Um kurz nach 13 Uhr habe ich die Raum-Solltemperatur auf 3°C gestellt;
= Frostschutz und damit keine Heizungsanforderung. Die HK-Pumpe schaltet korrekt ab, aber die interne Pumpe läuft weiter. Da stellt sich die Frage, ob und ggf. wie sie angesteuert wird. Extern über die Solarregelung?
Was auch noch auffällt ist, dass der Warmwasserspeicher aber trotzdem nicht aufgeheizt wird...
Hmm, ich entnehme dem Diagramm, dass die Temperatur steigt. Aber welche Temperatur wird da überhaupt gemessen? Da dürfte es einige Sensoren am Puffer und ggf. Rohren geben.
Gemäß den verfügbaren Informationen hast Du keinen Warmwasserspeicher, sondern einen Pufferspeicher, der für Heizung und Warmwasser (über FriWa-Station) genutzt wird. Wenn die Temperaturen im Speicher mangels Solarunterstützung zu niedrig sind, sollte der Vitodens den Puffer nachheizen. Das versucht er wohl auch mit mäßigem Erfolg (Takten).
Sonst noch eine Idee was ich checken könnte?
Dazu müsste man genauer wissen, wie die gesamte Regelung / Hydraulik arbeitet.
Aber wenn der Vitodens tatsächlich laufen soll, um den Puffer aufzuheizen, dann wird er wohl die Wärme nicht schnell genug los. Könnte an der internen Pumpe oder einem Ventil liegen (Volumenstrom). Wenn der nicht laufen soll, dann könnte das an einem fehlerhaften Sensorsignal (Temperatur) liegen. Oder an der Steuerung oder an irgendetwas ganz anderes ...
Ich habe im Netz eine Montage- und Serviceanleitung gefunden,
Hole sie Dir doch beim Hersteller. Dazu auf der Startseite der Viessmann Ersatzteil-App die Herstellernummer des Vitodens eingeben:
Viessmann Ersatzteil-App