Heizmann3206
Guest
Hallo Leute!
Kurz zur Anlage:
Gasheizkessel Buderus 124
HK1 Radiatoren M004 im Erdgeschoß
HK2 Fußbodenheizung mit Mischer M005 im 1. Stock
Brauchwasser M006
Uhr M071
Im Wohnzimmer Buderus Fernbedienung mit Raumtemperaturaufschaltung
Außenfühler
Mein Problem:
Wenn man die Absenkzeit von HK2 (Mischerkreis) auf 20Uhr und HK1 auf 22Uhr einstellt, so werden beide Umwälzpumpen schon um 20 Uhr ausgeschaltet.
Mein Test:
Schalte ich über die Uhr den HK1 (Kanal 1) manuell ab, so geht die Pumpen-LED auf M004 sofort aus und man hört dabei auch ein Relaisklicken.
Die Pumpe von HK1 läuft jedoch munter weiter.
So, nun schalte ich Kanal 2 manuell ab, so geht die Pumpen-LED auf M005 aus und es bleiben beide Pumpen(HK1 und HK2) sofort stehen.
Es laufen also beide Pumpen gleichzeitig oder gar nicht.
Ist das so in Ordnung, oder kann man die Pumpen nicht separat schalten?
Stellt man an der Fernbedienung den Schalter auf Mond stoppen beide Pumpen und der Mischer
fährt auf ZU. (Damit bin ich ja zufrieden)
Für einen guten Rat wäre ich sehr dankbar.
Kurz zur Anlage:
Gasheizkessel Buderus 124
HK1 Radiatoren M004 im Erdgeschoß
HK2 Fußbodenheizung mit Mischer M005 im 1. Stock
Brauchwasser M006
Uhr M071
Im Wohnzimmer Buderus Fernbedienung mit Raumtemperaturaufschaltung
Außenfühler
Mein Problem:
Wenn man die Absenkzeit von HK2 (Mischerkreis) auf 20Uhr und HK1 auf 22Uhr einstellt, so werden beide Umwälzpumpen schon um 20 Uhr ausgeschaltet.
Mein Test:
Schalte ich über die Uhr den HK1 (Kanal 1) manuell ab, so geht die Pumpen-LED auf M004 sofort aus und man hört dabei auch ein Relaisklicken.
Die Pumpe von HK1 läuft jedoch munter weiter.
So, nun schalte ich Kanal 2 manuell ab, so geht die Pumpen-LED auf M005 aus und es bleiben beide Pumpen(HK1 und HK2) sofort stehen.
Es laufen also beide Pumpen gleichzeitig oder gar nicht.
Ist das so in Ordnung, oder kann man die Pumpen nicht separat schalten?
Stellt man an der Fernbedienung den Schalter auf Mond stoppen beide Pumpen und der Mischer
fährt auf ZU. (Damit bin ich ja zufrieden)
Für einen guten Rat wäre ich sehr dankbar.