Liebe Kundige!
Da der Vaillant Techniker meinen Mietern "verwirrendes" erklärt hat, suche ich bei euch Rat!
Gerät VC ecoTEC/5-5 plus witterungsgeführt -für 2 Wohnungen, bei meiner hängt KEIN Boilder dran
Problem: Den Mietern wurde die Wohnung zu warm (Wunsch Temp am VRT 330 Steuerung war auf 20 Grad gestellt, sie hatten 25 u mehr u die Heizkörper waren brennheiß - Vorlauf auf 60 Grad) - was ich zunächst nicht wußte - die Heizkörperthermostate standen auf 5.
Jedenfalls haben die Mieter bei der Steuerung auf AUS gestellt. Die Heizung lief quasi ungebremst weiter (Mischmotor hängt nicht..wurde geprüft). Vaillant sagt, es ist egal, wenn man die Steurung auf AUS stellt - wenn die HK-Ventile auf 5 hat, wird geheizt.
Das verstehe ich nicht .... wozu habe ich dann eine Steuerung? Kann das stimmen?
Und noch was merkwürdiges - der Elektriker, der zuerst da war, hat festgestellt, dass die Heizung quasi um 10 Grad verschoben reagiert.
Also wenn man 20 Grad haben will, heizt sie bis 30 Grad Raumtemperatur. Stellt man die Wunschtemp auf 10 Grad, bekommt man 20 Grad Raumtemp.
Heizkurve ist aber richtig programmiert.
Was kann das sein, was könnte man prüfen? Ich will nicht mehmals den teuren Service kommen lassen, zumindest nicht, bevor ich "die richtigen Fragen parat hab"
Danke schon mal!!!
Da der Vaillant Techniker meinen Mietern "verwirrendes" erklärt hat, suche ich bei euch Rat!
Gerät VC ecoTEC/5-5 plus witterungsgeführt -für 2 Wohnungen, bei meiner hängt KEIN Boilder dran
Problem: Den Mietern wurde die Wohnung zu warm (Wunsch Temp am VRT 330 Steuerung war auf 20 Grad gestellt, sie hatten 25 u mehr u die Heizkörper waren brennheiß - Vorlauf auf 60 Grad) - was ich zunächst nicht wußte - die Heizkörperthermostate standen auf 5.
Jedenfalls haben die Mieter bei der Steuerung auf AUS gestellt. Die Heizung lief quasi ungebremst weiter (Mischmotor hängt nicht..wurde geprüft). Vaillant sagt, es ist egal, wenn man die Steurung auf AUS stellt - wenn die HK-Ventile auf 5 hat, wird geheizt.
Das verstehe ich nicht .... wozu habe ich dann eine Steuerung? Kann das stimmen?
Und noch was merkwürdiges - der Elektriker, der zuerst da war, hat festgestellt, dass die Heizung quasi um 10 Grad verschoben reagiert.
Also wenn man 20 Grad haben will, heizt sie bis 30 Grad Raumtemperatur. Stellt man die Wunschtemp auf 10 Grad, bekommt man 20 Grad Raumtemp.
Heizkurve ist aber richtig programmiert.
Was kann das sein, was könnte man prüfen? Ich will nicht mehmals den teuren Service kommen lassen, zumindest nicht, bevor ich "die richtigen Fragen parat hab"
Danke schon mal!!!