähnliche Themen

  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

    Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

      Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
    • Brötje L UB25 CP43

      Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
    • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

      Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
    • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

      Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben