Heizung im Dauerbetrieb

Diskutiere Heizung im Dauerbetrieb im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten morgen. ich hoffe hier eine Antwort auf meine Frage zu finden. Vorab ein paar Daten: Heizung: Buderus Logamaxplus GB122-19. Einbau 2004...

heitzer75

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
3
Guten morgen.

ich hoffe hier eine Antwort auf meine Frage zu finden.
Vorab ein paar Daten:
Heizung: Buderus Logamaxplus GB122-19.
Einbau 2004.
Lief die letzten Jahre problemlos.
Seit 4 Wochen läuft die Heizung ununterbrochen im Dauerbetrieb und heizt
(Warmwasser wird ebenfalls darüber erzeugt)
Ich habe die Heizung über die Steuerung bereits auf "aus" gestellt, so das eigentlich nur noch das Warmwasser
erhitzt werden soll. Aber der Brenner läuft trotzdem fast ununterbrochen.
Dieser zündet, läuft ca. 30 sekunden, erlischt dann und zündet wieder für 30 sekunden.
Wie gesagt, obwohl die Anlage heizungstechnisch eigentlich auf "Aus" steht.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll?

Noch eine 2. Frage zur Wirtschaftlichkeit.
Lohnt es sich bei dem Alter der Anlage nochmal großartig Geld in Reparaturen zu stecken?

Viele Grüsse
 

Stone

Mitglied seit
30.03.2014
Beiträge
1.530
Die Heizung geht ihrem Ende zu.
Sie wird nach der Reparatur 4 vielleicht 5 Jahre leben bis die nächsten großen Mängel kommen.
Damit zu rechnen das die Heizung länger lebt ist halt ein Risiko.
Genauso kann es sein das nach und nach immer wieder was kaputt geht.
Grundsätzlich steckt man nicht drin.

Die Gedanken nach dem, ob es sich lohnt da nochmal teuer zu reparieren, sind jedoch berechtigt.
 

heitzer75

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
3
Das wäre zumindest langfristig meine Überlegung.
Aktuell muss ich aber erstmal den Fehler finden, der zum Dauerheizen führt.
Gibts da Ideen?
 

heitzer75

Threadstarter
Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
3
Hi. Schon mehrmals probiert, auch schon Reset gemacht. Ausserdem hab ich die Steuereinheit im WZ und an der Heizungsanlage gegen
eine identische getauscht. Scheint irgendein Sensor o.ä. der Ärger macht zu sein.
 

Monte

Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
132
Wie verhalten sich die Temperaturen? Ist das warme Wasser warm? Schiebt die Pumpe noch Wasser in die Heizung oder nur auf den Speicher(zum Testen mind. einen Heizkörper aufmachen)? Bleibt die Heizung aus wenn du den WW-Regler auch auf "aus" stellst?
Könnte sein, dass der WW-Fühler ne Macke hat.
 
Thema:

Heizung im Dauerbetrieb

Heizung im Dauerbetrieb - Ähnliche Themen

  • Kachelofen mit Gaseinsatz/Warmluftheizung als einzige Heizung in der Wohnung - funktioniert das?

    Kachelofen mit Gaseinsatz/Warmluftheizung als einzige Heizung in der Wohnung - funktioniert das?: Hallo, ich habe suche gerade eine Mietwohnung und habe letztens eine gesehen, die ich eigentlich ganz gut fand. Dort ist allerdings ein für mich...
  • Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten

    Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten: Hallo. Ich soll in einem Haus eine alte Heizung einstellen.sie ist von 1996 hat wenn man ins Menü geht genau 50 Programmierpunkte. Weiss aber...
  • Heizungs-Kupferrohr (15x1, 22x1) kalt biegen

    Heizungs-Kupferrohr (15x1, 22x1) kalt biegen: ... habs gerade versucht, mit diesem Spielzeug-Werkzeug: Rohrbiege-Werkzeug Wen die Details des Desasters interessieren, der kann gerne meine...
  • Wolf CGB-2-20 mit BM2 Steuerung Heizung läuft im Dauerbetrieb

    Wolf CGB-2-20 mit BM2 Steuerung Heizung läuft im Dauerbetrieb: Hallo zusammen Vielleicht kann mir hier jemand helfen bei meiner neuen Heizung von Wolf? Wir haben die Anlage angeschlossen und mit den...
  • Automatik funktioniert nicht, Heizung läuft nur über Dauerbetrieb

    Automatik funktioniert nicht, Heizung läuft nur über Dauerbetrieb: Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zur automatischen Regelung der Heizung, zur Anlage: Es handelt sich um eine Ölheizung...
  • Ähnliche Themen

    Oben