Heizung schaltet sich ein, obwohl keine Anforderung vom Raumthermostat besteht (VC A 182 E mt Calormatic 330)

Diskutiere Heizung schaltet sich ein, obwohl keine Anforderung vom Raumthermostat besteht (VC A 182 E mt Calormatic 330) im Vaillant Forum im Bereich Vaillant; guten tag ! ich habe eine gasheizung von vaillant, VC A 182 E mit einem raumthermostat Calor Matic 330. mein problem ist jetzt, das sich die...
#1

Pepi43

Dabei seit
08.11.2018
Beiträge
4
Zustimmungen
0
guten tag !
ich habe eine gasheizung von vaillant, VC A 182 E mit einem raumthermostat Calor Matic 330.
mein problem ist jetzt, das sich die Heizung auch einschaltet, wenn keine anforderung vom raumthermostat
kommt. ich kann auch das raumthermostat abklemmen, die heizung schaltet sich trotzdem ein. mit dem
vorlaufregler kann ich die temperatur regeln.
jetzt würde ich gerne wissen, ob das bei dieser heizung normal ist, das immer die vorlauftemperatur gegenüber
dem raumthermostat vorrang hat. (die heizung ist ca. 20 jahre alt)

besten dank im voraus
 
#2
Wolfhaus

Wolfhaus

Profi
Dabei seit
21.12.2014
Beiträge
4.021
Zustimmungen
234
Ort
dem Süden von Berlin
ich kann auch das raumthermostat abklemmen, die heizung schaltet sich trotzdem ein
Das ist richtig, die Abschaltung kommt vom Calor Matic 330 und wenn das nicht so Fall ist, besteht ein Defekt des Calor Matic 330. Ich setze voraus das der Anschluß fachgerecht erfolgt ist und die Einstellungen richtig sind und keine zusätzlichen "Regler" angeschaltet sind oder wurden.
 
#3

Pepi43

Dabei seit
08.11.2018
Beiträge
4
Zustimmungen
0
danke für die rasche antwort.
die klemmen von der heizung 7,8,9 sind mit den klemmen des raumthermostat eins zu eins verbunden. dazwischen
ist kein anderes gerät angeschlossen. wenn ich beim raumthermostat die 3 drähte abklemme, schaltet sich
die heizung trotzdem ein bis die eingestellte vorlauftemeratur erreicht ist. am klemmbrett der heizung ist
die klemme 3 und 4 gebrückt.
 
#4
Wolfhaus

Wolfhaus

Profi
Dabei seit
21.12.2014
Beiträge
4.021
Zustimmungen
234
Ort
dem Süden von Berlin
klemmen von der heizung 7,8,9 sind mit den klemmen des raumthermostat eins zu eins verbunden
Richtig
heizung ist
die klemme 3 und 4 gebrückt.
Richtig
wenn ich beim raumthermostat die 3 drähte abklemme, schaltet sich
die heizung trotzdem ein bis die eingestellte vorlauftemeratur erreicht ist
Das ist auch richtig, nur der Raumthermostat liefert das Abschaltsignal! Ohne Raumthermostat läuft die Heizung bis zur Vorlaufabschaltschwelle.
Hast du einen Außenfühler?
Einstellung Calor Matic 330 Raumgeführt eingestellt?
Schaue mal in die Anleitung vom Calor Matic 330 ob die Einstellungen richtig sind.
 
#5

Pepi43

Dabei seit
08.11.2018
Beiträge
4
Zustimmungen
0
Richtig

Richtig

Das ist auch richtig, nur der Raumthermostat liefert das Abschaltsignal! Ohne Raumthermostat läuft die Heizung bis zur Vorlaufabschaltschwelle.
Hast du einen Außenfühler?
Einstellung Calor Matic 330 Raumgeführt eingestellt?
Schaue mal in die Anleitung vom Calor Matic 330 ob die Einstellungen richtig sind.
nochmals danke für die rasche antwort !
der außenfühlereingang ist am klemmbrett mit einer drahtbrücke gebrückt. calormatic 330 hat keinen parameter
für raumgeführt, es hat nur einen parameter der sich auf das regelverhalten bezieht und das ist entweder
ein zweipunktregler oder analogregler. zur zeit ist zweipunktregler eingestellt.
ich habe erst das haus im sommer gekauft und leider hat der vorbesitzer mir keine unterlagen von der heizung
hinterlassen. ob diese heizung vorher korrekt funktioniert hat kann ich auch nicht sagen. ich glaube fast schon,
das des raumthermostat nicht mit dem heizgerät zusammenpasst. in der beschreibung vom raumthermostat
steht drin, dass es nur für modulierende heizgeräte geeignet ist. ist das VC A 182 E so ein gerät ?

mfg. pepi
 
#6
Wolfhaus

Wolfhaus

Profi
Dabei seit
21.12.2014
Beiträge
4.021
Zustimmungen
234
Ort
dem Süden von Berlin
#7
Wolfhaus

Wolfhaus

Profi
Dabei seit
21.12.2014
Beiträge
4.021
Zustimmungen
234
Ort
dem Süden von Berlin
Mache mal folgendes:
Prüfe ob im Raum wo die Calor Matic 330 ist, die Heizungsventile an den Heizkörpern voll geöffnet sind. Stelle die gewünschte Raumtemperatur auf der Calor Matic 330 ein und las das System in Ruhe. Welche Raumtemperatur wird nach 24h erreicht und gehalten? Was die Heizung macht ist dabei egal.
Berichte mal dazu.
 
#8

Pepi43

Dabei seit
08.11.2018
Beiträge
4
Zustimmungen
0
Mache mal folgendes:
Prüfe ob im Raum wo die Calor Matic 330 ist, die Heizungsventile an den Heizkörpern voll geöffnet sind. Stelle die gewünschte Raumtemperatur auf der Calor Matic 330 ein und las das System in Ruhe. Welche Raumtemperatur wird nach 24h erreicht und gehalten? Was die Heizung macht ist dabei egal.
Berichte mal dazu.
guten abend !
habe am donnerstag um ca. 22.30 Uhr alle 3 Heizkörper ganz geöffnet (die waren schon zu 90 % geöffnet) und die solltemperatur auf 20 grad eingestellt (diese war auf 19,5 grad). die isttemperatur war laut anzeige 27,5 grad (habe
mit anderen thermometer gemessen, das zeigte 27,1 grad an) also anzeige in ordnung. heute am morgen zeigte die
isttemperatur 27,0 grad an (mit anderen thermometer 26,4 grad. ich nehme an, der regler ist der heizung egal.
ich werde jetzt einmal einen neuen regler organisieren.

danke für dein bemühen
mfg. pepi
 
Thema:

Heizung schaltet sich ein, obwohl keine Anforderung vom Raumthermostat besteht (VC A 182 E mt Calormatic 330)

Heizung schaltet sich ein, obwohl keine Anforderung vom Raumthermostat besteht (VC A 182 E mt Calormatic 330) - Ähnliche Themen

  • Fussbodenheizung schaltet sich noch 10 min immer aus

    Fussbodenheizung schaltet sich noch 10 min immer aus: Hallo, ich bin neu hier. Ich habe eine Heizungsanlage vom Typ Vitodens 333 und das Problem, dass ich seit kurzem die Fussbodenheizung nach 10 min...
  • Zu warm draußen Heizungsautomatik, schaltet sich aus ( Raumstation eStar eS 73 mit SAFe Heizkessel m

    Zu warm draußen Heizungsautomatik, schaltet sich aus ( Raumstation eStar eS 73 mit SAFe Heizkessel m: Moin Moin und ein frohes Fest für den Rest. Meine Eltern haben zu Hause die oben beschriebene Technik. Wir haben im ganzen Haus an den Heizkörpern...
  • Vaillant Heizung schaltet sich nach dem ausschalten wieder ein.

    Vaillant Heizung schaltet sich nach dem ausschalten wieder ein.: Hallo Fachleute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Unsere Therme spinnt in letzter Zeit ein wenig rum. Es ist eine Thermoblock VCW 242e. 1. Der...
  • Heizung schaltet sich trotz hoher Ausßentemperatur immer wieder selbständig ein

    Heizung schaltet sich trotz hoher Ausßentemperatur immer wieder selbständig ein: Wir haben eine Sieger Therme HG 16 (obwohl laut Kundendienst dieses Gerät nicht existiert- die Nummer ist auf dem Gerät angebracht, die...
  • Heizung schaltet sich Nachts ab

    Heizung schaltet sich Nachts ab: Hallo, wie es aussieht, schaltet sich meine Heizung nach 22:00 Uhr ab, Vorlauftemperatur sinkt auf 28° C ab. Im Info Display steht dann...
  • Ähnliche Themen

    Oben