So, hier mal die neusten Infos zum Thema Heizung taktet.
Ich habe jetzt den gesamten Volumenstrom aller Heizkörper erhöht. ( Drosselventile um 1Stufe hoch gedreht)
Weiterhin habe ich die Pumpe auf 200mbar Konstantdruck eingestellt. Außerdem hab ich die Pumpennachlaufzeit von 3Minuten auf 1 Minute reduziert.
Die Heizkurve steht nun auf 50Grad bei -10. Raumtemperaturvorwahl ist auf 21 eingestellt.
Ergebnis heute:
4 Stunden Brennerlaufzeit bei 32 Starts. ( Also 8 pro Brennerlaufzeit-Stunde)
Gasverbrauch lag bei genau 2m3 für den Tag.
Somit scheint die Heizung jetzt viel länger und Konstanter zu laufen.
Vorher hatte ich rund 20 Brennerstarts pro Brennerlaufzeitstunde, rund 3,5 m3 Gasverbrauch und die Räume wurden nicht so warm wie jetzt.
Ich werde nun weiterhin das Heizverhalten beobachten und euch davon berichten.
Erklären zu ich mir das Ganze folgendermaßen:
Die Drosselventile waren zuvor nach den Vorgaben des Herstellers eingestellt.
Leider ergab sich hierdurch scheinbar das Problem, dass die Therme beim Heizen die Wärme nicht schnell genug abgeben konnte, weshalb die Vorlauftemperatur sehr schnell erreicht wurde. In der Folge muss die Therme abschalten, damit nicht überheizt wird. Sobald die Pumpe es geschafft hatte die Wärme zu den Heizkörpern zu bringen, schaltete die Therme wieder ein, weil die Vorlauftemperatur am Gerät zu niedrig wurde. (immer hin um her) Weiter runter modulieren war auch nicht möglich, da die Therme bereits mit kleinster Leistung lief. ( sie musste Takten)
Durch den nun erhöhten Volumenstrom kann die Therme die Wärme während des Heizens besser abgeben und die Abschalttemperatur wird nicht mehr so schnell erreicht. Durch die verkürzte Pumpennachlaufzeit nach dem Abschalten des Brenners bleibt die Temperatur am Gerät länger erhalten und somit wird die Zeitspanne bis zum nächsten Einschalten verlängert.
Wichtig ist hierbei der Aspekt, dass der Vorlauftemperaturfühler an der Therme sitzt.
Anscheinend wurden die Heizkörper einfach zu stark gedrosselt und die Therme hat versucht das zu kompensieren.
Der Taktbetrieb kann jedoch nicht sinnvoll sein, weil ein Brennwertgerät nur effizient arbeiten kann, wenn es auch eine etwas längere Zeit läuft. Wichtig ist es wohl auch die Vorlauftemperatur gut anzupassen.
Was meint Ihr dazu leuchtet das als Fehler ein???