Hallo zusammen,
ich habe bei mir im Haus eine Heizungsanlage zur deren Installation ich leider nichts weiß und wozu ich auch keine Unterlagen habe.
Es liegt ein Fernwärmeanschluss vor. Über einen Wärmetauscher wird die Wärme in die Hausverteilung gespeist. Die Hausverteilung versorgt die Heizung und den Warmwasserspeicher. Hier ein Versuch die Installation darzustellen.
Das Problem bei der Anlage ist, dass die Heizkörper nur langsam warm werden und der Rücklauf am Heizkörper nur Lauwarm. Das sollte darauf hindeuten, dass der Durchfluss zu gering ist.
Das liegt vermutlich auch daran, dass die Pumpe für den Heizungskreislauf (*1) ständig auf 4W läuft (müsste das Minimum sein). Selbst wenn mehrere Heizungen voll auf sind. Es liegt auch nicht am Tag/Nachtbetrieb der Steuerung, auch wenn ich auf Dauerbetreib stelle zeigt die Pumpe immer nur 4 W an. Der Pfeil am Rad auf der Pumpe blinkt. Beide Schalter im inneren sind auf "on":
Wenn Schalter 2 (edit: hier stand zuvor 1. War aber falsch), auf "off" ist leuchtet der Pfeil dauerhaft und die Pumpe fährt auch mal hoch.
Edit: Aber auch bei Schalter 1 fährt die Pumpe hoch. Irgendwie bekomme ich es aber nicht reproduziert. Sprich, ich verstehs nicht.
Weiteres Problem ist, dass die Warmwasserpumpe (*2) immer auf Volllast läuft sobald die Temperatur im Speicher unterschritten ist. Es wird 50W angezeigt sowie ein Mond (Betreibsmodus "Absenkbetrieb") sowie ein gerade Linie (Betriebsmodus "Konstantdruckregelung"). Das ist vielleicht nicht ein Problem, führt aber dazu, dass die Heizungsversorgung nicht mehr ausreicht, da ja die Heizungspumpe (*1) immer nur auf 4 W läuft. Die Warmwassserbereitung "klaut" der Heizung also das ganze Wasser. Die Heizungen werden kalt.
Am Warmwassertank hängt ein Thermostat (*4). Hier kann der Temperatur-Setpoint eingestellt werden. Daher hat wohl die Temperaturwahl am der Heizungssteuerung (*5) keinerlei Funktion.
Die Heizungssteuerung (*5) scheint ansonsten fast keinerlei Funktion zu haben. Es blinken zwar mal die verschiedenen Lampen (große Flamme, kleine Flamme, +, -, etc.) aber die Pumpen zeigen dadurch keinerlei Reaktion. Ob der ESBE Stellmotor (*3) reagiert, konnte ich nicht herausfinden.
Außerdem haben die Betriebsmodi an der Heizungssteuerung keine Funktion.
Die Heizungspumpe (*1) geht nicht aus wenn ich auf den Wasserhahn stelle (sollte bedeuten Heizung aus und nur Warmwasserbereitung an). Die Heizungspumpe (*1) geht nur aus (Leuchtanzeige aus) wenn der Schalter an der Steuerung (*5) auf "Aus" steht.
Auch wenn der Schalter auf "Aus" steht, läuft die Warmwasserbereitung bei Unterschreitung der Temperatur an.
Ich habe leider keine Ahnung von Heizungen und von dieser Installation. Ich habe aber versucht alles mir erkenntliche darzustellen. Leider konnte ich es aber bisher nicht an einen Fachmann geben, da die hiesigen Heizungsbetreibe einfach keine Zeit für kleinere Aufträge von Privatkunden haben. Daher muss ich mich darum kümmern um eine Lösung zu finden und hoffe auf eure Hilfe.
Wo genau könnte das Problem liegen? Was könnte ich versuchen/testen? Braucht ihr weitere Informationen.
Vielen Dank vorab!
ich habe bei mir im Haus eine Heizungsanlage zur deren Installation ich leider nichts weiß und wozu ich auch keine Unterlagen habe.
Es liegt ein Fernwärmeanschluss vor. Über einen Wärmetauscher wird die Wärme in die Hausverteilung gespeist. Die Hausverteilung versorgt die Heizung und den Warmwasserspeicher. Hier ein Versuch die Installation darzustellen.
Das Problem bei der Anlage ist, dass die Heizkörper nur langsam warm werden und der Rücklauf am Heizkörper nur Lauwarm. Das sollte darauf hindeuten, dass der Durchfluss zu gering ist.
Das liegt vermutlich auch daran, dass die Pumpe für den Heizungskreislauf (*1) ständig auf 4W läuft (müsste das Minimum sein). Selbst wenn mehrere Heizungen voll auf sind. Es liegt auch nicht am Tag/Nachtbetrieb der Steuerung, auch wenn ich auf Dauerbetreib stelle zeigt die Pumpe immer nur 4 W an. Der Pfeil am Rad auf der Pumpe blinkt. Beide Schalter im inneren sind auf "on":
Wenn Schalter 2 (edit: hier stand zuvor 1. War aber falsch), auf "off" ist leuchtet der Pfeil dauerhaft und die Pumpe fährt auch mal hoch.
Edit: Aber auch bei Schalter 1 fährt die Pumpe hoch. Irgendwie bekomme ich es aber nicht reproduziert. Sprich, ich verstehs nicht.
Weiteres Problem ist, dass die Warmwasserpumpe (*2) immer auf Volllast läuft sobald die Temperatur im Speicher unterschritten ist. Es wird 50W angezeigt sowie ein Mond (Betreibsmodus "Absenkbetrieb") sowie ein gerade Linie (Betriebsmodus "Konstantdruckregelung"). Das ist vielleicht nicht ein Problem, führt aber dazu, dass die Heizungsversorgung nicht mehr ausreicht, da ja die Heizungspumpe (*1) immer nur auf 4 W läuft. Die Warmwassserbereitung "klaut" der Heizung also das ganze Wasser. Die Heizungen werden kalt.
Am Warmwassertank hängt ein Thermostat (*4). Hier kann der Temperatur-Setpoint eingestellt werden. Daher hat wohl die Temperaturwahl am der Heizungssteuerung (*5) keinerlei Funktion.
Die Heizungssteuerung (*5) scheint ansonsten fast keinerlei Funktion zu haben. Es blinken zwar mal die verschiedenen Lampen (große Flamme, kleine Flamme, +, -, etc.) aber die Pumpen zeigen dadurch keinerlei Reaktion. Ob der ESBE Stellmotor (*3) reagiert, konnte ich nicht herausfinden.
Außerdem haben die Betriebsmodi an der Heizungssteuerung keine Funktion.
Die Heizungspumpe (*1) geht nicht aus wenn ich auf den Wasserhahn stelle (sollte bedeuten Heizung aus und nur Warmwasserbereitung an). Die Heizungspumpe (*1) geht nur aus (Leuchtanzeige aus) wenn der Schalter an der Steuerung (*5) auf "Aus" steht.
Auch wenn der Schalter auf "Aus" steht, läuft die Warmwasserbereitung bei Unterschreitung der Temperatur an.
Ich habe leider keine Ahnung von Heizungen und von dieser Installation. Ich habe aber versucht alles mir erkenntliche darzustellen. Leider konnte ich es aber bisher nicht an einen Fachmann geben, da die hiesigen Heizungsbetreibe einfach keine Zeit für kleinere Aufträge von Privatkunden haben. Daher muss ich mich darum kümmern um eine Lösung zu finden und hoffe auf eure Hilfe.
Wo genau könnte das Problem liegen? Was könnte ich versuchen/testen? Braucht ihr weitere Informationen.
Vielen Dank vorab!