Heizungserneuerung und Gesetzeslage 2015

Diskutiere Heizungserneuerung und Gesetzeslage 2015 im Sonstiges / News Forum im Bereich Allgemein; Hallo zusammen, in meiner Eigentumswohnung in einem 6 Familienhaus möchte ich die vorhandene Junkers Heizanlage Mini 11 AE 23 durch CERAMINI ZSN...

Hoeli

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2013
Beiträge
51
Hallo zusammen,

in meiner Eigentumswohnung in einem 6 Familienhaus möchte ich die vorhandene Junkers Heizanlage Mini 11 AE 23 durch CERAMINI ZSN 11-7 AE mit Junkers St120-5 Z Standspeicher auszutauschen! Beide Geräte sind Heizwertgeräte mit Gebläse (raumluftunabhängig). Dieses Haus wird mit 6 Etagenheizungen gleichen Fabrikats und Baujahr (1991) beheizt. Je 3 Thermen hängen an einem Kamin. Ich bin der einzige dort wohnende Eigentümer. Die anderen Eigentümer wollen noch nicht austauschen!

Nun soll Ende 2015 ein Gesetz in Kraft treten, welches die Neuinstallation von Heizwertgeräten verbieten soll.

Was soll ich jetzt machen, habe keine Lust in 2-3 Jahren wieder eine neue Heizung einzubauen! Laut Kaminkehrer ist aber der jetzige Austausch nur mit einem Heizwertgerät möglich, eine alternative Abgasführung gibt es nicht.

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Walter
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.320
Keine Panik.

Auch der Verkauf und Installation von ungeregelten Pumpen ist eigentlich nicht mehr zulässig - trotzdem kann man diese ungeregelten Pumpen nach wie vor bestellen ( sie werden nach wie vor hergestellt)


Im ganzen Haus befinden sich "AE" Geräte?
Dann ist die Sache relativ einfach.
Hier ist nur ein Brennwert Abgassystem aus Edelstahl notwendig.


Daran könnten dann die restlichen Heizwertgeräte betrieben werden.


Kaminkehrer (Manche) boykottieren Brennwertgeräte ( wegen deutlich geringerem Verdienst daran) - daher kommt schon mal eine etwas "einseitige" Aussage.
Sprich mit deinem Kaminkehrer nochmal darüber. Zudem sollte es doch möglich sein, sich mit den anderen beiden Eigentümern zu einigen.
Ggf ist ja ein Preisvorteil beim Austausch aller 3 Anlagen drin

Ein Austausch des Abgassystems ist in absehbarer Zeit sowieso notwendig.

Hoeli schrieb:
vorhandene Junkers Heizanlage Mini 11 AE 23 durch CERAMINI ZSN 11-7 AE mit Junkers St120-5 Z Standspeicher
Ich würde eher auf Brennwert gehen. Bei passender Wasserhärte ( unter ca 15°dH) mit einem Kompaktgerät
 

Hoeli

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2013
Beiträge
51
Danke erstmal für Deine rasche Auskunft!

Hausdoc schrieb:
Hier ist nur ein Brennwert Abgassystem aus Edelstahl notwendig.
verstehe ich richtig, dass hier ein kompletter Edelstahl Kamineinsatz notwendig wird?

Zitat: Zudem sollte es doch möglich sein, sich mit den anderen beiden Eigentümern zu einigen.

Habe ich schon versucht, solange die Heizung läuft wird nichts gemacht (außer Miete kassieren), der Verbrauch wird vom Mieter bezahlt!

Ist echt schwierig, möchte gerne nach fast 25 Jahren die Heizung erneuern (bin auch schon gut in den 60 zigern) und es ist schon schwierig!

LG Walter
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.320
Hoeli schrieb:
verstehe ich richtig, dass hier ein kompletter Edelstahl Kamineinsatz notwendig wird?
Ja - wo ist das Problem? Das ist kein besonders grosser Akt.
Irgendwann muss da eh was Neues rein. Entweder Kunststoff für Abgastemperaturen unter 120° oder Edelstahl bis 200° . Die bisherigen Heizwertgeräte "produzieren" ja bis ca 150°

Wenn du jetzt schon erneuern möchtest , steht auf deiner Einkaufsliste:
-Ein geeignetes Brennwertgerät
- ca 10 m Edelstahlrohr für Überdruckbetrieb zugelassen ( also mit Dichtungen)
- 2 zusätzliche Abgasanschlüsse (T-Stücke) für die vorhandenen Heizwertgeräte.

Der Posten Abgassystem ( also das Edelstahlrohr wie genannt) dürfte 700-1000€ ausmachen
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.444
Hoeli schrieb:
Hallo zusammen,

in meiner Eigentumswohnung in ... noch nicht austauschen!

Nun soll Ende 2015 ein Gesetz in Kraft treten, welches die Neuinstallation von Heizwertgeräten verbieten soll.


Walter
Das stimmt so überhaupt nicht wird aber schamlos weiter verbreitet. :(

Richtig ist, du darfst selbstverständlich noch bis September 2015 eine Heizwerttherme einbauen. Alle bis zu diesem Datum auf dem Markt befindlichen Geräte im Verkauf dürfen verwendet werden. DANN gilt, es dürfen nur Geräte mit "Energielabel" in Umlauf gebracht werden. Das Label hat nichts aber auch gar nichts mit Brenn- oder Heizwert zu tun[/b] und betrifft nur die Zertifizierung der Hersteller. Außerdem gibt es darüber hinaus Ausnahmeregelungen für Mehrfamilienhäuser mit genau deiner Problematik.

Also, Ruhe bewahren und Vorlagen und Texte und Verordnungen auch mal lesen.
 

Hoeli

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2013
Beiträge
51
Vielen Dank für die guten Ratschläge, ich werde mich nochmals mit der Hausverwaltung kurzschließen und das Thema erörtern!

LG Walter
 
Thema:

Heizungserneuerung und Gesetzeslage 2015

Heizungserneuerung und Gesetzeslage 2015 - Ähnliche Themen

  • Ratlos bezgl. Heizungserneuerung

    Ratlos bezgl. Heizungserneuerung: Hallo zusammen, ich und meine Nachbarn sind ziemlich ratlos, nachdem uns auch der Kaminkehrer nur ein „das wissen wir noch nicht“ antworten...
  • iSFP / Einzelmaßnahme Heizungserneuerung / BAFA will TPB-ID

    iSFP / Einzelmaßnahme Heizungserneuerung / BAFA will TPB-ID: Hallo Zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig bzw. jemand kann mir weiterhelfen – wir haben im Juli 2021 einen Antrag für die Förderung einer...
  • Bitte um Rat bei Heizungserneuerung

    Bitte um Rat bei Heizungserneuerung: Liebe Gemeinde, ich trage mich mit der nötigen Modifizierung meiner EFH-Energieversorgung und schwanke hin und her :-( Zunächst die Eckdaten: EFH...
  • Viessmann Vitogas 100 - Heizungserneuerung ?

    Viessmann Vitogas 100 - Heizungserneuerung ?: Hallo, habe folgende Frage: Unsere Heizung Viessmann Vitogas 100 ist mittlerweile 22 Jahre alt, läuft aber glücklicherweise bisher weiterhin ohne...
  • Heizungserneuerung ein wenig komplizierter

    Heizungserneuerung ein wenig komplizierter: Hallo liebes Forum! Ich habe mich gerade erst angemeldet hier und hoffe trotzdem auf eure Hilfe :) Ich bin ein wenig verzweifelt und langsam...
  • Ähnliche Themen

    • Ratlos bezgl. Heizungserneuerung

      Ratlos bezgl. Heizungserneuerung: Hallo zusammen, ich und meine Nachbarn sind ziemlich ratlos, nachdem uns auch der Kaminkehrer nur ein „das wissen wir noch nicht“ antworten...
    • iSFP / Einzelmaßnahme Heizungserneuerung / BAFA will TPB-ID

      iSFP / Einzelmaßnahme Heizungserneuerung / BAFA will TPB-ID: Hallo Zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig bzw. jemand kann mir weiterhelfen – wir haben im Juli 2021 einen Antrag für die Förderung einer...
    • Bitte um Rat bei Heizungserneuerung

      Bitte um Rat bei Heizungserneuerung: Liebe Gemeinde, ich trage mich mit der nötigen Modifizierung meiner EFH-Energieversorgung und schwanke hin und her :-( Zunächst die Eckdaten: EFH...
    • Viessmann Vitogas 100 - Heizungserneuerung ?

      Viessmann Vitogas 100 - Heizungserneuerung ?: Hallo, habe folgende Frage: Unsere Heizung Viessmann Vitogas 100 ist mittlerweile 22 Jahre alt, läuft aber glücklicherweise bisher weiterhin ohne...
    • Heizungserneuerung ein wenig komplizierter

      Heizungserneuerung ein wenig komplizierter: Hallo liebes Forum! Ich habe mich gerade erst angemeldet hier und hoffe trotzdem auf eure Hilfe :) Ich bin ein wenig verzweifelt und langsam...
    Oben