Andreas451
Threadstarter
- Mitglied seit
- 07.12.2015
- Beiträge
- 86
Hallo zusammen,
mal wieder eine Frage im laufenden Heizbetrieb:
Habe die Pumpe beim Junkers Cerapur 9000i momentan auf Delta P2 geführt stehen:
Folgende Werte hab ich momentan bei 4Grad AT:
Heizkreis 1 Heizkörper: 0,286m3/h, 2,351KW, 46,6 Grad VT, 39,6 Grad RT, Spreizung 6,96
Heizkreis 2 (FBH): 0,659m3/h, 1,648KW, 31,7 Grad VT, 29,0Grad RT, Spreizung 2,7
Für Heizkreis 2 ist eine hydraulische Weiche eingebaut.
Nun steht in der Anleitung das beim Pumpenkennfeld Leistungsgeführt empfohlen wird bei Anlagenhydraulik mit hydraulischer Weiche.
Delta P geführt empfohlen für ohne hydraulische Weiche.
Leistungsgeführt ist ja abhängig von der Brennerleistung und Delta P geführt vom Differenzdruck.
Hab ich jetzt mit Delta P 2 die richtige Einstellung?
LG
Andreas