Hallo zusammen,
ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist ist Jan und bin 32Jahre alt, und hoffe von euch viele hilfreiche Tipps zu bekommen.
Wir haben uns gerade ein Haus gekauft, Baujahr 2006!
Das Haus ist ein Bungalow mit einer Wohnfläche von 140m2, es ist ein
Massivhaus mit einer Ytongwand 30cm + 4cm Luftschicht +
Verblendmauerwerk, der Dachboden ist nicht ausgebaut, also es ist nur
die Decke gedämmt.
Wir haben 4 Zimmer mit jeweils einem
Heizkörper, dazu muss man sagen, dass die Stube offen ist zum Flur und
Essbereich und einen 3,5Meter langen Heizkörper hat.
Der gesamte
Flur/Essbereich, Badezimmer, und die Küche sind mit einer
Fußbodenheizung ausgestattet, welche jeweils über ein RTL Ventil
gesteuert wird.
Als Heizung haben wir eine Vaillant 196/2
Brennwertherme mit einem 120L Warmwasserspeicher.
Angeschlossen ist ein
Außentemperatursensor, gesteuert wird die Heizung über VRC 410, welche
direkt an der Therme im HWR sitzt.
Nun weiß ich nicht so Recht, wie ich die Heizung steuern soll?!
Soll ich Nachts und Tags über wenn wir nicht zu Hause sind die Heizung runter fahren?
Zur Zeit sieht die Steuerung so aus,
04:00Uhr-07:00Uhr Heizen
04:30Uhr-06:30Uhr Warmwasser
13.30Uhr-22:00Uhr Heizen
14:00Uhr-20:00Uhr Warmwasser
Zusätzlich haben wir an den Heizkörper elektronische Thermostate die programmiert sind.
Die Warmwassertemperatur habe ich zwischen 45-50° eingestellt, doch wie hoch Stelle ich die Vorlauftemperatur der Heizung ein, zur Zeit habe ich sie auf 45° eingestellt
Mal
ließt man, dass man sie bei einer Fußbodenheizung nicht über 50°
stellen soll, in der Vaillant Bedienungsanleitung steht, dass bei
Aussengesteuerte Anlage die Vorlauftemperatur auf volle Leistung stehen
soll, also komplett nach rechts.???
Die Heizkurve habe ich von 1,2 auf 1,3 angehoben!
Jetzt noch eine Frage zur Heizungsteillast, ich habe oft gelesen, dass man diese so weit wie möglich runter stellen sollte.
Ich habe mal in der Einstellung geguckt, dort steht D 00, und die KW Zahl entsprechend auf 18.
Die
Zahl der Heizungsteillast steht doch auf der niedrigsten Stufe, aber
warum ergeben sich dadurch 18KW? Welche fast der vollen Leistung der
Heizung entspricht?
Des weiteren habe ich die Pumpe der Heizung von Stufe 3 auf Stufe 2 runter gestellt, die letzten Räume werden trotzdem warm, ich denke dann ist es auch Ok so?
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir irgendwie licht ins Dunkle bringen könntet!
P.S Warum auch immer, für die Warmwasseraufbereitung kommt es öfter zu Kurzstarts, und das ganze mehrmals hintereinander, ist das normal?
Gruß Jan
ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist ist Jan und bin 32Jahre alt, und hoffe von euch viele hilfreiche Tipps zu bekommen.
Wir haben uns gerade ein Haus gekauft, Baujahr 2006!
Das Haus ist ein Bungalow mit einer Wohnfläche von 140m2, es ist ein
Massivhaus mit einer Ytongwand 30cm + 4cm Luftschicht +
Verblendmauerwerk, der Dachboden ist nicht ausgebaut, also es ist nur
die Decke gedämmt.
Wir haben 4 Zimmer mit jeweils einem
Heizkörper, dazu muss man sagen, dass die Stube offen ist zum Flur und
Essbereich und einen 3,5Meter langen Heizkörper hat.
Der gesamte
Flur/Essbereich, Badezimmer, und die Küche sind mit einer
Fußbodenheizung ausgestattet, welche jeweils über ein RTL Ventil
gesteuert wird.
Als Heizung haben wir eine Vaillant 196/2
Brennwertherme mit einem 120L Warmwasserspeicher.
Angeschlossen ist ein
Außentemperatursensor, gesteuert wird die Heizung über VRC 410, welche
direkt an der Therme im HWR sitzt.
Nun weiß ich nicht so Recht, wie ich die Heizung steuern soll?!
Soll ich Nachts und Tags über wenn wir nicht zu Hause sind die Heizung runter fahren?
Zur Zeit sieht die Steuerung so aus,
04:00Uhr-07:00Uhr Heizen
04:30Uhr-06:30Uhr Warmwasser
13.30Uhr-22:00Uhr Heizen
14:00Uhr-20:00Uhr Warmwasser
Zusätzlich haben wir an den Heizkörper elektronische Thermostate die programmiert sind.
Die Warmwassertemperatur habe ich zwischen 45-50° eingestellt, doch wie hoch Stelle ich die Vorlauftemperatur der Heizung ein, zur Zeit habe ich sie auf 45° eingestellt
Mal
ließt man, dass man sie bei einer Fußbodenheizung nicht über 50°
stellen soll, in der Vaillant Bedienungsanleitung steht, dass bei
Aussengesteuerte Anlage die Vorlauftemperatur auf volle Leistung stehen
soll, also komplett nach rechts.???
Die Heizkurve habe ich von 1,2 auf 1,3 angehoben!
Jetzt noch eine Frage zur Heizungsteillast, ich habe oft gelesen, dass man diese so weit wie möglich runter stellen sollte.
Ich habe mal in der Einstellung geguckt, dort steht D 00, und die KW Zahl entsprechend auf 18.
Die
Zahl der Heizungsteillast steht doch auf der niedrigsten Stufe, aber
warum ergeben sich dadurch 18KW? Welche fast der vollen Leistung der
Heizung entspricht?
Des weiteren habe ich die Pumpe der Heizung von Stufe 3 auf Stufe 2 runter gestellt, die letzten Räume werden trotzdem warm, ich denke dann ist es auch Ok so?
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir irgendwie licht ins Dunkle bringen könntet!
P.S Warum auch immer, für die Warmwasseraufbereitung kommt es öfter zu Kurzstarts, und das ganze mehrmals hintereinander, ist das normal?
Gruß Jan