Heizung geht aus FEHLER EA

Diskutiere Heizung geht aus FEHLER EA im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag, bei meiner Mutter geht ständig die Heizung aus. Sie hat eine Junkers Gasheizung. Fehleranzeige EA. Mehrere Monteure waren schon da und...

Nele

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2021
Beiträge
9
Guten Tag,
bei meiner Mutter geht ständig die Heizung aus. Sie hat eine Junkers Gasheizung. Fehleranzeige EA.
Mehrere Monteure waren schon da und sämtliche oder viele Teile ausgetauscht. Letzte Rechnung wieder ein paar 100 € und der Fehler kam am nächsten Tag wieder. Was kann man tun?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
EA= Erdgas alle
Das Gerät hat magelhaftes Flammensignal

Bitte poste mal den genauen Typ des Gerätes.
 

Nele

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2021
Beiträge
9
CERASMARTMODUL
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Auf dem silberenn Typenschild steht sicher noch mehr. ;) vorerst reichts......

Was genau wurde bisher getauscht?

Wann wurde das Gerät letzmalig gründlich gewartet?
Wurde das Flammensignal gemessen?
Wurde eine Ringspaltmessung durchgeführt?
Kondensatablauf wurde geprüft?

Erst wenn sowas alles geprüft wurde, werden Teile getauscht....
 

Nele

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2021
Beiträge
9
Das kann ich erst morgen sagen wenn ich nachgefragt habe,bin Laie sorry.
Sind sie morgen Mittag online?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
immer wieder mal.......und ich bin ja nicht allein ;)
 

Nele

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2021
Beiträge
9
hallo,
er sagte er hat alles gemessen.
Nun muss ich 600€ bezahlen und das Problem besteht immer noch😏
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.356
Du gibst ihm Gegelgenheit den Fehler zu finden. Erst wenn der Fehler zweifelsfrei lokalisiert ist wird bezahlt.
 

Nele

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2021
Beiträge
9
er sagt er hat alles geprüft und es passt
Du gibst ihm Gegelgenheit den Fehler zu finden. Erst wenn der Fehler zweifelsfrei lokalisiert ist wird bezahlt.
so er war grad hier,sagte er prüfte und messte alles mehrmals.
Ausgetauscht wurde der Flammenbrenner.
Er hat mit einem Junkers-Ingenieur telefoniert,der sei auch ratlos Und sagte das von 100 Geräten an zwei solche Sachen vorkommen, das passiert manchmal.
Der Installateur sagte mir, er will mir nicht noch mehr Kosten verursachen weil er finde den Fehler wirklich nicht und gibt hier auf😩
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.575
Moin, was macht er wie wann und wo? Läuft er eine Zeit, dann kommt EA?

Läuft er gar nicht, dann kommt EA?

Leider kann man dem ganzen Thema bis jetzt nichts entlocken, außer das es wohl eine zbs sein könnte....

Ist der Fehler beim Fachmann aufgetreten?
 

Nele

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2021
Beiträge
9
Er läuft nie durch.3-6 mal am Tag und in der Nacht genausooft blinkt die Anzeige EA.Nach einem Neustart geht er wieder an schon seit mehreren Wochen.
Das Seltsame ist,nachdem das Teil getauscht war lief er 24 Stunden durch,ging nicht einmal aus.Wir freuten uns schon.
Doch dann ging’s leider wieder an.
Es ist ein ZBS 7-22 MR A 23
 

Nele

Threadstarter
Mitglied seit
01.12.2021
Beiträge
9
Moin, was macht er wie wann und wo? Läuft er eine Zeit, dann kommt EA?

Läuft er gar nicht, dann kommt EA?

Leider kann man dem ganzen Thema bis jetzt nichts entlocken, außer das es wohl eine zbs sein könnte....

Ist der Fehler beim Fachmann aufgetreten?
Ja der Fehler tritt auch auf als der Fachmann da war!
 
Thema:

Heizung geht aus FEHLER EA

Heizung geht aus FEHLER EA - Ähnliche Themen

  • baxi luna duo-tec 24 - kein Warmwasser - aber Heizung geht

    baxi luna duo-tec 24 - kein Warmwasser - aber Heizung geht: Hallo zusammen, bin am verzweifeln. Bei der BAXI LUNA DUO 24 funktionier die Heizung (d.h. das Symbol für die Flamme geht an und auch der...
  • Ab wann geht die Heizung aus?

    Ab wann geht die Heizung aus?: Moin. Außentemperaturfühler der Heizung zeigte gestern 19,3°C an. Heizung läuft weiter. Welche Settings im Fachmann Menü haben Einfluss auf...
  • Heizung geht immer wieder auf Störung

    Heizung geht immer wieder auf Störung: Hallo zusammen, Bei unserer Therme fliegt der Pin vorne an der Therme immer wieder raus. Weiss vielleicht jemand wo ran das liegen kann?
  • DWTM Heizprogramme 2-15 nicht mehr verfügbar. Heizung geht, Zeiten programmieren nicht mehr

    DWTM Heizprogramme 2-15 nicht mehr verfügbar. Heizung geht, Zeiten programmieren nicht mehr: Guten Tag, vielleicht kennt von Euch jemand das Problem. Ich habe eine Wolf GB-E-20S Heiztherme mit DWTM. Die Heizung funktioniert, soweit so gut...
  • Heizung geht immer auf fehler F75

    Heizung geht immer auf fehler F75: Hallo zusammen Ich wollte neulich meine Gastherme mit Wasser auffüllen beim auffüllen ist viel zu viel Wasser hineingekommen, so das aus der...
  • Ähnliche Themen

    Oben