Hallo zusammen!
Habe Probleme mit meiner Viessmann-Gas-Heizung.
Heizung läuft nur, wenn Brauchwasser aufgeheizt wird.
Hier die Eckdaten:
Gas-Heizung, Zweifamilienhaus [ zwei Parteien | Wohnung 1: 1 Erwachsener || Wohnung 2: 2 Erwachsene, 2 Kinder(4 J und 11 J) ],[ 2000 Renoviert – gute Wärmedämmung ] - sparsames Heizen ==> moderater Wärmebedarf
Die Gasheizung beheizt drei Heizkreisläufe:
Warmwasserspeicher / Heizung → Heizkörper / Mischer für Fußbodenheizung
Viessmann LITOLA LV023
Viessmann Trimatik || T40 IP 20 D
Fehler:
Im Betriebsmodus Nachtabsenkung:
Heizung läuft nur, wenn Warmwasserbedarf angefordert wird. Andernfalls senkt sich die Kesseltemperatur auf ca. 20°C
Der laufende Heizbetrieb im „Betriebsmodus Nachtabsenkung“ - funktioniert nur, wenn der Warmwasserspeicher zeitgleiche beheizt wird → Temperatur steigt bis zur max. Vorlauftemperatur.
Im Betriebsmodus Tagbetrieb, bzw. Partymodus:
Heizung läuft nur, wenn Warmwasserbedarf angefordert wird. Andernfalls senkt sich die Kesseltemperatur auf ca. 20°C
Der laufende Heizbetrieb im „Betriebsmodus Tagbetrieb, bzw. Partymodus“ - funktioniert nur, wenn der Warmwasserspeicher zeitgleiche beheizt wird → Temperatur steigt bis zur max. Vorlauftemperatur.
Kurzum, geheizt wird nur, wenn eine Warmwasseranforderung ansteht.
Momentanverbrauch ca. 10 m^3 Gas pro Tag. Bei Außentemperaturen um die 10°C erscheint mir das recht viel. Könnt Ihr mir bitte mal einige Vergleichswerte hier posten?
Bisher geprüft:
Schornsteinfeger Schalter ==> alle Pumpen laufen an, Heizung startet und läuft durch bis zur voreingestellten, max. Kesseltemperatur 72°C
Durchgangsprüfung der Trimatik-Sicherungen ==> OK
Austausch der Bedieneinheit ==> Fehlverhalten der Regelung bleibt.
Modus Warmwasservorrangschaltung EIN und AUS ==> kein Unterschied im Aufheizverhalten, Fehler bleibt.
Kontrolle der erfassten Temperaturen ==> Die in der Abfrage der Bedieneinheit angezeigten Temperaturen stimmen mir den tatsächlichen Temperaturen überein. Temperaturmessungen mit Infrarot Laser Thermometer an der jeweiligen Rohrleitung.
-----------------------------------
Kann hier eine mögliche Fehlerursache hängende Relais / Leistungsschaltung 24V sein?
Wenn JA, wo sind diese Relais zu finden?
Vorab besten Dank!
Habe Probleme mit meiner Viessmann-Gas-Heizung.
Heizung läuft nur, wenn Brauchwasser aufgeheizt wird.
Hier die Eckdaten:
Gas-Heizung, Zweifamilienhaus [ zwei Parteien | Wohnung 1: 1 Erwachsener || Wohnung 2: 2 Erwachsene, 2 Kinder(4 J und 11 J) ],[ 2000 Renoviert – gute Wärmedämmung ] - sparsames Heizen ==> moderater Wärmebedarf
Die Gasheizung beheizt drei Heizkreisläufe:
Warmwasserspeicher / Heizung → Heizkörper / Mischer für Fußbodenheizung
Viessmann LITOLA LV023
Viessmann Trimatik || T40 IP 20 D
Fehler:
Im Betriebsmodus Nachtabsenkung:
Heizung läuft nur, wenn Warmwasserbedarf angefordert wird. Andernfalls senkt sich die Kesseltemperatur auf ca. 20°C
Der laufende Heizbetrieb im „Betriebsmodus Nachtabsenkung“ - funktioniert nur, wenn der Warmwasserspeicher zeitgleiche beheizt wird → Temperatur steigt bis zur max. Vorlauftemperatur.
Im Betriebsmodus Tagbetrieb, bzw. Partymodus:
Heizung läuft nur, wenn Warmwasserbedarf angefordert wird. Andernfalls senkt sich die Kesseltemperatur auf ca. 20°C
Der laufende Heizbetrieb im „Betriebsmodus Tagbetrieb, bzw. Partymodus“ - funktioniert nur, wenn der Warmwasserspeicher zeitgleiche beheizt wird → Temperatur steigt bis zur max. Vorlauftemperatur.
Kurzum, geheizt wird nur, wenn eine Warmwasseranforderung ansteht.
Momentanverbrauch ca. 10 m^3 Gas pro Tag. Bei Außentemperaturen um die 10°C erscheint mir das recht viel. Könnt Ihr mir bitte mal einige Vergleichswerte hier posten?
Bisher geprüft:
Schornsteinfeger Schalter ==> alle Pumpen laufen an, Heizung startet und läuft durch bis zur voreingestellten, max. Kesseltemperatur 72°C
Durchgangsprüfung der Trimatik-Sicherungen ==> OK
Austausch der Bedieneinheit ==> Fehlverhalten der Regelung bleibt.
Modus Warmwasservorrangschaltung EIN und AUS ==> kein Unterschied im Aufheizverhalten, Fehler bleibt.
Kontrolle der erfassten Temperaturen ==> Die in der Abfrage der Bedieneinheit angezeigten Temperaturen stimmen mir den tatsächlichen Temperaturen überein. Temperaturmessungen mit Infrarot Laser Thermometer an der jeweiligen Rohrleitung.
-----------------------------------
Kann hier eine mögliche Fehlerursache hängende Relais / Leistungsschaltung 24V sein?
Wenn JA, wo sind diese Relais zu finden?
Vorab besten Dank!