Bei den Raumreglern kann man die Heizkurve normal nicht einstellen.
Soweit so gut. Habe gestern mal bissel mit den Einstellungen der Therme gespielt.
Es geht doch. Ich war immer im glauben das die Regler über den Bus eine Temp. vorgeben. Dem ist nicht so. Es wird nur ein Lastsignal in % weiter geben.
Diese % beziehen sich auf den Wert unter d.71. Vom Werk aus steht der auf 75°c = 100%. Ein Lastsignal von 75% ergeben 58°c VLT. Hatte den Wert unter d.71 auf 60°c gedacht. Da dort nur stand, die maximale VLT. Nach dem Speichern sprang die VLT vom Regler unter d.9 von 58°c auf 46°c runter. Stellt man den Wert unter d.71 auf 80°c, springt die VLT unter d.9 auf 60°c hoch.
Damit könnt ihr die Heizkurve auch beim Raumregler etwas anpassen.
Viel Spaß damit.
Soweit so gut. Habe gestern mal bissel mit den Einstellungen der Therme gespielt.
Es geht doch. Ich war immer im glauben das die Regler über den Bus eine Temp. vorgeben. Dem ist nicht so. Es wird nur ein Lastsignal in % weiter geben.
Diese % beziehen sich auf den Wert unter d.71. Vom Werk aus steht der auf 75°c = 100%. Ein Lastsignal von 75% ergeben 58°c VLT. Hatte den Wert unter d.71 auf 60°c gedacht. Da dort nur stand, die maximale VLT. Nach dem Speichern sprang die VLT vom Regler unter d.9 von 58°c auf 46°c runter. Stellt man den Wert unter d.71 auf 80°c, springt die VLT unter d.9 auf 60°c hoch.