Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will die aktuelle Heizleistung meines GB112-43 über den aktuellen Gasverbrauch ermitteln.
Ich lese den aktuellen Stand an der Gasuhr ab, warte genau 1 min und lese dann den neuen Stand an der Gasuhr ab.
Wenn mein Buderus Brennwertgerät GB112-43 genau 1 min läuft und dann ziemlich genau 19 l (in der gemessenen Minute) L-Gas verbraucht hat, wie groß war dann seine durchschnittliche Heizleistung?
Laut Gasrechnung ist die Zustandszahl meines L-Gas 0,94210 und der Brennwert ist 10,270 (Einheiten sind nicht angegeben).
Falls auch noch die letzten Messwerte meines Schornsteinfegers benötigt werden:
O2-Gehalt im Abgas: 5%, unverdünnter CO-Gehalt: 22 ppm, O2-Differenz im Ringspalt: 19,5%, Lufttemperatur im Ringspalt: 32°C, Druckdiffernez im Ringspalt: -0,03 hPa
Den Wirkungsgrad hat der Schorni nicht ermittelt (ist vermutlich nicht seine Aufgabe).
Wäre schön, wenn jemand auch die Formel einstellen könnte.
Und kann ich das dann mit Dreisatz hochrechnen, gemäß 19 l/min entsprechen x kW, 38 l/min entsprechen 2x kW, usw...
Besten Dank im voraus.
Ich lese den aktuellen Stand an der Gasuhr ab, warte genau 1 min und lese dann den neuen Stand an der Gasuhr ab.
Wenn mein Buderus Brennwertgerät GB112-43 genau 1 min läuft und dann ziemlich genau 19 l (in der gemessenen Minute) L-Gas verbraucht hat, wie groß war dann seine durchschnittliche Heizleistung?
Laut Gasrechnung ist die Zustandszahl meines L-Gas 0,94210 und der Brennwert ist 10,270 (Einheiten sind nicht angegeben).
Falls auch noch die letzten Messwerte meines Schornsteinfegers benötigt werden:
O2-Gehalt im Abgas: 5%, unverdünnter CO-Gehalt: 22 ppm, O2-Differenz im Ringspalt: 19,5%, Lufttemperatur im Ringspalt: 32°C, Druckdiffernez im Ringspalt: -0,03 hPa
Den Wirkungsgrad hat der Schorni nicht ermittelt (ist vermutlich nicht seine Aufgabe).
Wäre schön, wenn jemand auch die Formel einstellen könnte.
Und kann ich das dann mit Dreisatz hochrechnen, gemäß 19 l/min entsprechen x kW, 38 l/min entsprechen 2x kW, usw...
Besten Dank im voraus.