MarkusEs
Threadstarter
- Mitglied seit
- 13.10.2019
- Beiträge
- 9
Hallo Forum,
Ich habe folgendes Problem mit meiner Junker Gasheizung ZBS22/120 S2 MR A23
Meine Heizungen werde nicht mehr automatisch warm.
Wenn ich aber den Schornsteinferger-Knopf drücke funktioniert alles prima.
Ich haben letztens Wasser aufgefüllt (war am unteren Rand der grünen Scala)
aber es wurde schon am Tag zuvor nicht warm im Haus.
Es gibt keine Fehlermeldungen am Gerät, Warmwasser funktioniert fehlerfrei.
Geprüft:
Aussenfühler hat ca 800 Ohm und ändert den Wert.
(Fühler-Kennlinie 0Grad=1100Ohm // 20Grad=500Ohm)
Ich habe auch im Service-Menü 1.6 die Aussen-temp anzeigen lassen,
passt zu den Werten die draußen herrschen.
Wenn ich den Stecker am TA 211 E ziehe kommt auch "CC" =Aussensensor getrennt
Therme habe ich auch schon mal für 3min ausgeschaltet,
auf Sommer/Winter/Handbetrieb geschaltet – leider gleiches Problem
Was ich nun nicht verstehe;
wenn der Aussenfühler funktioniert, es teils nur 5 Grad sind müssten
doch die Heizungen gewärmt werden.
Wie oben geschrieben funktionieren ja offensichtlich alle Ventile und
die Heizungskreislauf-Pumpe mit der "Schornsteinfeger" ...
was kann noch kaput sein?
Was mir 1x aufgefallen ist:
im Service-Menü 1.6 wurde die Temp korrekt angezeigt,
als ich dann die Schornsteinfeger-Taste gedrückt habe wurde
zeitweise ein "50" nagezeigt wechselt mit "50" ohne dem
Mittelstrich der 50 (siehe Foto), aber ich glaube das ist normal/egal
Danke für eure Hilfe !!
Markus
Hier noch die Reglereinstellung im Foto:
Ich habe folgendes Problem mit meiner Junker Gasheizung ZBS22/120 S2 MR A23
Meine Heizungen werde nicht mehr automatisch warm.
Wenn ich aber den Schornsteinferger-Knopf drücke funktioniert alles prima.
Ich haben letztens Wasser aufgefüllt (war am unteren Rand der grünen Scala)
aber es wurde schon am Tag zuvor nicht warm im Haus.
Es gibt keine Fehlermeldungen am Gerät, Warmwasser funktioniert fehlerfrei.
Geprüft:
Aussenfühler hat ca 800 Ohm und ändert den Wert.
(Fühler-Kennlinie 0Grad=1100Ohm // 20Grad=500Ohm)
Ich habe auch im Service-Menü 1.6 die Aussen-temp anzeigen lassen,
passt zu den Werten die draußen herrschen.
Wenn ich den Stecker am TA 211 E ziehe kommt auch "CC" =Aussensensor getrennt
Therme habe ich auch schon mal für 3min ausgeschaltet,
auf Sommer/Winter/Handbetrieb geschaltet – leider gleiches Problem
Was ich nun nicht verstehe;
wenn der Aussenfühler funktioniert, es teils nur 5 Grad sind müssten
doch die Heizungen gewärmt werden.
Wie oben geschrieben funktionieren ja offensichtlich alle Ventile und
die Heizungskreislauf-Pumpe mit der "Schornsteinfeger" ...
was kann noch kaput sein?
Was mir 1x aufgefallen ist:
im Service-Menü 1.6 wurde die Temp korrekt angezeigt,
als ich dann die Schornsteinfeger-Taste gedrückt habe wurde
zeitweise ein "50" nagezeigt wechselt mit "50" ohne dem
Mittelstrich der 50 (siehe Foto), aber ich glaube das ist normal/egal
Danke für eure Hilfe !!
Markus
Hier noch die Reglereinstellung im Foto:
Anhänge
-
381,1 KB Aufrufe: 3.113
Zuletzt bearbeitet: