Heizung wird morgens nicht warm

Diskutiere Heizung wird morgens nicht warm im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo an alle, ich habe die WGB2N20 verbaut. Hier ist folgende Situation. Es wurden zwei neue Heizkörper in das Heizkreissystem eingebaut. Diese...

aldi

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2019
Beiträge
10
Hallo an alle,
ich habe die WGB2N20 verbaut. Hier ist folgende Situation.
Es wurden zwei neue Heizkörper in das Heizkreissystem eingebaut. Diese wurden direkt von der Hauptleitung am Kessel abgezweigt und durch den Kamin nach oben unters Dach gelegt.
Jetzt habe ich zwei Probleme.
1. Warmwasseraufbereitung
Eingestellt sind 55 Grad bei der Aufbereitung, Die IST-Temperatur liegt immer bei 63 Grad (laut RRG) und auf dem Thermostat am Boiler stehen sogar 80 Grad drauf.
Welche Anzeige könnte da falsch sein.
2. Heizung
Aktuell habe ich die Einstellung so, dass von 05:00 bis 05:40 Warmwasser aufbereitet wird und ab 05:40 die Heizung angehen soll. Das macht sie aber nicht mehr.
Jeden Morgen ist es kalt in der Wohnung.
Mittags ab 14 Uhr (wie eingestellt) läuft sie normal.

Hatte jemand schon solch ein Verhalten an seiner Heizung oder eine Idee den Fehler einzugrenzen?
Oder hab ich da bei den Einstellungen nur was übersehen?

Danke für eure Hilfe
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
ich habe die WGB2N20 verbaut.
Über welche notwendige Fachkompetenz verfügst Du, dass Du Dir derartiges zutraust?
2. Heizung
Aktuell habe ich die Einstellung so, dass von 05:00 bis 05:40 Warmwasser aufbereitet wird und ab 05:40 die Heizung angehen soll. Das macht sie aber nicht mehr.
In den meisten Regelungen ist "WW-Vorrang" eingestellt. Bedeutet, wenn WW-Leistung benötigt wird, kann nicht gleichzeitig geheizt werden.;)
Vielleicht mal das Zeitfenster für WW-Bereitung vergrößern, denn wenn von 05:00 bis 05:40 WW abgezapft wird und in dieser Zeit die WW-Bereitung gemäß Regelelungseinstellungen nicht "ordnungsgemäß" abgeschlossen ist, befindet sich die Anlage stets im WW-Vorrang und kann nicht heizen. Die Leistung des Wärmeerzeugers ist vermutlich innerhalb der 40 min zu gering, um ordnungsgemäße Umstellung auf Heizbetrieb zu ermöglichen.
Mittags ab 14 Uhr (wie eingestellt) läuft sie normal.
Logisch, denn hier wird vermutlich deutlich weniger WW gezapft im Vergleich zur morgentlichen Spitzenbelastung.
 

aldi

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2019
Beiträge
10
Das heißt, auch wenn die WW Heizphase laut Einstellung um 05:40 ausgehen soll bleibt sie noch im WW Vorrang, da die eingestellte Temperatur noch nicht erreicht ist ?
Dann wäre doch die WW Heizphase unnötig. Da ja Mittags die WW Temperatur auch unter der eingestellten Temperatur ist?
Und warum heizt der Kessel die WW-Temperatur über die eingestellt Solltemperatur von 55 Grad?

Danke für Deine Teilnahme
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
Das heißt, auch wenn die WW Heizphase laut Einstellung um 05:40 ausgehen soll bleibt sie noch im WW Vorrang, da die eingestellte Temperatur noch nicht erreicht ist ?
Vermutlich.
Da ja Mittags die WW Temperatur auch unter der eingestellten Temperatur ist?
Da ist ja auch kein Zeitfenster für WW-Bereitung bzw. Nachladung geöffnet.
Und warum heizt der Kessel die WW-Temperatur über die eingestellt Solltemperatur von 55 Grad?
Der Wärmeerzeuger muß stets eine Übertemperatur erzeugen, denn andernfalls wäre kein Energieeintrag in den Speicher möglich.
 

aldi

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2019
Beiträge
10
Ich versuche dann einfach mal die WW Heizphase von 04:30 - 05:30 einzustellen. Dann die erste Heizphase von 05:40 an.
Ist das realistisch, dass der Brenner einen 120l Speicher in dieser Stunde auf die gewünschte Temperatur heizt?
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
Ich versuche dann einfach mal die WW Heizphase von 04:30 - 05:30 einzustellen.
Sicherlich sinnvoll, die Aufladung des WW-Speichers vor die morgentliche Spitzenbelastung der WW-Entnahme zu legen.;)
Ist das realistisch, dass der Brenner einen 120l Speicher in dieser Stunde auf die gewünschte Temperatur heizt?
Wer soll das belastbar beantworten können, da sämtliche Randbedingungen vollständig fehlen?
 

aldi

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2019
Beiträge
10
hmm, welche Randbedingungen wären da nötig?
ICh berichte von meiner Veränderung.

Vielen Dank für Deine Antworten....
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
hmm, welche Randbedingungen wären da nötig?
Eine fachgerechte Anlagendimensionierung unter Berücksichtigung sämtlicher, notwendiger Randparameter. Das ist hier wohl, wie meist, vermutlich deutlich vergeigt, da der tatsächliche Leistungs- und Energiebedarf für Heizung und WW-Bereitung unter Berücksichtigung des individuellen, spezifischen Nutzerverhaltens völlig unbekannt ist.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Eine fachgerechte Anlagendimensionierung unter Berücksichtigung sämtlicher, notwendiger Randparameter. Das ist hier wohl, wie meist, vermutlich deutlich vergeigt, da der tatsächliche Leistungs- und Energiebedarf für Heizung und WW-Bereitung unter Berücksichtigung des individuellen, spezifischen Nutzerverhaltens völlig unbekannt ist.
Völlig sinnloses Geschwafel.

ktuell habe ich die Einstellung so, dass von 05:00 bis 05:40 Warmwasser aufbereitet wird und ab 05:40 die Heizung angehen soll.

Welchen Gedanken verfolgst du damit?
Eigentlich sollte man aus hygienischen Gründen Warmwasser rund um die Uhr bereiten.
Dann kannst du um 5:40 Heizbeginn festlegen und die Heizung startet da auch.

Hast du Heizkörper oder Fußbodenheizung?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Also!
Es gibt hier einige, auch einfache Ansätze!
Du schreibst, dass es morgens die Heizkörper nicht warm werden, aber der Speicher eine viel zu hohe Temperatur hat.......
Hier würde ich, rein aus der Erfahrung raus, die Positionierung des Speicherfühlers prüfen! Solltest du einen EAS Speicher oder einen Fremdspeicher haben, wird der Fühler dort seitlich eingeschoben! Hier kann es, bei mangelnder Sicherungsklammer, zu einem unabsichtlichen rausziehen des Fühlers gekommen sein!
Dieser sollte bis Anschlag in der Hülse sitzen......

Dein System scheint ja, mehr als 10 Jahre funktioniert zu haben......also schau mal nach dem Fühler!
 

aldi

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2019
Beiträge
10
Erstmal vielen Dank an alle, die sich an meiner Frage beteiligen.
Ich hab jetzt gestern Abend folgende Einstellung durchgeführt.
Warmwasseraufbereitung von 04:00 - 05:00 Uhr und ab 05.30 die Heizung. Wasser bekommt man ja nicht mit, war aber warm. Die Heizung ging erst so gegen 06:20 an.

Eigentlich sollte man aus hygienischen Gründen Warmwasser rund um die Uhr bereiten.
Wie muss ich das verstehen. Da würde der Kessel ständig auf die eingestellte Temperatur heizen wollen und in dieser Zeit, da ja Wasser vorrang hat, die Heizung nicht funktionieren? Oder ist die Funktion anders gelöst bei solchen Brennwertgeräten?

Hast du Heizkörper oder Fußbodenheizung?
Im Haus habe ich grundsätzlich Heizkörper. Nur im BAdezimmer ist eine Fußbodenheizung


Hier würde ich, rein aus der Erfahrung raus, die Positionierung des Speicherfühlers prüfen! Solltest du einen EAS Speicher oder einen Fremdspeicher haben, wird der Fühler dort seitlich eingeschoben! Hier kann es, bei mangelnder Sicherungsklammer, zu einem unabsichtlichen rausziehen des Fühlers gekommen sein!
Dieser sollte bis Anschlag in der Hülse sitzen......
Ich habe einen EAS Speicher bei dem der Fühler von oben eingesteckt wird. Diesen drücke ich auch immer wieder mal bis nach unten. Das Termometer an diesem EAS Speicher zeigt mir unrealistische Zahlen an. Daher denke ich, dass dieses evtl. defekt ist. Im RRG wird mir aber eine andere (realistischere) Temperatur angezeigt. Von daher denke ich, dass die Temperatur zur weiteren Verarbeitung noch richtig gemessen wird. Diese Anzeige am EAS ist doch nur zur Überprüfung und hat keine weitere Aufgabe, oder?
 

aldi

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2019
Beiträge
10
Hallo an alle,
ich wollte nochmal fragen, wie ihr das seht mit der WW Aufbereitung rund um die Uhr. Macht das Sinn und ist das energiesparender?
dankeUnd wie kann ich das ein meinem Kesse einstellen?
 

aldi

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2019
Beiträge
10
So, ich wollte das Thema hier nochmal aufgreifen.
Ich habe eine Theorie, wass mein Problem betrifft.
Ich denke, dass der WW-Speicherfühler (QAZ 21) defekt ist. Mein RRG ist auf 55 Grad beim WW und abgesenkte Temperatur auf 40 Grad eingestellt. Jetzt wurde ja umgestellt auf WW Aufbereitung rund um die Uhr. Hier haben wir jetzt tagsüber völlig unterschiedliche Heizzeiten und die Heizung schafft es nicht, die Wohnung auf 21,5 Grad hochzuheizen. Das Wasser, das aus dem Wasserhahn kommt ist brühend heiß und (laut Boilerthermometer) immer zwischen 70 und 80 Grad. Ich denke, dadurch ist der ständig das Wasser am hochheizen und durch die Vorrangschaltung wird immer die Heizung für die Räume vernachlässigt.
Was meint Ihr dazu?

Wäre das QAZ 21 das richtige Austauschprodukt?
 

aldi

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2019
Beiträge
10
Eigentlich frage ich das ganze Forum und bin für alle Antworten und Anregungen dankbar
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Gut möglich das der Temperatursensor für den Warmwasserspeicher defekt ist und die Anlage in der Warmwassererwärmung hängen bleibt.
 

aldi

Threadstarter
Mitglied seit
19.11.2019
Beiträge
10
Ich hab mal versucht, den Fühler aus der Tauchhülse zu ziehen. Der ist total fest. Jetzt hab ich die Befürchtung, dass der mittlerweile total verkalkt ist oder so?
Sollte der nur eingesteckt sein oder ist der noch irgendwo befestigt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Heizung wird morgens nicht warm

Heizung wird morgens nicht warm - Ähnliche Themen

  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Morgens Probleme mit der Heizung

    Morgens Probleme mit der Heizung: Ich habe vor Monaten eine Brennwertherme von Vaillant die Eco Tec 20 CS/1-5 E installalieren in unserem Fertighaus von 1975.Die...
  • Heizung nur für Badezimmer und Warmwasser nur morgens/abends

    Heizung nur für Badezimmer und Warmwasser nur morgens/abends: Hallo, wir, wie fast alle, möchten die Gas-Heizung so spät wie möglich nutzen. Unser Problem-Raum ist das Badezimmer. Hier wird es langsam...
  • Heizung steht jeden Morgen, nach Nachtabsenkung, auf Störung

    Heizung steht jeden Morgen, nach Nachtabsenkung, auf Störung: Hallo liebe Forums - Mitglieder. Bei meiner Heizung handelt es sich um eine Loganagas G-124, Steuerungskasten Ecomatic-M (HS 3206). Seit Tagen...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Morgens Probleme mit der Heizung

      Morgens Probleme mit der Heizung: Ich habe vor Monaten eine Brennwertherme von Vaillant die Eco Tec 20 CS/1-5 E installalieren in unserem Fertighaus von 1975.Die...
    • Heizung nur für Badezimmer und Warmwasser nur morgens/abends

      Heizung nur für Badezimmer und Warmwasser nur morgens/abends: Hallo, wir, wie fast alle, möchten die Gas-Heizung so spät wie möglich nutzen. Unser Problem-Raum ist das Badezimmer. Hier wird es langsam...
    • Heizung steht jeden Morgen, nach Nachtabsenkung, auf Störung

      Heizung steht jeden Morgen, nach Nachtabsenkung, auf Störung: Hallo liebe Forums - Mitglieder. Bei meiner Heizung handelt es sich um eine Loganagas G-124, Steuerungskasten Ecomatic-M (HS 3206). Seit Tagen...
    Oben