Heizung Ausdehnungegefäß??

Diskutiere Heizung Ausdehnungegefäß?? im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, ich brauche dirngend mal Hilfe und muss aber dazu sagen, dass ich mich gar nicht mit Heizungen auskenne. Wir haben vor 9 Monaten ein 4...

mark0207

Threadstarter
Mitglied seit
15.03.2011
Beiträge
26
Hallo,

ich brauche dirngend mal Hilfe und muss aber dazu sagen, dass ich mich gar nicht mit Heizungen auskenne. Wir haben vor 9 Monaten ein 4 Jahre altes Haus mit einer Buderus Gas Heizung (auch 4 Jahre alt) gekauft. Jetzt ist sozusagen unsere erste Heizperiode. Ich habe jetzt am 1.11. Wasser nachfüllen müßen in die Heizung, da der Druck zu Tief gesunken war (0,8bar). Habe das dann auf 1,5 bar gefüllt und habe gestern (1.12.) gesehen, dass der Druck wieder auf 1,2 bar (Kaltzustand) gesunken ist. Kann das sein, dass das nur daran liegt da das Wasser am Anfang stark "ausgast"? Das habe ich in der Anleitung glaube ich gelesen. Habe dann gestern wieder auf 1,5 bar nachgefüllt und wollte heut mal die Heizkörper entlüften, obwohl man dort kein gluckern hört bisher?!

Manche schreibe dass auch das "Ausdehnungegefäß" kaputt sein kann bei sowas. Da wollte ich fragen, ob jede Heizung so etwas hat? Bei meinen Eltern in der alten Öl Heizung habe ich das schon gesehen glaube ich, aber bei uns im Heizraum sehe ich das nicht... unsere Heizung sieht so aus wie auf dem Bild.

http://www.bauarchiv.de/baulex/artik...x_buderus3.jpg

Kann mir da jemand helfen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Füll mal bis 2 bar.
 

mark0207

Threadstarter
Mitglied seit
15.03.2011
Beiträge
26
Ok, kann ich machen. Und wie dann weiter bzw. was bewirkt das?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Wenn der Vordruck schon 1,5 bar beträgt, reicht es nicht wennn du nur bis bis 1,5 bar auffüllst.
Das Ausdehnungsgefäß wär in diesem Zustand wirkungslos.
 

mark0207

Threadstarter
Mitglied seit
15.03.2011
Beiträge
26
acho ok. und würde das dann bewirken dass der Wasserdruck fällt?



woran erkenne ich wie hoch der Vordruck ist?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Den muss man messen.
 

mark0207

Threadstarter
Mitglied seit
15.03.2011
Beiträge
26
und durch den höheren druck von 2 bar kann dann nix passieren? dass der druck zu hoch wird oder so? wie messe ich den vordruck?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Nein. Schlimmstenfalls öffnet bei 2,5 oder 3 bar das Sicherheitsventil.
 

mark0207

Threadstarter
Mitglied seit
15.03.2011
Beiträge
26
Und wenn das so wäre, dass der Vordruck zu hoch ist... würde das bewirken dass der "eigentliche" Druck von 1,5 bar fällt nach einiger Zeit?
Kann ich sleber sehen/messen wie der Vordruck ist?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Theoretisch kannst du das selbst messen.
Anlage drucklos machen und Entleerungshahn geöffnet lassen.
Mit Reifenfüller am Ausdehnungsgefäß den Vordruck messen und ggf nachfüllen.
 

mark0207

Threadstarter
Mitglied seit
15.03.2011
Beiträge
26
das kann ich dann glaube ich doch nicht selber... :)
und wenn das so wäre, dass der Vordruck zu hoch ist... würde das bewirken dass der "eigentliche" Druck von 1,5 bar fällt nach einiger Zeit?
 

mark0207

Threadstarter
Mitglied seit
15.03.2011
Beiträge
26
Achso was ich auch noch fragen woltle (sorry, danach halte ich die klappe) ist, dass ich gesehen habe dass aus der heizung ein schlauch rauskommt, der in eine art abwasserrohr hängt und ab und zu wenn die heizung läuft, läuft dort etwas wasser raus ins Rohr. Was hat es damit auf sich? in diesem Abwasserrohr ist auch so eine Art Filter, in dem sich etwas Dreck und kleine Steinchen gesammelt hatten.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Poste von der Situation mal ein Bild
 
Thema:

Heizung Ausdehnungegefäß??

Heizung Ausdehnungegefäß?? - Ähnliche Themen

  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Störungscode 62 Viessmann Heizung

    Störungscode 62 Viessmann Heizung: Guten Tag, ich hab heute auf das Display meiner Heizung geschaut und dann habe ich die 62 entdeckt. Weiß jemand was das heißt? Die Heizung läuft...
  • Kachelofen mit Gaseinsatz/Warmluftheizung als einzige Heizung in der Wohnung - funktioniert das?

    Kachelofen mit Gaseinsatz/Warmluftheizung als einzige Heizung in der Wohnung - funktioniert das?: Hallo, ich habe suche gerade eine Mietwohnung und habe letztens eine gesehen, die ich eigentlich ganz gut fand. Dort ist allerdings ein für mich...
  • Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten

    Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten: Hallo. Ich soll in einem Haus eine alte Heizung einstellen.sie ist von 1996 hat wenn man ins Menü geht genau 50 Programmierpunkte. Weiss aber...
  • Heizungs-Kupferrohr (15x1, 22x1) kalt biegen

    Heizungs-Kupferrohr (15x1, 22x1) kalt biegen: ... habs gerade versucht, mit diesem Spielzeug-Werkzeug: Rohrbiege-Werkzeug Wen die Details des Desasters interessieren, der kann gerne meine...
  • Ähnliche Themen

    Oben