Ich bin auch nicht vom Fach, hatte gehofft das eine Lösung für das Problem gefunden wurden in der Zwischenzeit, wir haben nämlich genau die gleichen Auffälligkeiten, speziell bei der Trinkwasserladung.
Nachdem Brötje und der Fachbetrieb jetzt zwei mal da waren, sich aber nichts geändert hat, habe ich mich die Tage ein wenig eingelesen.
Die Zirk.Pumpe kann den Speicher nur indirekt durchmischen. Das Wasser aus dem Speicher erwärmt ja nur den Wärmetauscher im DWM, dieser dann das Trinkwasser. Bei Anforderung, egal ob Zirk. Pumpe oder Entnahme, springt die Heizwasserpumpe an. Vorlauf Trinkwasser 1, Rücklauf Trinkwasser 2, daher die Wärmeverschiebung und Durchmischung durch die Heizwasserpumpe im Speicher wenn die Entnahme bzw. Zapfmenge nicht hoch genug ist.
Das Thermostat im DWM war bei uns auf 4 eingestellt, Trinkwasser 1 ist um 10-15° gefallen, Trinkwasser 2 um 5-6 ° gestiegen, bei jedem Zirkulationslauf und Wasserentnahme.
Dadurch wurde jedes Mal eine Trinkwasserladung verursacht.
Das Thermostat habe ich vor 3 Tagen auf 1 gestellt. Bei 53° Trinkwassertemperatur 1 ist die Zapftemperatur ca. 42 - 43°.
Bei einem Zirkulationslauf (auf ca 38° begrenzt ) sinkt die Temperatur von Trinkwasser 1 jetzt nur noch um 0.1 - 0.2 K, Trinkwasser 2 hat kein Temperaturanstieg mehr gehabt. Der Verbrauch für Trinkwasser lag bei 80% ( Zirkulation von 6-8 & 16-22 Uhr), jetzt bei 20%.
Ich weiß nicht ob die Regelung der Heizwasserpumpe defekt ist, normal müsste diese doch je nach Temperatureinstellung und Ist Temperatur regeln, oder ob es wirklich nur die falsche Einstellung des Thermostates ist.
Was mir noch aufgefallen ist, bei mir wird die Soll Temperatur beim Trinkwasser 1 nach der Trinkwasserladung nicht erreicht.
Besser gesagt, sie wird kurzzeitig erreicht, dann schaltet der Brenner aus, die Kesselpumpe schaltet dann kurzfristig hoch bevor sie ausgeht, die 3 Wege Ventile schalten verzögert um, die Trinkwassertemperatur 1 fällt jedes mal um ca. 1° nachdem die Trinkwasserladung abgeschlossen ist.
Nachlaufzeit Pumpe nach Trinkwasser ist aber auf 0 eingestellt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?