Liebe Forumsgemeinde,
wir wohnen im ersten Stock eines Miethauses, und haben seit einiger Zeit ein Problem mit unserer Heizung. Es handelt sich hierbei um ein Zweirohrystem, Vorlauf ist oben angeschlossen, der Rücklauf unten und die Heizkörper ist ein neuer Badheizkörper (dort kann man Handtücher trocknen). Die Rohre selbst sind offen auf der Wand verlegt, und unser Heizventil hat keine Möglichkeit zur Grundeinstellung. Über uns sind an diesem Heizungsstrang noch zwei Heizkörper angeschlossen, wobei der im obersten Stockwerk kein Badheizkörper ist, sondern ein alter massiver Rippenheizkörper.
Wenn die Mieterin in der Wohnung unter uns die Heizung aufdreht, fängt unser Heizkörper an zu rauschen, so als ob unser Ventil geöffnet wäre, und daß extrem laut. Es ist aber geschlossen, und unsere Heizung bleibt kalt.
Wenn man bei uns nun die Entlüftung am HK öffnet, kommt das Wasser unter hohem Druck heraus, aber KEINE Luft. Das gleiche passiert auch, wenn unser Heizungsventil geschlossen ist, aber auch bei geschlossenem Heizungsventil UND geschlossener Rücklaufverschraubung, kommt das Wasser unter Druck aus der Entlüftungsbohrung.
Wenn nun der Mieter über uns seine Heizventil (dort ist auch ein Badheizkörper installiert) öffnet, wird das Rauschen bei uns schlagartig weniger. Laut Auskunft der Hausverwaltung sind in diesem Strang keine Regulierungsventile eingebaut, und auch ein hydraulischer Abgleich hat nie stattgefunden. Meine erste Vermutung ist, daß der Pumpendruck zu hoch ist, der Heizungsbauer meine aber der währe richtig eingestellt. Es waren nun schon DREI verschiedene Firmen hier, aber keiner konnte das Problem lösen, es wurde auch nichts ausgetauscht, weder bei uns noch sonst wo.
Deswegen nun die Frage, wer hat eine leise Ahnung was da los sein kann, ich weiß eine Ferndiagnose ist nicht immer einfach.
Vielen Dank.
wir wohnen im ersten Stock eines Miethauses, und haben seit einiger Zeit ein Problem mit unserer Heizung. Es handelt sich hierbei um ein Zweirohrystem, Vorlauf ist oben angeschlossen, der Rücklauf unten und die Heizkörper ist ein neuer Badheizkörper (dort kann man Handtücher trocknen). Die Rohre selbst sind offen auf der Wand verlegt, und unser Heizventil hat keine Möglichkeit zur Grundeinstellung. Über uns sind an diesem Heizungsstrang noch zwei Heizkörper angeschlossen, wobei der im obersten Stockwerk kein Badheizkörper ist, sondern ein alter massiver Rippenheizkörper.
Wenn die Mieterin in der Wohnung unter uns die Heizung aufdreht, fängt unser Heizkörper an zu rauschen, so als ob unser Ventil geöffnet wäre, und daß extrem laut. Es ist aber geschlossen, und unsere Heizung bleibt kalt.
Wenn man bei uns nun die Entlüftung am HK öffnet, kommt das Wasser unter hohem Druck heraus, aber KEINE Luft. Das gleiche passiert auch, wenn unser Heizungsventil geschlossen ist, aber auch bei geschlossenem Heizungsventil UND geschlossener Rücklaufverschraubung, kommt das Wasser unter Druck aus der Entlüftungsbohrung.
Wenn nun der Mieter über uns seine Heizventil (dort ist auch ein Badheizkörper installiert) öffnet, wird das Rauschen bei uns schlagartig weniger. Laut Auskunft der Hausverwaltung sind in diesem Strang keine Regulierungsventile eingebaut, und auch ein hydraulischer Abgleich hat nie stattgefunden. Meine erste Vermutung ist, daß der Pumpendruck zu hoch ist, der Heizungsbauer meine aber der währe richtig eingestellt. Es waren nun schon DREI verschiedene Firmen hier, aber keiner konnte das Problem lösen, es wurde auch nichts ausgetauscht, weder bei uns noch sonst wo.
Deswegen nun die Frage, wer hat eine leise Ahnung was da los sein kann, ich weiß eine Ferndiagnose ist nicht immer einfach.
Vielen Dank.