OlliJo
Threadstarter
- Mitglied seit
- 14.12.2009
- Beiträge
- 228
so, heute war der Junkers Werkskundendienst da. Er hat am Schaltgerät einen Jumper entfernt, auf Position X9. Jetzt hört der Brenner mit erreichen der Heizkurve auf zu heizen. Zusätzlich benötige ich dann doch noch ein Überströmventil, da der Vorlauffühler immer durch einen Wasserumlauf "beheizt" werden muss. So wie es jetzt war, ist halt bei null Wärmeanforderung der Vorlauffühler kalt geblieben, egal wie hoch der Brenner geheizt hat. Das waren also die beiden Probleme! Und das soll schon seit 1994 so gewesen sein? kein Wunder, dass der Gasverbrauch so hoch war!
Damit kann der Thread geschlossen werden. Danke für die Hilfe.