simon84
Threadstarter
- Mitglied seit
- 09.10.2016
- Beiträge
- 2
Hallo,
ich habe in meinem Haus eine Pelletsheizung vom Hargassner.
Diese wurde vor ca 10 Jahren eingebaut, davor war eine Ölheizung verbaut.
Das Haus hat sowohl normale Heizkörper (alte Rippenheizkörper) als auch Fussbodenheizung.
Alle Heizkörper (2 im KG und 9 im EG) hängen ohne zusätzliche Heizkreisverteiler an der Heizung.
Dies ist in der Heizung als Heizkreis 2 definiert und nur die Pumpe eine Wilo Star RS 25/4 Pumpe, diese wird von der Heizung auch angesteuert.
Es gibt aktuell KEINEN Vorlauftemperaturfühler in der Heizung für diesen Heizkreis.
Die Fussbodenheizung hat einen Heizkreisverteiler mit Ventilen in Vor- und Rücklauf. Es gibt insgesamt 3 getrennte FBH Bereiche.
Die FBH ist auch mit einer Wilo Star 25/4, aber es ist zusätzlich noch ein Mischer Honeywell/Centra verbaut.
Es gibt hier auch einen Vorlauftemperaturfühler.
Die FBH ist als Heizkreis 1 in der Heizung definiert und Pumpe sowie Mischer werden von der Heizung gesteuert.
Die Heizung ist bei HK1 sowie HK2 auf eine niedrige Vorlauftemperatur (min 30, max 45 Grad) eingestellt.
Ich vermute, dass mir deshalb die Heizkörper nicht richtig warm werden (Auch mit Thermostat voll aufgedreht).
Ausserdem hat der HK2 (Heizkoerper) ja gar kein Vorlauftempsensor, das heisst die Heizung weiss ja gar nicht was fuer eine Temperatur da gerade ist
und kann somit HK1 und HK2 gar nicht unterschiedlich regeln.
Meine Idee war:
Den Vorlauftemperatursensor fuer HK2 nachrüsten, Vorlauftemperatureinstellung für HK1 (FBH) beibehalten aber für HK2 (Heizkörper) erhöhen.
Da die FBH ja den Mischer hat, sollte das eigentlich möglich sein und war vermutlich auch früher mit der Ölheizung so.
Macht das soweit Sinn?
Ich habe ausserdem noch eine Grundfos Pumpe die direkt zwischen dem gemeinsamen Vorlauf und Ruecklauf (Also vor dem Mischer) haengt (Pumprichtung von Vorlauf zu Ruecklauf).
Ist das nur für Kesselzirkulation / Ruecklaufanhebung ?
ich habe in meinem Haus eine Pelletsheizung vom Hargassner.
Diese wurde vor ca 10 Jahren eingebaut, davor war eine Ölheizung verbaut.
Das Haus hat sowohl normale Heizkörper (alte Rippenheizkörper) als auch Fussbodenheizung.
Alle Heizkörper (2 im KG und 9 im EG) hängen ohne zusätzliche Heizkreisverteiler an der Heizung.
Dies ist in der Heizung als Heizkreis 2 definiert und nur die Pumpe eine Wilo Star RS 25/4 Pumpe, diese wird von der Heizung auch angesteuert.
Es gibt aktuell KEINEN Vorlauftemperaturfühler in der Heizung für diesen Heizkreis.
Die Fussbodenheizung hat einen Heizkreisverteiler mit Ventilen in Vor- und Rücklauf. Es gibt insgesamt 3 getrennte FBH Bereiche.
Die FBH ist auch mit einer Wilo Star 25/4, aber es ist zusätzlich noch ein Mischer Honeywell/Centra verbaut.
Es gibt hier auch einen Vorlauftemperaturfühler.
Die FBH ist als Heizkreis 1 in der Heizung definiert und Pumpe sowie Mischer werden von der Heizung gesteuert.
Die Heizung ist bei HK1 sowie HK2 auf eine niedrige Vorlauftemperatur (min 30, max 45 Grad) eingestellt.
Ich vermute, dass mir deshalb die Heizkörper nicht richtig warm werden (Auch mit Thermostat voll aufgedreht).
Ausserdem hat der HK2 (Heizkoerper) ja gar kein Vorlauftempsensor, das heisst die Heizung weiss ja gar nicht was fuer eine Temperatur da gerade ist
und kann somit HK1 und HK2 gar nicht unterschiedlich regeln.
Meine Idee war:
Den Vorlauftemperatursensor fuer HK2 nachrüsten, Vorlauftemperatureinstellung für HK1 (FBH) beibehalten aber für HK2 (Heizkörper) erhöhen.
Da die FBH ja den Mischer hat, sollte das eigentlich möglich sein und war vermutlich auch früher mit der Ölheizung so.
Macht das soweit Sinn?
Ich habe ausserdem noch eine Grundfos Pumpe die direkt zwischen dem gemeinsamen Vorlauf und Ruecklauf (Also vor dem Mischer) haengt (Pumprichtung von Vorlauf zu Ruecklauf).
Ist das nur für Kesselzirkulation / Ruecklaufanhebung ?