Heizung Richtig eingestellt ??? Daten

Diskutiere Heizung Richtig eingestellt ??? Daten im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hier mal Daten über meine Heizung. Laut Kaminkerher alles im Grüner Bereich: DeDietrich - DN 14 - Bj.1991 - Zerstäuberbrenner - Leistung: 2,80 -...

m-850

Threadstarter
Mitglied seit
03.10.2010
Beiträge
4
Hier mal Daten über meine Heizung. Laut Kaminkerher alles im Grüner Bereich:

DeDietrich - DN 14 - Bj.1991 - Zerstäuberbrenner - Leistung: 2,80 - 3,50kg/h - Nennleistung: 37 kw

Rußzahl: 1-2-1- = Rußzahl-Mittelwert: 1
Ölderivate: keine
Wärmeträgertemperatur: 60 C
Verbrennungslufttemperatur: 24 C
Abgastemperatur: 141 C
Sauerstoffgehalt im Abgas: 9,10 %
Abgasverlust: 7 %
Druckdifferenz: -15.00 Pa

Bemwerkung: Unverdünnter CO-Gehalt: 1000 mg/kWh


Verbaut ist eine Neue Danfoss Düse: 0.50 - 45 S

Passen die Werte ??? Oder müsste man Einstellen lassen ???
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.565
Leider sind die Werte vom Kaminkehrer vollkommen bedeutungslos.

Wie gesagt muss die Rußzahl 0 sein. Das misst man aber nicht mehr. Mehr dazu weiter unten.

Wichtig wäre der CO² Gehalt. Der muss 12,5% betragen - ohne Kaminzug.
Der Luftüberschuß (Lamda) beträgt somit 23%
Der CO Gehalt sollte unter 30 ppm liegen ( Unter 50 ppm gibts auf jeden Fall keinerlei Ruß)

Der Abgasverlust ergibt dich dann von selbst und hat erst mal nichts mit der Wirtschaftlichkeit des Kessels zu tun.


Warum hast du selbstständig eine kleinere Düse eingesetzt??? Bei zu geringer Leistung kann man auf diese Weise einen Kessel ruinieren (Durchrosten wegen ständiger Taupunktunterschreitung)

Nachdem du und der Kaminkehrer eine Rußzahl von 2 ermittelt habt, besteht dringender Handlungsbedarf einer Brennereinstellung.

Übrigens: Wenn der Brenner dann perfekt eingestellt ist, kannst du künftig trotzdem nicht einfach Düsen wechseln, weil es hier teilweise deutliche Fertigungstoleranzen gibt.
 
Thema:

Heizung Richtig eingestellt ??? Daten

Heizung Richtig eingestellt ??? Daten - Ähnliche Themen

  • Heizungsrohre richtig verlegen

    Heizungsrohre richtig verlegen: Hallo an allen freue mich hier das erste Thema zu erstellen. Ich bin gerade dabei die Stahlheizungsrohre durch Kupferrohre zu ersetzen. Habe...
  • Welche Pelletheizung ist wohl die richtig

    Welche Pelletheizung ist wohl die richtig: Hallo, nachdem ich jetzt doch viel hier unterwegs war, stell ich mal meine eigenen Fragen. Mein Haus ist Baujahr 1993. Einfamilienhaus, zwei...
  • Richtige Heizungskombi finden

    Richtige Heizungskombi finden: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Da unser Energieberater schwer zu erreichen ist und wir uns nun selbst mit dem Thema...
  • Wolf BM 1.(Nach Stromausfall Daten weg) 2.Heizungsanlage richtig einstellen.

    Wolf BM 1.(Nach Stromausfall Daten weg) 2.Heizungsanlage richtig einstellen.: Hallo, ich hätte da mal 2 Fragen aber vorrangig geht es mir erstmal um die erste danach würde ich dann mich um die zweite kümmern. 1. Und zwar...
  • Honeywell Centra Centronic RS10 mit Mischermotor so richtig eingestellt für Fußbodenheizung ?

    Honeywell Centra Centronic RS10 mit Mischermotor so richtig eingestellt für Fußbodenheizung ?: hallo. ich bin etwas irritiert. unser fußbodenheizung verbraucht dieses jahr relativ viel öl. derweil war es ja noch gar nicht sooo kalt. jetzt...