Heizungsrohre spülen

Diskutiere Heizungsrohre spülen im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Wenn ein neues gasbrennwertgerät (vorher nt öl) eingebaut wird, sollten die rohrleitungen durchgespühlt werden, oder? Zumindest habe ich das so...

Minion

Threadstarter
Mitglied seit
08.02.2019
Beiträge
85
Wenn ein neues gasbrennwertgerät (vorher nt öl) eingebaut wird, sollten die rohrleitungen durchgespühlt werden, oder? Zumindest habe ich das so gelesen.
Warum meint mein heizungsbauer, dass das nicht nötig sei?
Welche Gründe kann es geben, dass man das bei 40j alten rohren nicht macht?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Die Anlage sollte mit Heizwasser gem VDI 2035 befüllt sein. Das setzt vorraus daß das alte Heizwasser komplett entfernt wird.
Vor dem neuen Heizgerät sollte ein Schmutzfänger mit Magnetitabscheider installiert werden.

Inwieweit man dann noch zusätzlich spülen müsste möchte ich von hier aus nicht beurteilen
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Welche Gründe kann es geben, dass man das bei 40j alten rohren nicht macht?
Weil es nicht notwendig ist. Bei einer Fußbodenheizung ist das anders.
Druckprüfung für die Heizungsanlage. Nur wenn unerklährlich Wasserverlust vorhanden ist. Das ist dann aber sehr Zeitaufwendig wenn es richtig gemacht wird. Ohne Grund würden dir dann dadurch, erhebliche Kosten entstehen. Wenn du das alles willst kannst du das auch haben wenn du das beauftragst, nur umsonst wirst du es nicht bekommen.
 

Minion

Threadstarter
Mitglied seit
08.02.2019
Beiträge
85
Hand und werk will bezahlt werden.
Meine meinung dazu. Nur die frage obs notwendig ist und was bringt.
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
"Bringen" im Sinne von Verschlammung vll.

Es ist auch recht aufwendig den dafür braucht es auch spezielle Spülanlagen. Zumal in der Regel kaum gute Anschlußpunkte zum Spülen da sind. Dann kann das auch mal dauern.

Bezüglich Schutz des Wärmeerzeugers ist es aber wohl nicht wirklich erforderlich. Die erreichbaren Strömungsgeschwindigkeiten mit den verbauten Kindergartenpumpen wirbeln eben kaum Rückstände auf. Das geht nur mit einer Spülanlage.

Insofern reicht es das Wasser möglichst komplett zu wechseln, es auch in der Wartung immer zu beobachten, und eine gescheite Abscheidung im Heizkreis zu verbauen.
 
Thema:

Heizungsrohre spülen

Heizungsrohre spülen - Ähnliche Themen

  • Verschluss Schornstein / Heizungsrohre / Belüftung

    Verschluss Schornstein / Heizungsrohre / Belüftung: Hallo zusammen, die Gasheizung entfällt. Es ist geplant, innerhalb eines nicht mehr genutzten Ziegelschornsteins (24cmX24cm innen) Heizungsrohre...
  • Heizungsrohre dämmen vor dem Austausch der Umwälzpumpe sinnvoll?

    Heizungsrohre dämmen vor dem Austausch der Umwälzpumpe sinnvoll?: Hallo liebe Community, in meinem Elternhaus ist zu dieser Jahreszeit der Heizungskeller der wärmste Raum des Hauses, was i.e.L. an den nicht bzw...
  • Heizungsrohr brummen hauptsächlich Nachts

    Heizungsrohr brummen hauptsächlich Nachts: Hallo zusammen, seit neuestem Brummen bzw. Vibrieren (eher ein Brummen) unsere Heizungsrohre Nachts. Betrieben wird die Heizung mit einer...
  • Heizungsrohre durchlässig machen

    Heizungsrohre durchlässig machen: Hi, habe jetzt ein paar Threads über Heizkörper, die kalt bleiben, gelesen, und dabei ist für den Extremfall (Teil- , Vollverstopfung der Leitung)...
  • Vitodens 300-W B3HG. Heizungsrohre kalt. WW normal. Umschaltventil defekt?

    Vitodens 300-W B3HG. Heizungsrohre kalt. WW normal. Umschaltventil defekt?: Vitodens 300-W B3HG. Installiert in 6/2023 Hallo, leider mussten wir heute früh erneut feststellen, dass die Heizung ausgefallen ist. Bereits im...
  • Ähnliche Themen

    Oben