Hallo,
Unserer Heizi hat gestern ne Wartung an unserer Buderus Gb172-14 gemacht.
Dabei hat er folgende Einstellungen vorgenommen im Servicemenü.
2.1a 5,0 kW
2.1b 15 kW
3.1a 10,1 kW
3.1b 15 kW
Er hat auf das Protokoll geschrieben Heizleistung auf 10,1kW begrenzt. Aber die Heizleistung ist doch Max 5kW laut Einstellung 2.1a?
Vorher war 3.1a meine ich auf 15kW
Wenn 2.1a nun geändert wird, dann muss auch die Gasmenge neu justiert werden oder?
Wie ist das eigentlich mit der min. Wärme-Leistung. Laut serviceliteratur soll sie bei 21% sein (für gb172-14) bei uns ist sie 23%.(gb172-24/k). Da ist doch die Einstellung nicht korrekt.
(wir haben Erdgas)?
Da müsste die Gasarmatur doch auch wieder neu justiert werden, wenn man das ändert?