Diskutiere Heizungsanlage Nachts abschalten im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag,
ich schalte meinen Heizkessel und Pumpe,um Öl zu sparen von 22.00-06.00 Uhr ab.
Kann es dadurch für den Stahlkessel,oder Benner zu...
Guten Tag,
ich schalte meinen Heizkessel und Pumpe,um Öl zu sparen von 22.00-06.00 Uhr ab.
Kann es dadurch für den Stahlkessel,oder Benner zu
Problemen kommen?
Gruß und Danke
Eurosprint
Heizung nachts ausschalten - Warum??
Warum machst Du das? Senkt Deine Anlage nicht ab?
probleme nicht aber was soll das bringen? wenn du den kessel in der früh startest dann lauft der ziemlich lange bis alles wieder warm ist. und da verbrauchst du mehr öl als wenn der brenner in der nacht vielleicht 2 mal kurz anläuft. schalt einfach die nachtabsenkung runter wenn das von der regelung möglich ist.
gruß
olaf
Hallo
Wobei ich nicht den Ölverbrauch als Problem sehe sondern eher den erhöhten Verschleiss am Kessel.In der Nacht wird der Kessel weit unter Taupunkttemp. sinken und beim aufheizen am nächsten Morgen erstmal sehr stark Kondensat produzieren was deinem Kessel und deinem Kamin nicht wirklich gut tut.
mfg Sebastian
Je nach Regelung ist das weniger ein Prob. da die Pumpen unter Sockeltemp abgeschaltet werden. Zumindest sollte das seit einigen Jahren Standart sein.
Thema:
Heizungsanlage Nachts abschalten
Neue Heizungsanlage benötigt - Pellets, Gas oder andere Alternative?: Hallo zusammen,
ich habe mich die letzten Tage hier eingelesen und viel Verschiedenes gelesen.
Leider bin ich nicht viel schlauer als vorher...
Optimierung einer Paradigma-Heizungsanlage: Ersatz der Ölheizung im September 2021
Momentane Einstellungen.Raumtemperatur-Soll 21°, Senkung 18°, Warmwasser 52°
Ich habe das "Gefühl" das der...
Manuelles Ausschalten der Heizungsanlage: Hallo Zusammen,
folgender Sachverhalt:
Wir sind ins Elternhaus gezogen und dort ist eine sehr alte Ölheizung vorhanden. (älter als 30 Jahre, der...
Reihenhaus Erneuerung Heizungsanlage: Vaillant ecoCOMPACT vs Bosch ZSB 14-5.2: Folgende Randbedingungen:
1. Reihenmittelhaus, beheizte Fläche 155qm, Wärmelast bei -10 °C ca 6,5kW
2. Bestand VKS17 (Bj 1988) und VGH130 (Bj...
Kann ich die Heizungsanlage anders einstellen, so dass ich nachts schlafen kann?: Die Buderus U 104 lässt uns nachts keine Ruhe da sie alle 4 Minuten anspringt. Momentan haben wir im Wohnzimmer 2 Heizkörper die auf 3 gestellt...
-
Neue Heizungsanlage benötigt - Pellets, Gas oder andere Alternative?: Hallo zusammen,
ich habe mich die letzten Tage hier eingelesen und viel Verschiedenes gelesen.
Leider bin ich nicht viel schlauer als vorher...
-
Optimierung einer Paradigma-Heizungsanlage: Ersatz der Ölheizung im September 2021
Momentane Einstellungen.Raumtemperatur-Soll 21°, Senkung 18°, Warmwasser 52°
Ich habe das "Gefühl" das der...
-
Manuelles Ausschalten der Heizungsanlage: Hallo Zusammen,
folgender Sachverhalt:
Wir sind ins Elternhaus gezogen und dort ist eine sehr alte Ölheizung vorhanden. (älter als 30 Jahre, der...
-
Reihenhaus Erneuerung Heizungsanlage: Vaillant ecoCOMPACT vs Bosch ZSB 14-5.2: Folgende Randbedingungen:
1. Reihenmittelhaus, beheizte Fläche 155qm, Wärmelast bei -10 °C ca 6,5kW
2. Bestand VKS17 (Bj 1988) und VGH130 (Bj...
-
Kann ich die Heizungsanlage anders einstellen, so dass ich nachts schlafen kann?: Die Buderus U 104 lässt uns nachts keine Ruhe da sie alle 4 Minuten anspringt. Momentan haben wir im Wohnzimmer 2 Heizkörper die auf 3 gestellt...